[逆变器认证] 光伏逆变器的温升不能使用常温叠加?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-10-31 09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
因为我们没有那么大的温度箱. 大家的温升是怎么测试的?* `% |( A( _9 V/ @, F6 E. g
沙发
发表于 2013-10-31 11:06 | 只看该作者
产品多大?为何常温叠加?

点评

产品也才20KW,问题是我们没有这么大的温箱啊. 要是那些500KW的是怎么测量的?  详情 回复 发表于 2013-10-31 13:50
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2013-10-31 13:42 | 只看该作者
我觉得可以的。用了温度箱,要么出现强对流风影响结果,要么等同限制了散热。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2013-10-31 13:50 | 只看该作者
jjlamshushushu 发表于 2013-10-31 11:06
6 e- x/ d% v, K$ _产品多大?为何常温叠加?
$ Y7 U! o$ [, ?1 q$ r" |7 H
产品也才20KW,问题是我们没有这么大的温箱啊.$ t& p2 H, C- H* e, X
要是那些500KW的是怎么测量的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2013-10-31 13:52 | 只看该作者
不需要温箱,相对封闭的室内就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2013-10-31 13:58 | 只看该作者
这个要看产品申请的环意温度,标准里是分大于50度和小于50度来进行,相关条款内容见如下:
5 ]7 ^5 N1 E9 b& p; G" r) K, F- b
9 J+ X! ]6 ?$ e3 Y4 }CL 4.3.2.1 of IEC 62109-1:# g6 \. S; F- A8 C
Tests of equipment rated for use in ambient temperatures up to 50 °C may be conducted at
: w! X" V9 e: uany ambient temperature in the range given in 4.2.2.1, in which case the difference between
! e' Q, r( F8 F2 x- R6 l. hthe maximum rated ambient temperature and the actual test ambient is to be subtracted from
# ^* f* D1 M6 a  s# Z2 Hor added to (as appropriate) the measured temperatures for comparison to the limits specified
1 L4 l1 L0 T# v& a6 U" v2 Tbelow.8 K, m; [/ D: Q& a' x+ Z; z
PCE rated for use in ambient temperatures more than 50 °C shall be tested at the maximum3 J9 a* e* ]: ?, ?" E' U' I# G
rated ambient temperature ± 5 °C. The difference between the maximum rated ambient
; ^; u/ X% d1 U- d4 h' ?9 h3 ltemperature and the test ambient is to be subtracted from or added to (as appropriate) the+ F4 x% u0 M( n
measured temperatures for comparison to the limits specified below.
- ~0 N2 @$ i; \- J% V) e: Q5 C4 }8 m: m$ k
不过就算是申请的环意温度小于50度也一般会放在环温箱里测试,或者有可控温升房也行,因为逆变器基本上在申请的最高温度(如50度)下进行温升测试时会出现降额,而如果不用环温箱采用直接测试后加上去后的结果会严酷的多,大多都会Fail。

点评

知道了,谢谢!  详情 回复 发表于 2013-10-31 19:41
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2013-10-31 13:59 | 只看该作者
4.2.2.1 Environmental conditions
" s3 b  W7 _' H5 O8 e7 bUnless otherwise specified in this standard, for example with regard to environmental0 S: E' X9 J, H; Q: D7 r% t
category as defined in 6.1, the following ambient environmental conditions shall exist in the test location:4 I3 ]2 V) n7 o: M% Y
a) temperature of 15 °C to 40 °C;
" \: ]5 `7 z0 A9 f" A7 |4 W0 F$ D) qb) a relative humidity of not more than 75 % and not less than 5 %;
: q+ _; O" s2 \+ {, G! Xc) an air pressure of 75 kPa to 106 kPa;
" O6 c+ a9 j4 P3 N0 T7 Ed) no frost, dew, percolating water, rain, solar radiation, etc.
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2013-10-31 19:41 | 只看该作者
本帖最后由 lanfeiyuner 于 2013-10-31 19:42 编辑
0 f: j, ]. Q9 f7 H/ W
清水白菜 发表于 2013-10-31 13:58 5 L$ [9 B1 p1 a
这个要看产品申请的环意温度,标准里是分大于50度和小于50度来进行,相关条款内容见如下:% s- |3 ~4 }! b6 ~' X$ |& h% x

& p6 v0 Z* w+ G# e( T: E$ @8 m! jCL 4.3.2.1 o ...

  G8 L/ [: F  a7 I# H/ r! g; H
! m( f) g4 A1 n# U汗,我都没仔细看过这里, 因为以前做其他标准,都可以叠加, 所以都没仔细看过标准.' g8 ?% d3 f! i& J& N9 R2 ]
但是这次认证机构说不可以叠加, 搞得我好郁闷.
5 o" \3 F# V8 i$ {0 x* S
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2013-11-1 21:52 | 只看该作者
叠加的不合算,会超过的。还是找个温箱好,不通过重测更不划算了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2013-11-7 20:31 | 只看该作者
不叠加 直接放到恒温箱中测试温升,要是叠加你测一百次都不会过 跟你说