7#
楼主 |
发表于 2014-10-17 10:44
|
只看该作者
找到另外一款相似继电器1 A# x) i8 X, ^) a, S- D7 x9 I
在那款继电器规格书上有明确说
! s- \; y, [ \+ \3 }阻性负载:26A/250v
5 g# i1 g1 ~ W感性负载:31A/250v(cos phi=0.8)
- e2 F& \% j! \4 ]在其VDE证书中,也有标 26A(cos=1), 31A(cos=0.8)2 c2 O( F+ ~& N2 n/ x
1 L# e0 Y' _1 m4 {9 X) m% o
另外:AC XX的意思是代表不同的负载类别,AC 7a可接通感性负载,能承受较大浪涌电流,如下所示:数值越高,抗浪涌能力越强
; x! {+ y! ^1 F' N# b 2 s7 N2 {( K' n$ t. N5 T% @* [
AC-1 无感或微感负载,电阻性负载 电阻炉,加热器等 $ r, h3 p2 l2 D j" A/ m
AC-2 绕线式感应电动机的启动、分断 起重机,压缩机,提升机等 0 x' ]6 q; L# m! V
AC-3 笼型感应电动机的启动、分断 风机,泵等
9 Q# @- q/ V) _ AC-4 笼型感应电动机的启动、反接制动或密接通断电动机 风机,泵,机床等 5 n) O+ c, y+ y! k! n9 a
AC-5a 放电灯的通断 高压气体放电灯如汞灯、卤素灯等
U) I5 c$ V- E r, s+ P AC-5b 白炽灯的通断 白炽灯 1 i( H; x& c: ?; [ m
AC-6a 变压器的通断 电焊机 8 G( k! e5 a! a( {+ g7 {3 a7 \
AC-6b 电容器的通断 电容器 ; p5 k8 v- Z. n; m$ @
AC-7a 家用电器和类似用途的低感负载 微波炉、烘手机等 |
|