janice363 发表于 2013-4-11 16:18 6 ^! t, r4 h4 Z
SORRY,我实在找不到15.3.1在哪,我看的是BS1363-1 A4 2012版本的。! w1 I' B4 C) U" c% K1 ], d
再者,对于打几V,我问过好多人,他们 ... % [* h6 L" K5 o& L% V4 l
非常感谢你的回复,对我很有价值.
% U! y( f. x( y0 Z5 F4 W1 确实没有15.3.1章节,是15.1.3章节.
$ ]$ P7 n6 d! x2 短接是为了检验高压机的性能是否有问题,这一点应该没有异议.5 l$ L* [$ o% n. T8 C9 [
3关键是8.3.1章节有一句这样的话, compliance shall be checked by tests in accordance with 15.1.3 using the values in table 10 % W, C3 |" x' a( k
4 我以前也是打2000V,因为我们的产品还要结合BS7288标准进行,它里面明确是2000V,但8.3.1的3000V怎么处理呢.求解! |
|