广东安规检测
有限公司提供:
GB4943  测交换机端口的漏电流 端口没有接地,的限制值0.25mA ,为什么端口的漏电流超限制值?是像网口一样的串口。' ~; v& C, W) n* A/ z
1 r$ h4 n# I1 R5 ]) G

! E/ P- n5 X- z* z# t) H是这么判断么?超过该如何整改,求指导~~~
- s+ ~* s5 |3 `0 L: M8 _
沙发
发表于 2013-10-16 00:49 | 只看该作者
没有任何资料, 怎么建议如何整改?
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2013-10-16 08:53 | 只看该作者
常见的是端口处的电路通过其它电路接地了,机构一般允许断开次级的地再测试输出端口。如果次级端接地器件很多或者无法断开时,可以征得机构同意直接评估电源的初次级接触电流即可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2013-10-16 09:52 | 只看该作者
先评估下电源的接触电流,很有可能是电源Y电容过大。另看看电源和外壳直接是否绝缘最够,可通过Hi-pot或者绝缘电阻评估。