[IEC标准产品] I类电器内部电路结构(可控硅)问题请教

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-11-17 14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
产品为I类电器,其中一部分电路采用下图示结构
2 ^3 L7 P7 q. c  P& ]
9 c$ E1 {- K4 O* ?) ?; d可控硅锁附于铝制散热片,可控硅引脚加载230V电压,引脚与铝制散热片电气间隙符合IEC标准要求
6 p1 x: m! {% n铝制散热片接地& X2 |8 b# [; h3 q# n* m: r% `9 M, Q
铝制散热片另外一面有水,且用户可接触到水
" M/ l6 o: u" W可控硅内部结构如下图4 O) l( a; j8 p5 ^  C- ~  A
  ( H2 O8 J$ Y; S. c$ h- J$ r) ?  F* U
整套电路结构可以承受1KV耐压测试,既可控硅散热片与带电体之间可以承受1KV耐压测试(该可控硅UL证书上说明可以承受2500V耐压),但可控硅无基于IEC标准的认证证书& h" c+ j# ]% w  ~
想了解的是:该电路结构是否符合IEC60335标准要求,
2 m3 d7 X) u+ }, z8 B换而言之,就是该可控硅是否符合基本绝缘要求。基本绝缘在IEC标准上除了耐压测试的要求外,是否还有其他要求,如绝缘层厚度等
- A% M% W3 \" e3 p: }" |, O4 ^期待专业人士解答,谢谢
" M9 c) T0 Q7 U
  f' ?; P" c3 J4 N- J$ V, C( A7 y: D5 L3 q0 S
# V2 R% T* q- |% J" q0 \" q

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2012-11-18 15:06 | 只看该作者
能过高压就行,而且接地了。基本绝缘就可以。60335基本绝缘貌似没有厚度要求。很久没接触家电!
板凳
发表于 2012-11-18 23:56 | 只看该作者
见过类似结构的电热水器,过了3C的。个人不支持这种做法,电子元件的外壳易于炸管,开裂,作为绝缘用不太适合,安全风险大。
地板
发表于 2012-11-19 09:30 | 只看该作者
在散热器和可控硅之间加一层导热胶垫。
5#
 楼主| 发表于 2012-11-19 10:50 | 只看该作者
yeanling 发表于 2012-11-19 09:30 , M% v4 j% |2 }1 r# c  z4 h9 `% K
在散热器和可控硅之间加一层导热胶垫。

' U; J# x- [* X那散热会出问题的,导热胶垫的导热性能没法满足要求
6#
 楼主| 发表于 2012-11-19 10:58 | 只看该作者
山炮 发表于 2012-11-18 23:56
, U1 H6 ^/ ~/ W. g0 ~' P见过类似结构的电热水器,过了3C的。个人不支持这种做法,电子元件的外壳易于炸管,开裂,作为绝缘用不太适 ...
% Y+ a& v5 J8 s" O/ c' @5 O* R
3C不是问题,我们国家的3C认证太儿戏了$ u% x1 C0 c. Y
至于担心可控硅炸裂,如果没有出现电路上的短路,错接,出现这种问题的几率是很低的6 @( R) l. C: p$ Z; g7 T
基本上我们公司用到可控硅的产品,实际售后客诉发生可控硅炸裂的比例连万分之一都没有,而且检查也均是错接电路造成的(短接的话在生产检测时就能发现),可控硅的其中2个引脚错接也能正常有功能,但是长时间工作就会炸
7#
发表于 2012-11-19 11:09 | 只看该作者
如果发热元件自身故障短路造成可控硅炸裂,这样就是大事了,所以不建议这种方式处理
8#
发表于 2012-11-19 11:16 | 只看该作者
可控硅属于电力电子器件,他的管脚是可能会两两之间短路的,可以做这个可控硅的两两之间短路试验。看是否会炸裂?具体主要看你的保护做的好不好?
% @$ V7 B) `# H5 S3 Z8 T8 |+ x4 F% E2 ?我是做过同样结构的MOS管,短路试验之后会炸裂。