安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 2176|回复: 12
打印 上一主题 下一主题

[电源产品] 不间断电源设备的一次电路和二次电路之间的绝缘最彽要求是什么?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-3-13 13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
弱弱地问一下:不间断电源设备的一次电路和二次电路之间的绝缘最彽要求是什么,也就是打耐压的话,应该打多少呢?在GB4943里好象没有明确写明。对于整机认证,我绝对是个人新人,还请各位师傅们高手们指教。谢谢!
0 ]3 q8 E  A" R: c6 S: C/ T2 G- V
沙发
 楼主| 发表于 2013-3-15 15:24 | 只看该作者
怎么没有人回答, ,可能是我没讲清楚。那我再解释一遍吧:操作人员可接触区内的UPS的一次电路和二次电路之间的抗电强度试验的试验电压应该是多少?1500Vac还是3000Vac?依据是什么? 希望这次能有人回答我,拜托了!
板凳
发表于 2013-3-15 15:36 | 只看该作者
我认为是基本绝缘,1500
地板
 楼主| 发表于 2013-3-15 15:55 | 只看该作者
有依据吗? GB4943和GB7260.1里都没有明确的规定,我也在有的文件里看过说是打3000Vac,谢谢!
5#
发表于 2013-3-15 16:22 | 只看该作者
要看你满足什么绝缘,如果初级电路和可接触面是基本绝缘那么就打1500Vac,如果加强绝缘就打3000Vac
6#
 楼主| 发表于 2013-3-15 16:35 | 只看该作者
从安全角度出发,有没有最低要求?还是按设计师设计的绝缘等级查表格? 谢谢!
7#
发表于 2013-3-22 20:09 | 只看该作者
看表B 。  不间断电源可以用4943吗
8#
 楼主| 发表于 2013-3-25 13:04 | 只看该作者
UPS就是用GB4943标准的,表B只是一个供查询的表格,没有明确说明一次电路和二次电路之间的绝缘至少应该达到哪个等级。
9#
发表于 2013-5-26 19:47 | 只看该作者
UPS电源不清楚,但是对于GB4943里面次级电路都要做SELV,你查看表2H,初级和SELV之间就是加强绝缘,查看表5B(一次电路与二次电路)就是加强绝缘 3000V
10#
发表于 2013-5-27 11:22 | 只看该作者
一般UPS标准GB7260.1
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-27 00:48 , Processed in 0.068938 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表