[照明部件] UL认证灯具里边套线的蛇皮管要UL认证吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-12-30 21:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
有一款UL认证中的吸顶灯,从吸顶盘中出来的电源线要套护套管吗?出线孔已经做了翻边处理。
" H$ g7 w, |0 ?* s2 k7 S  R+ E如果要套管,该套管一定要是玻纤管(蛇皮管)吗?可以是热缩套管吗?
. \- A4 k) R" \. Z9 l  Q2 E% X. M图附在下面:吸顶灯背面/红色标记处
. a" y" x* e4 Q, {* p9 c  f2 ^6 h/ J( w, c6 G, O0 G

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2011-12-30 21:42 | 只看该作者
必须要有UL认证,由于不能满足附加绝缘,不可以用做套管,只能用做电线隔热,且需要测试温度

点评

Liu
附加绝缘师出无名  发表于 2011-12-31 01:00
板凳
发表于 2011-12-30 21:44 | 只看该作者
所以用热缩套管即可,蛇皮管是不能用的
地板
发表于 2011-12-30 23:16 | 只看该作者
必须要UL认证的材料
5#
发表于 2011-12-31 00:27 | 只看该作者
本帖最后由 Liu 于 2011-12-31 01:00 编辑 * u) R' `1 R/ r7 `, g) {9 l- W
; t6 V. J- O% M2 U& x' E) y
很不同意楼上两位的想当然,根据UL1598,这个绝缘的要求应该通过以下条款来判断:% u; F' }" K  q
5.14 Conductor protection
) `6 p4 E" ^, \; [5 v  E5.14.1 Conductors that pass over edges or through openings in metal shall be secured from contacting
# l! G# t( D3 Q, E* ~the edges or be protected from cutting and abrasion. For sheet metal less than 1.1 mm (0.042 in) thick,
; D7 w- E/ K7 I- kprotection shall be provided by one of the following methods:
* j0 [' F, L* m7 Q- S(a) rolling the edge of the metal not less than 120 degrees;% c6 t7 ~  w$ n1 p0 V' y/ `: H: B
(b) a bushing or grommet of a material other than rubber at least 1.2 mm (0.047 in) thick; or
7 m: p% `' _1 R- x( M; I(c) glass sleeving at least 0.25 mm (0.010 in) thick., C0 e. k7 g  H- ]

8 l8 |1 X# d8 Z" H% z- p: y这里只有厚度要求,与其他无关。但是,根据ANNEX A 的Table A.1的要求:3 j) R( B$ s* [7 k
Tubing, extruded insulated是要满足 Standard for Extruded Insulating Tubing UL 224 及C22.2 No. 198.1 Extruded Insulating Tubing* L# }% Y& `* O6 n
Tubing, flexible nonmetallic是要满足Standard for Tests for Surface Burning Characteristics of Building Materials UL 723 及 C22.2 No. 56 Flexible Nonmetallic Tubing
4 b2 t+ t8 G& m" K4 s  ?7 _3 g/ B  b, b6 }/ {' q! J: J
所以根据楼主的描述,如果(a) rolling the edge of the metal not less than 120 degrees,那是什么都不需要了1 E) E6 c! x+ \5 t
3 e) \0 P. ?, b/ L6 f" P+ V
如果没有翻边达到要求,热缩套管如果有0.25mm其实也未尝不可,就是看满足以上所列标准与否。

评分

参与人数 1安规金币 +5 收起 理由
jsspace + 5 说的很专业!论坛需要这种有理有据的专业回.

查看全部评分

6#
发表于 2011-12-31 07:54 | 只看该作者
同意,玻纤管能做附加绝缘吗?
7#
发表于 2011-12-31 08:34 | 只看该作者
加个东西或改变零件,几乎都要再次认证下。
8#
 楼主| 发表于 2011-12-31 08:38 | 只看该作者
Liu 发表于 2011-12-31 00:27
: a4 @+ r  @' j& W; S4 J- m' @很不同意楼上两位的想当然,根据UL1598,这个绝缘的要求应该通过以下条款来判断:( S' H7 d- X# N' W; C8 S
5.14 Conductor protect ...
) ?* X+ m' l! Q) Z2 x# p
刘工,谢谢你的答复,这也正是我想要的结果。但是我还是想确定2点:
1 _0 N7 j0 m. r6 K# g1. 如你列举的abc,好像不包含热缩套管?
" r# J0 J: p: L8 x' L6 O; b+ Q* o2. 虽然我的结构可以不用该套管,但如果我配了一段玻纤管,是否其一定要UL认证呢,我手里的一些样品里边的玻纤管都是没有UL 标识的?
9#
 楼主| 发表于 2011-12-31 08:39 | 只看该作者
wangjb 发表于 2011-12-31 07:54
5 K( s1 ~0 p: m3 Z同意,玻纤管能做附加绝缘吗?

: @# G+ [+ T( c5 |6 r- o7 f你好,我也认为该套管是做保护用的 。
10#
发表于 2011-12-31 08:41 | 只看该作者
那要是玻纤管也有0.25mm的话,也能用吗?这个玻纤管和热缩管用法有什么讲究呢?