本帖最后由 楚人美 于 2013-6-3 23:05 编辑
* @5 X3 H0 I9 m- y$ K
5 o2 ?" n& T- D9 B看结构。! ?3 _& r1 _6 \
判定 I 类 II类 还是III类3 n. A, @8 f! m$ [! |
I 类带保护地。 当然I类灯具是可有II类或III类部分的。接地+内部线单绝缘 接地+某处可触及金属部件并未接地 (那此处就要保证有双或加强绝缘要求)或是保证那绝缘线不能碰到此未接地金属。并要保证到未接地金属能达到1。5MM的距离要求。我感觉灯具标准里要借用60335里的要求。用2牛的力去推电线。把电线推到拉紧后,此单绝缘线离未接地的金属就要达到上述的距离要求。第三方的要求好像是不要碰到就行。但我个人理解这样不严谨。。。欢迎大家对我这个观点来讨论。
# G7 ^+ p- O- A1 P& PII类。。。。$ ]) j7 N# x, Z
这个分两种 1: 金属外壳的二类,那所有的接线或部件都要保证双或加强绝缘。
, v% i, q6 x9 @$ M" I 2:绝缘外壳的二类,那内部的绝缘线或部件有单绝缘就行。外部的绝缘壳就能起附加或加强绝缘的作用。1 O# I% y4 Z2 ?5 L1 Q& k h2 o
III类。。。。。嗨!不想打字了。前段时间翻译60598 打了一百多页的字。回答楼主这个问题的话。恐怕我难逃一死。。。! C1 n; G3 }' f+ i9 [/ f
大家来拍砖吧!怕理解不到位的地方会耽误楼主终身。。。。 |
|