广东安规检测
有限公司提供:
安规测试中,确定爬电距离时,将原副边共地后,测量变压器两端电压时,测的是峰值电压还是峰峰值电压?
0 `  y+ p! e; z9 I- s! ZUL60950是这么写的:Voltage peak or D.C.
沙发
发表于 2007-8-27 10:03 | 只看该作者
引用第0楼ftong于2007-08-27 09:55发表的 开关电源初、次之间的工作电压 :
4 {3 f* _' I: O7 @  Y# p, {安规测试中,确定爬电距离时,将原副边共地后,测量变压器两端电压时,测的是峰值电压还是峰峰值电压?3 S' A  V4 v$ W/ H5 c9 m
UL60950是这么写的:Voltage peak or D.C.
& t4 C# X9 {6 `$ a% `  I! \
確定爬電距離時,使用工作電壓的有效值。。。
板凳
 楼主| 发表于 2007-8-27 10:31 | 只看该作者
那直线距离按什么值确定呢?
地板
发表于 2007-8-27 10:31 | 只看该作者
引用第2楼ftong于2007-08-27 10:31发表的  :) T  @; R8 w4 Z; R3 E& U) |
给点意见啊。

1 |1 W' H0 a& L8 @; K不是說了嗎!!!9 |3 D7 w3 x) ]1 U/ ~1 m8 q& d6 ?5 S

2 Z. v' ~8 k9 t使用RMS值。。。
5#
 楼主| 发表于 2007-8-27 10:33 | 只看该作者
引用第3楼barry于2007-08-27 10:31发表的  :3 G( K+ y8 v9 v' h8 g/ @7 l$ j9 d- x
/ d' g3 Y2 H# W! n; k

' ^. O) p) I, Z不是說了嗎!!!2 ]6 i4 }4 k4 V0 M8 O. p: ^  w
( t1 a* h, p, g: K0 ?: ]
使用RMS值。。。
谢谢!
7 x) B* O, j- w0 m0 y  j2 M不好意思,没看到回复。
6#
 楼主| 发表于 2007-8-27 10:37 | 只看该作者
我有一个DC to AC的项目,DC36-75V输入,AC96V输出;% T# K# j& b) }6 c' N' _
变压器测量到有1.2KV峰峰值电压,有效值才140V,
& K4 h/ O8 U! h! U' O6 @1 i  o4 w5 C那请问爬电距离应该是多少?+ x3 N6 q% s4 I6 [& {
直线距离又应该是多少?
7#
发表于 2007-8-27 11:26 | 只看该作者
引用第5楼ftong于2007-08-27 10:37发表的  :
; U5 [( D0 e5 Y我有一个DC to AC的项目,DC36-75V输入,AC96V输出;& S7 K! }, _, i
变压器测量到有1.2KV峰峰值电压,有效值才140V,
6 K7 M7 @/ P. D1 `! a+ c5 F# L那请问爬电距离应该是多少?
# l0 V9 k; O6 t$ @直线距离又应该是多少?
/ x6 ^% I5 C( ~
是依據什么標准?IEC 60950-1?
( C7 Z8 P- i" P; Q% I6 @
7 ~0 [7 R  E8 |- l( k: a確定距離:
; M. c( A% j% n  n6 c9 ^" c2 V5 g% U4 ]4 D
CR用 RMS
/ \1 Z- H8 v; J7 @5 M& N7 ~
3 o  @  `! V& J5 Y* X5 HCL用 RMS+PK
8#
 楼主| 发表于 2007-8-27 15:49 | 只看该作者
标准是IEC60950-1" s+ d. ^5 _, M& S0 r
1 _- I/ _) R+ V
CL用 RMS+PK 还是RMS+PK-PK???
7 n; C/ h: Y/ i" k! ?" J6 ?3 a0 D, m  n5 `) N2 q/ \4 f5 G/ f! J
TUV告诉我是用PK-PK,不知道是我对60950的PK理解错误还是TUV的工程师理解错误。6 V" ?; M8 d5 w0 Z$ {

, Z3 C+ p1 Q0 z* ?+ {/ f! r' P. H谢谢barry版主的解答。
9#
发表于 2007-10-20 19:48 | 只看该作者
引用第7楼ftong于2007-08-27 15:49发表的  :
: L# V9 t9 V, e4 k  n, n标准是IEC60950-17 ]0 Z9 c" {' Y% y/ ?2 J6 c; L
! o- w! e9 h* s+ A' B
CL用 RMS+PK 还是RMS+PK-PK???
2 ]9 X: t4 N1 H* ]* p. t, f- h4 i* T. M
TUV告诉我是用PK-PK,不知道是我对60950的PK理解错误还是TUV的工程师理解错误。8 ]" `2 c  h' ]1 y% _5 B' ]4 |
.......
CL用PK就可以,不用管正负,只管数值大小.
10#
发表于 2007-10-24 15:27 | 只看该作者
barry版主,好像cl前后矛盾了哦6 C* \3 H% T3 A( r2 ^
个人理解是cl使用峰值来确定(直流分量+交流分量),cr根据有效值来确定(用示波器测量你会发现用交流耦合和用直流耦合测试值是一样的)