[IEC标准产品] 关于对GB 4706.1 27.3 接地要求的理解,请指教

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-1-8 09:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
GB 4706.1 27.3 带电源软线的器具,其接线端子或软线固定装置与接线端子之间导线长度的设置,应使得如果软线从软线固定装置中滑出,载流导线在接地导线之前先绷紧。+ u0 d& M" ?9 Z% V1 _% H0 Y
问题:“载流导线在接地导线之前先绷紧”,“绷紧”的意思是不是:再用力拉扯电源线,载流导线可以先与接地线断开。. W5 d3 ?( U+ O! `$ Z2 |
             如果仅仅是先绷紧,那受多大的力或怎么样的程度才算绷紧,绷紧对安全又有什么影响?
) o* U, g! R" d+ ?             有些产品载流导线只用扎带固定,如果你轻轻拉,它是先与接地线绷紧的,而你再用点力,扎带松脱了,那接地线先绷紧了。请问用扎带理线是否符合标准要求?
8 ]) _& f" J8 v  C
沙发
发表于 2013-1-8 09:14 | 只看该作者
简单的说,就是接地线要比L/N线长,L/N线拉直之后(不管力是多大),接地线不能被受力
2 e) t2 Y' F& [( }: T
板凳
发表于 2013-1-8 09:19 | 只看该作者
要按最不利原则。扎线后可以认为它很松,也可认为它很紧,反正按最不利的假设进行试验。
地板
发表于 2013-1-8 09:31 | 只看该作者
1.带接地导线与接线端子连接需要能提供安全保障,接地线要比载流线有冗余量。
! l) y/ m6 K6 i2 S3 i- ?2.绷紧力的要求是载流线先与接地线与接线端子受力拉直。
3 ?, w" V" ~7 ?2 I4 \3.若有楼主所述情况,a.判断扎带是否为软线固定装置;b.在当载流线和接地线都受力时,载流线先于接地线脱落接线端子,接地线此时尚能提供接地保护的极端情况标准衡量。
! L7 m3 t, V4 i6 L4 _0 Z
5#
发表于 2013-1-8 10:42 | 只看该作者
楼主主要问的是扎线带是否符合标准,这要看,你的扎线带扎紧之后能不能经受住25.15章节的100N拉力试验,而且还有看你扎线带的固定型式了。
6#
 楼主| 发表于 2013-1-8 13:58 | 只看该作者
极品老工 发表于 2013-1-8 09:19
+ T- o. f3 ~- E4 O0 e$ W6 n, C要按最不利原则。扎线后可以认为它很松,也可认为它很紧,反正按最不利的假设进行试验。

; {# P3 F  W6 W同意您的理解。
* m+ V. @: ^" Q, N  D1 ^但咨询了莱茵TUV工程师,他们认为扎带和线扣都可以作为电源线的一种固定装置,标准只是考虑其中一种方式失效的情况,所以认可用扎带进行理线。