安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 5930|回复: 14
打印 上一主题 下一主题

[IEC灯具] IEC 60598 -1 :2012 draft

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-9-28 09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
第四章节,改动较大的几个地方!$ e2 O5 |& W( ^' `
只是草案,了解交流!# n0 v3 U* @5 B
大部分的改动都是针对LED光源的!
3 x1 X. y/ B6 C9 d% j6 \
/ D0 [- Q6 ]& t' A% l% Y8 U4.24 Photobiological hazards7 f8 F1 V5 L3 d4 [; _0 L/ u

5 g( ]0 Q# n! Y7 c7 x/ l- j3 b4.24.1 UV radiation% W7 B8 W+ s* V- `* Q8 C- o
Luminaires designed for tungsten halogen lamps and luminaires designed for metal halide
1 w9 a: s: E: M* ?! P0 [; e  Xlamps shall not emit excessive UV radiation when used with the lamp. For self-shielded lamps,6 |) T& t$ a  `" m# n
this requirement is met by the lamp design.
8 s! I" B. z0 v8 u" u( xFor tungsten halogen lamps and most metal halide lamps, when needing a protective shield,
7 ]8 Q6 O3 O) u0 i( a  pany glass will reduce the UV radiation to a sufficiently low level.
. c" L( u) N0 SNOTE 1: See 60432-3 and IEC 62035 for lamp marking
  [5 p/ `2 K* f$ K# S9 xFor some metal halide lamps, emitting a high level of radiation, Annex P describes methods to, [4 s+ E* Z4 p6 J2 T' |: D8 V) C
provide adequate shielding for UV radiation by the luminaire.
8 @0 O0 X9 ?8 T1 I. |4 p7 A  m  O4 _NOTE 2; See Annex P, procedure A or B for method of calculation to provide effective radiation shielding.
9 ?2 U6 L' N+ U' J+ X
& P( B4 g+ z0 b/ C. d" W4.24.2 Retinal Blue Light Hazard3 c  o6 b: ?. w! l' s) o8 y
Luminaires with integrated LED’s or with LED modules shall be assessed according to IEC/TR
8 t- ~6 }- \1 x2 Y5 c62778 “Application of IEC 62471 to light sources and luminaires for the assessment of blue; ?: ^4 W9 B4 E2 ]
light hazard”.  W+ `" h# X9 h* o4 t: ?
The use of LED light sources with a blue light risk group rating greater than RG2 is not3 Q0 ^$ W. P5 y- O3 F" @: l( ?$ A
expected. Additional more onerous requirements for the management of these types of light
2 H! S3 T/ }5 Y0 osources would need to be applied.% A* q$ {2 H: `" e8 R; K
Note 1: Requirements for luminaires using RG3 LED light sources are not yet developed because these products
: R& f  @. h& \5 P  b5 x* kare not generally available on the market. Further requirements will be developed if needed in the future.
" G5 s( [( P3 I. B- ZFor luminaires using an LED light source having an RG0 or RG1 rating in accordance with
1 w& j" s0 i" Q! O/ D$ \8 KIEC/TR 62778 rating based on 200mm, 0.011rad measurement), or which have been assessed6 ~* O" Y$ a" v7 v2 _
as RG0 or RG1 fully assembled for use, under the same conditions, no additional requirements. b9 |" Z) d" Q) p. P6 }/ n8 `( p& S
apply.
  Q0 |+ q$ O  A* c9 DFor luminaires having a Risk Group 1/2 (Ethr) boundary condition in accordance with IEC/TR& ~0 p5 W; t7 X2 M! ]$ t4 z# [
62778 the following requirements shall apply:" i. W& N+ H- R8 t: e, s* `4 @
a) For fixed mounted luminaires, an additional assessment according to IEC/TR 62778 shall be
3 C" ]7 P3 X. E% k) O; Omade to find the distance Xm between luminaire and the borderline between RG2 and RG1.- S% P8 [5 E. [4 b2 W( ?" F
The luminaire shall be marked and have instructions according to 3.2.23 of this standard.
3 W. y2 m7 Z% C% `2 \b) Portable and hand held luminaires exceeding RG1 at 200mm (0.011rad measurement), are
% [! `$ m( j* @+ j$ k3 Q2 Erequired to be marked according to subclause 3.2.23 of this standard.
* r  S# E6 `' D, Z0 {Note 2: Normally details of the Risk Group Classification should be available from the manufacture of the LED light# R$ ~4 f( I3 M  a! G1 }- s
source.
9 L( k9 Y2 E& X/ E) u  d- CNote 3 : In some luminaire designs e.g. luminaires with integral LED light sources, it may be necessary for the+ |: B& C* C9 c- X
complete luminaire to be tested.9 F7 @8 ~* C# Q. k) I9 i
Note 4 : The building of discreet LED’s into extended arrays or the application of additional optics does not increase
- S6 F* {2 t; M9 athe Risk Group Category of the basic LED light source.- Y3 F2 N6 z$ J! c
Note 5 : The manufacturers declared photometric data for the luminaire may be used as the basis for the7 [3 \8 @/ A7 [% [6 T. i7 D
assessment detailed under item ‘a’.
) w! r; ]! f: O3 kPortable luminaires for children, covered by IEC60598-2-10, and mains socket-outlet
- E2 P  f; x+ O$ h4 u; R! d1 t7 Fnightlights, covered by IEC60598-2-12, shall not exceed RG1 at 200mm (0.011rad- R  `: r! o. U. }7 K" l
measurement)& b% z  m0 d- @( D) z; H! `
Note 6: Future amendments specific to IEC60598-2-10 and IEC60598-2-12 in this respect will follow., F+ a) j  N0 ]6 Q. `

评分

参与人数 2安规金币 +11 收起 理由
bub02 + 1
af204 + 10 安规好帖很给力!

查看全部评分

沙发
 楼主| 发表于 2012-9-28 09:21 | 只看该作者
4.28 Fixing of thermal sensing controls8 J; J+ J- i9 Q& N+ P
Any temperature sensing control external to lamp control gear shall not be of the plug-in or an
+ b) ?3 H9 f- ootherwise easily replaceable type. It shall be reliably kept in its specified position with regard to the
7 Q  x+ j& H& s7 Ycontrol gear.
3 I8 E$ ], t2 T9 kAdhesive fixing of temperature sensing controls shall not be used where UV radiation emitted from a7 J$ A/ B2 |6 I" P7 X
lamp could degrade the reliability of the fixing during the life of the luminaire. Temperature sensing4 D1 |" G& x/ \8 f5 _
controls shall not be mounted outside of the luminaire enclosure.7 ^- d# X" R. x: u
Compliance is checked by inspection and, for temperature sensing controls with adhesive fixing,
! W. G& x+ t( K3 I" Y7 yaccording to the following test:* W# j/ i9 T/ Q) E! ?$ l7 e. [
The temperature sensing control, together with the ballast/transformer to which it is fixed, is subjected# f; w0 {+ ~  t0 J4 Z
to the
" f- L% b5 ?2 m% {* e* Utemperature change test in accordance to IEC 60068-2-14, test Na, according to the following details;, x+ ]: E# o" G# x! E
The specimen shall be subjected to 100 cycles between the minimum and the maximum values as1 n2 C4 z( N: y3 [5 c4 P' W# p
given below;* y. A0 b2 c3 j  |6 @
The maximum temperature is the temperature measured on the adhesive material when the
2 {) k, d  g- }5 k5 Sballast/transformer is loaded by a current equal to 0,95 times the value of the lowest current that1 R7 {# a" J( e
causes the protective device to operate in steady state conditions;
2 \& H' [; Y2 m7 O& zThe Minimum test temperature is 0°C.
( V* R0 I9 @; ?; V: fThe duration of exposure of the two temperatures is 30 min each.4 p7 ^0 M- ]' y8 u: i4 k' E2 R
NOTE Standard transition time is between 2 min and 3 min. A transition time (t2) of less than 30 s is allowed, if an automatic
' {6 o  |& h8 F% g, _) Ttest system is used.
2 a- J* \% C4 f) v: nDuring the test the temperature sensing control shall not undergo any change in fixing impairing its5 e) X' [% x, `
further use, especially with respect to its operating temperature. After the test, the temperature sensing
7 S7 c' H: r8 x1 S- ^control shall not be detached/moved from its designed position.
/ |0 C( d2 F" m1 e9 y, h. `Note - Transformers complying with IEC 61558 are not subjected to this test.4 m; ^, t2 g* w: v% @; a, K
板凳
 楼主| 发表于 2012-9-28 09:21 | 只看该作者
4.29 Luminaire with non replaceable light source.
" p; n+ ^/ S3 W$ e5 c$ S( _: z5 ~It shall not be possible to replace and/or to give access to live parts without breaking the# q9 Z4 u5 P8 q) ~9 b
luminaire or its parts.4 B+ d. A3 u; D5 f, K  Y$ F- f+ F
Compliance is checked by the following test:
; S. n5 b" D/ KParts of the luminaire giving access to the light source which it is possible to open by hand or$ L' ?5 @  r6 T8 x: N0 @, Z! N
by using a tool shall be opened or dismantled.
6 _" Q$ l4 @* u& O3 EParts of the luminaire which are sealed, or glued, or fixed by screws which are designed and$ G; }; v1 W9 c. ?  T- _
shaped to be used only once, or permanently embedded barriers, are not opened.
7 ~9 @: l% C( A- L' A  x3 k+ ZAfter removing all parts as detailed above, it shall not be possible to access live parts as; a8 S) {+ A, B+ y1 s+ m
checked with the test probe and test method according to Section 8 of this standard.
2 R, ]: x1 H" ?; D
1 q' J! z/ b2 p2 Z# u! U
- O: F# e. \: {- [8 F# e" W4.30 Luminaires with non-user replaceable light sources
. ?% E! m& z! WWhere a protective cover is used over a non-user replaceable light source to provide protection2 S- m; ?2 N3 [6 A$ P
against electric shock, and the cover is marked with the ‘caution, electric shock risk’ symbol
  z- [2 c# D; ]! ^1 Wdetailed by 3.2.24, the cover shall be left in place during the tests and inspections detailed by" O- i: d% P( m) w! f* C) _3 D6 T  _5 h; q
Section 8 of this standard. The cover shall be held securely in position by fixings requiring the, t" Y2 o$ c4 L/ |) W4 s4 T9 `
use of a tool for their removal, and at least two independent fixings shall be used.0 Y6 n- C, a% `: z8 {: e4 d& N* w
地板
 楼主| 发表于 2012-9-28 09:22 | 只看该作者
4.31 Insulation between circuits+ p. F( v5 V! G" i: x7 B
Luminaires incorporating transformers or controlgears providing insulation between circuits and3 m' l7 P4 S0 C. E% J" z6 ?* |; A& I
luminaire using circuits insulated from a LV supply, shall provide suitable insulation between  A5 w8 u7 M% f9 I! m5 \  o9 p% w
circuits and between these circuits and the external accessible parts.# D2 c$ S# G: o9 s/ [1 e" I+ t, A/ Z- z
The same requirements apply to the circuits connected to the control interface of a controllable
8 A1 k/ q  F& V+ e0 v/ Hluminaire where it is required to maintain the same level of insulation for all components. On; J7 G) R4 V3 R& l; U
the evaluation of the type of circuit to be considered, the information given by the controlgear( ^4 ~) c( J0 _& f: t; P$ k
manufacturer (see 7.1.k of IEC 61347-1) shall be taken into account.
; `1 r6 J8 m8 s- _+ BNote: at present on the market the following types of control systems are available:1 K3 y, u( z3 j, y: ?
- FELV Control signal, basic insulated to LV Supply (e.g. Digital Addressable Lighting Interface and
  Z  R9 k- T" z8 v4 T% S1–10 V DC controls)' G+ h: p" P0 B, }: H& z" f
- SELV Control signal, (e.g. DMX)
' \9 m$ v/ ^& z& n- Control signal, not insulated to LV Supply (e.g. Push button control / phase cut / step dim)9 ?" b6 Y$ u3 j
Compliance is checked by the following requirements.
1 M7 X: L7 l3 `9 q% j( C
+ v8 [) Q/ d/ A7 A4.31.1 SELV circuits
! h( j. O% W' [8 z. pThe following sources may be used to supply SELV circuits:. t" R4 Z5 F/ w' J  B2 p# t7 s3 h$ s+ F
- A safety isolating transformer in accordance with IEC 61558-2-6 or equivalent part 2 of  T. P) r- J9 s) A" B( H8 P& g
615581 N+ O' p- l' ]( H) Q
- A controlgear providing SELV in accordance with IEC 61347 Series' P2 k1 {( g# T8 J
- An electrochemical source (e.g. a battery) or another source independent of a higher
3 R0 N4 v& @$ S, ivoltage circuit" x1 `3 }8 ^0 q) ^( c
The voltage in the circuits shall not be higher than the limits defined for ELV.# W4 e3 ~& L1 K
SELV circuits shall be insulated from the LV supply by double or reinforced insulation (based
8 P( v' D& E. t0 S4 ~3 Q; qupon a working voltage equal to LV supply voltage).
+ O$ f/ j) z4 I$ @- sSELV circuits shall be insulated from other non SELV circuits (excluding FELV) by double or$ T$ A  V  L5 a
reinforced insulation (based upon a working voltage equal to highest voltage in the circuits).9 F6 S1 M# ~4 p5 ^
SELV circuits shall be insulated from FELV circuits by supplementary insulation (based upon a9 M/ d" e# ?1 e3 w
working voltage equal to LV supply voltage).- s. \' |7 Q" e' Y2 ^
SELV circuits shall be insulated from other SELV circuits by basic insulation (based upon a! x4 ~9 ?0 a) d
working voltage equal to highest voltage in the circuits)
. Y; e7 [2 X7 p7 ZSELV circuits shall be insulated from accessible conductive parts by an insulation according to1 P7 `, o( H6 u! D' [
table 1 in Annex X.
9 {  b# H% k. s4 zNote: In case of controlgear according to IEC 61347 series, the SELV voltage to be considered for
- n+ I  u7 Y1 |insulating purpose in the maximum output voltage indicated on the controlgear as “U-OUT”.
# V, x$ z; I! Z1 z! uCompliance is checked by inspection and by the test required in clause 8, 10 and 11 of this2 V2 _" [& D- R* G. [$ i. a
standard0 q2 E: g, M+ l2 P3 a% ^5 b3 G
Plugs and socket-outlets in SELV systems shall comply with the following requirements:
9 B) k  L6 ]4 Q0 i6 Z9 X" j- plugs shall not be able to enter socket-outlets of other voltage systems;8 n3 O* u* s/ U* o$ J8 p
- socket-outlets shall not admit plugs of other voltage systems;
( }( a+ H0 Q/ n1 \3 K$ Z5 h- plugs and socket-outlets in SELV systems shall not have a protective conductor
6 T, }; [8 {' D% p5 Vcontact.
# [( P: ?1 p% O" [9 s: x' v0 O1 SCompliance is checked by inspection
& Q2 k6 U$ j. w2 m) H* q# z; q% k. f+ x7 q, c. ~- I
4.31.2 FELV circuits5 r+ x* f* ?9 u  Z  V  O! V" U' C
The following sources may be used to supply FELV circuits:: e# y; [  d  m, u7 P8 o
- A separating transformer in accordance with IEC 61558-2-1 or equivalent part 2 of
6 w+ k6 E! a, ?0 S, q615582 H; m& T4 b. G  A
- A separating controlgear providing basic insulation between input and output circuits in
! F6 r8 d, O" W6 h6 Xaccordance with IEC 61347 Series
& F7 f' C+ }( Y: ~% g- An electrochemical source (e.g. a battery) or another source in circuit separated by the+ L( l. {- m% p" ]$ O
LV supply by basic insulation only.
* J* q2 B( w) I, }' {' |- k; y( xThe voltage in the circuits shall not be higher than the limits defined for ELV.
# t2 e& L4 l3 e4 a( ]" m7 oFELV circuits shall be insulated from the LV supply by at least basic insulation (based upon a1 C8 b. y& N9 }9 A
working voltage equal to LV supply voltage).
9 a+ i$ z5 K* Z# ^: t! QIt is not required that FELV circuits shall be insulated from protective earth circuit except for: K0 _, [/ c: ^
functional purpose.- M' u9 u! N0 w' P/ n
FELV circuits shall be insulated from by an insulation according to table 1 in annex X.
7 B3 Y7 z: i. ]7 R$ I/ }( {Compliance is checked by inspection and by the tests required in Sections 8, 10 and 11 of this
2 m! U" `4 y7 n+ Z* G! F  |standard) m: W$ X, `7 T0 E. _* j& z( u% o
Plugs and socket-outlets for FELV systems shall comply with the following requirements:, @( n/ p" m6 W
- plugs shall not be able to enter socket-outlets of other voltage systems;
2 a, q2 _8 h* x/ S% t  D/ r( q- socket-outlets shall not admit plugs of other voltage systems;, M$ W4 I. [. p8 N
- socket-outlets shall have a protective conductor contact.
$ c3 Q7 h7 G) H' s! dCompliance is checked by inspection  D0 i: Q8 A! j/ q/ i% s
- X3 J. \& `8 m5 W
4.31.3 Other circuits:
' F$ I# I, [% `( ~9 q" yThe insulation between circuits other than SELV or FELV and accessible conductive parts shall
  u- i4 M4 T  P# e9 n5 X: F% ebe in accordance with the requirements in table 1 in annex X." ~' o6 K. B9 |2 E
In class II construction, where equipotential bonding is used for the protection against indirect
- v5 J5 S2 S7 M0 F8 \contacts with live parts (see table 1 in Annex X), the following requirements are applicable:1 r, E' V8 Q3 g5 e" {+ V: }( r3 l
- All conductive parts are connected together so that two failures of the insulation result
2 s5 K/ @, E3 ]* h1 \in a short circuit9 w3 J( k  O3 K) w6 b5 G
- To check whether the conductive parts are reliably connected together, the test in% x* h% D# L7 K3 W7 ]9 h& {
7.2.3 (earth continuity test with 10 A) have to be carried out) ?5 C8 D6 Y( Z4 }2 N
- the conductive parts comply with the requirements of annex A of this standard in case4 m- E9 T1 Z5 H
of insulation fault between live parts and accessible conductive parts.
* n, K/ S1 k% S, l! C* K/ E- For master/ slave applications (the control gear is mounted in the master luminaire and
, Q8 K. h( T  ^3 x: gsupplies the slave luminaires) an equipotential bonding between the luminaires shall be
9 g8 q  F0 {3 b5 @2 p4 zused to prevent dangerous voltages between accessible luminaires. For this reason" X# x5 n% e. z: M; y1 z
master luminaire shall be provided with a terminal to connect accessible conductive" {2 L2 T1 l# m: x' ~9 q5 O
parts of the slave luminaires and the slave luminaire shall be constructed as class I
  A2 A/ |+ C  s/ ^9 rluminaires.  ?+ O* Z0 t% i( F0 _$ c
Compliance is checked by applying the requirements of this standard to check to the insulation( Z' I: Z, B- W2 w3 D
required in Annex X6 d4 a6 n; |+ m
  }" `0 w; ~/ |* i/ f
Note: Example of this kind of circuits are:- E& h( i* b3 [7 W0 n
- output circuits of ballast according to 61347 series% G& I, G% }4 o# ]6 S
- circuits supplied by isolating transformer according to IEC 61558-2-4 or equivalent
$ H. `( Z) r' L8 i- E( R- circuits supplied by separating transformers according to IEC 61558-2-1 which do not fulfil the+ Y& O1 o; N. N- c7 P& T
requirements for FELV% S! F; w: }# W& ]2 {
- circuits supplied by separating controlgear (other than FELV) and isolating controlgear
7 K+ m5 m! `% V  p. G( a& c" R5 |according to IEC 61347-Series
( U! ^* D: _& ^
5#
 楼主| 发表于 2012-9-28 09:23 | 只看该作者
Annex X

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
6#
 楼主| 发表于 2012-9-28 11:00 | 只看该作者
本帖最后由 qsin 于 2012-10-24 14:57 编辑
4 m, Z. S" Y0 X: V+ u+ J* U6 D& I' h3 T! O( S
做这行的,必须要跟进啊!这样才能对企业有更好的应变能力!
0 Q+ r0 O7 l9 \5 }' _  }' T% t
* `" Z7 ^1 q0 W8 Z
2 J3 v0 g2 i8 a# Q' u4 F3 x  D* L7 G$ P7 O! l  {
! ]! ~6 Z. D/ J# s
6 e- A* w8 U  o, h( `/ w

4 P( f1 ?! y) G- |9 M. N

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
7#
发表于 2012-9-28 11:44 | 只看该作者
可否共享草案呢?
头像被屏蔽
8#
 楼主| 发表于 2012-9-28 16:09 | 只看该作者
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
9#
发表于 2012-11-22 12:18 | 只看该作者
楼主发一份给我呗~5 Z, s  z+ [6 F
272879347@qq.com
10#
发表于 2012-11-28 17:19 | 只看该作者
不错的内容,信息共享很重要
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-28 16:00 , Processed in 0.062793 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表