VDE-AR-N4105标准可以正式使用的日期是2011-08-01,属于PV的并网,新标准的建议是在2012-01-01以前要用该标准,非PV类的发电系统,新标准的建议是2012年-07-01以前使用该标准。
- J; @; E* b0 C$ Y. dVDE-AR-N4105是一本以电力公司观点来写的标准,其内容包含对发电单体。Inveter/converter 和对发电系统的整体要求,整体而言,电力公司是不管发电单体的设计为何,只管制由单一或多个发电单体组成的发电系统做管制,发电单体可以执行并通过VDE-AR-N4105的测试,但是最终发电单体并联在一起成为发电系统,并不保证该系统任符合要求。" D7 S. T& j3 k+ B! j& V y4 b
VDE-AR-N4105取代VDE0126-1-1但是这两本标准的比较而言,VDE-AR-N4105多了EMC的要求和无效功率输出控制等但是也少了VDE0126-1-1里面的要求。例如RCMU, ISO DCI 等1 Z2 r; W9 R4 N `& g b
8 V2 `2 }8 {. K3 Y* q y m% ^
5 `: i# L3 N3 Y* q+ V1 j6 k8 _
对于PV 逆变器而言 VDE-AR-N4105要符合的项目如下7 `1 R8 t: U) g Y
7 z! Z% Q* _# X4 q0 z8 b
5.4.3 电压闪烁: 应该符合EN61000-3-3或者61000-3-11的要求
9 _+ c& F/ u" ?. j) ?5 x8 z; Q: W5.4.4 谐波: 应该符合EN61000-2-2或者61000-3-12的要求* v9 }% n. a/ ^) w* j
5.4.7 中央控制音频涟波 :发电系统对中央控制音频涟波的影响不得大于5%4 ^ o, b( t& _: K `
5.5 并网准则:单相的并网容量最大为4.6KVA 就是不要大于4.6KVA
3 Z( @4 e) O3 Z: w% N5.6 三相电网:三相发电必须是功率平衡的三相! E v1 _6 s& l, z) M$ X
5.7 发电系统的动作行为:包含以下几点+ d$ [- x6 f/ \& b% W$ N
频率在 47,5-51,5HZ不得跳脱,频率超过上面两个要在200ms内跳脱- s, ]2 z9 w, M" }, P; l3 s
频率在50,2-51,5HZ之间,要随着频率增加而减少功率输出,随着频率的减少而增加功率输出
" U+ P) R" O, W8 @$ O- @# w当频率少于50,2HZ 时可以增加功率输出,但是总输出公里增加率应小于每分钟额定功率的10%5 s6 T$ Q; A, K' `$ U: G7 Y6 o