安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 5931|回复: 14
打印 上一主题 下一主题

[IEC灯具] IEC 60598 -1 :2012 draft

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-9-28 09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
第四章节,改动较大的几个地方!! F2 L# V- f+ d. @
只是草案,了解交流!) c* E) n1 @. @. ^1 G
大部分的改动都是针对LED光源的!
8 B. H2 [- E" g
0 M" R6 k- m  k% D# O6 e$ a4.24 Photobiological hazards
: t- h. n- Q0 ^2 Z, c! n( V/ J$ \: x9 ]
4.24.1 UV radiation4 ^/ I( ^! v) g( j7 ~1 t' K2 m# n
Luminaires designed for tungsten halogen lamps and luminaires designed for metal halide" K% G; V+ s% r7 r; D
lamps shall not emit excessive UV radiation when used with the lamp. For self-shielded lamps,
: Q% @4 J6 \! ^# G! gthis requirement is met by the lamp design.
) V+ `) ?" W4 s1 g  f9 @For tungsten halogen lamps and most metal halide lamps, when needing a protective shield,
  I+ U& I' I; J4 h) }any glass will reduce the UV radiation to a sufficiently low level.5 }6 |, R  _) w1 q* g
NOTE 1: See 60432-3 and IEC 62035 for lamp marking% M4 |9 \# g7 u1 R! o
For some metal halide lamps, emitting a high level of radiation, Annex P describes methods to1 J5 n% s3 ?/ m" R- Q( {& }4 F% T! q& `
provide adequate shielding for UV radiation by the luminaire.
/ s# B1 N# d5 v7 J& F; KNOTE 2; See Annex P, procedure A or B for method of calculation to provide effective radiation shielding.* s2 J' a5 J% l6 T
2 d  H+ `  J$ S; c
4.24.2 Retinal Blue Light Hazard
! T9 f, o3 ?  Q# {1 H! S  N: ULuminaires with integrated LED’s or with LED modules shall be assessed according to IEC/TR
; e8 Y# A8 e  D. C+ a0 `7 @' h62778 “Application of IEC 62471 to light sources and luminaires for the assessment of blue
' [6 Q. }, |) {3 K" [9 vlight hazard”.8 D. c- T( k# D0 z
The use of LED light sources with a blue light risk group rating greater than RG2 is not
, q# l4 ^3 `& w3 `6 x  sexpected. Additional more onerous requirements for the management of these types of light
9 t4 |' K- y7 O% V# U% o$ T# Y. Csources would need to be applied.
$ R0 @: [4 v/ `Note 1: Requirements for luminaires using RG3 LED light sources are not yet developed because these products
  E( \1 a/ k  I8 N& Z  P' nare not generally available on the market. Further requirements will be developed if needed in the future.
1 [/ V- z3 ^4 Q# _0 kFor luminaires using an LED light source having an RG0 or RG1 rating in accordance with
. A7 r8 q4 b0 YIEC/TR 62778 rating based on 200mm, 0.011rad measurement), or which have been assessed
, r3 c1 ^) ?  O1 k) Zas RG0 or RG1 fully assembled for use, under the same conditions, no additional requirements5 ^& `3 \: }( l% K
apply.
1 H  K1 Q7 H8 `" aFor luminaires having a Risk Group 1/2 (Ethr) boundary condition in accordance with IEC/TR# F( ^$ ?, o9 l4 Y: U
62778 the following requirements shall apply:
$ u  ~& Y6 F, o" `" Ga) For fixed mounted luminaires, an additional assessment according to IEC/TR 62778 shall be8 ?; {  z7 y' H# q0 j
made to find the distance Xm between luminaire and the borderline between RG2 and RG1.
; B1 n( Y+ K8 O9 cThe luminaire shall be marked and have instructions according to 3.2.23 of this standard.+ P" r6 Q- \  W! J% a( q% \& V
b) Portable and hand held luminaires exceeding RG1 at 200mm (0.011rad measurement), are
( p( S/ F4 J. L6 u( mrequired to be marked according to subclause 3.2.23 of this standard.' n! m  B( Q# U" K+ ?
Note 2: Normally details of the Risk Group Classification should be available from the manufacture of the LED light/ b3 H( t/ l+ E7 o4 {7 i
source.
& ~7 D" r% P7 w9 V" O) `- g& ?Note 3 : In some luminaire designs e.g. luminaires with integral LED light sources, it may be necessary for the
4 W8 P' ]: S, N& F3 ^complete luminaire to be tested.
9 T$ s2 ?8 V0 p2 Q% o* V; B4 ^Note 4 : The building of discreet LED’s into extended arrays or the application of additional optics does not increase( w/ k( q( H6 e8 G
the Risk Group Category of the basic LED light source.* R( l! X6 \0 w$ R! P6 d: c9 v
Note 5 : The manufacturers declared photometric data for the luminaire may be used as the basis for the
) w9 V/ ]% K! ^* [; {7 u& uassessment detailed under item ‘a’.4 v# L  `- T4 T' I, s, f& B$ ~
Portable luminaires for children, covered by IEC60598-2-10, and mains socket-outlet/ v& f+ c$ S% M4 x" [3 l) c# Z
nightlights, covered by IEC60598-2-12, shall not exceed RG1 at 200mm (0.011rad4 A( L6 g  y$ v1 l0 S6 t
measurement)
; f" m/ Y' M/ J% lNote 6: Future amendments specific to IEC60598-2-10 and IEC60598-2-12 in this respect will follow.
+ c+ }) m6 j. o0 `

评分

参与人数 2安规金币 +11 收起 理由
bub02 + 1
af204 + 10 安规好帖很给力!

查看全部评分

沙发
 楼主| 发表于 2012-9-28 09:21 | 只看该作者
4.28 Fixing of thermal sensing controls& V8 W' {5 _- H, A, k+ W# l$ z
Any temperature sensing control external to lamp control gear shall not be of the plug-in or an/ [) M8 M8 z- q
otherwise easily replaceable type. It shall be reliably kept in its specified position with regard to the
7 g1 J3 q. W  C# r, Lcontrol gear.- j+ S! C7 A. y7 t1 d4 C
Adhesive fixing of temperature sensing controls shall not be used where UV radiation emitted from a
  z( P  p3 p& B) l4 _8 jlamp could degrade the reliability of the fixing during the life of the luminaire. Temperature sensing1 K4 H2 h; }: o+ N  l
controls shall not be mounted outside of the luminaire enclosure.
, L9 s# a3 y4 _4 h, M* d3 O0 {! pCompliance is checked by inspection and, for temperature sensing controls with adhesive fixing,
5 N) X0 [# y5 `according to the following test:  A# j$ H) Z7 @
The temperature sensing control, together with the ballast/transformer to which it is fixed, is subjected' D) o1 @$ T1 D; u
to the  Z! M* l& ^( u" {" K2 f+ e
temperature change test in accordance to IEC 60068-2-14, test Na, according to the following details;' `' \# t/ t8 t! n+ q; B
The specimen shall be subjected to 100 cycles between the minimum and the maximum values as
. `2 c1 P  m- i2 v) V4 p5 `4 @given below;
3 ~: X1 s+ J% U- w3 |& N! L( v  zThe maximum temperature is the temperature measured on the adhesive material when the0 R7 q  _  Z6 Q4 y' F( s/ i# ^4 b
ballast/transformer is loaded by a current equal to 0,95 times the value of the lowest current that
8 z0 r" g/ Q- m+ w: \1 Rcauses the protective device to operate in steady state conditions;
  T. w" t" l* w. _, dThe Minimum test temperature is 0°C.
8 X: U5 N% ?, W' DThe duration of exposure of the two temperatures is 30 min each.
" _2 I9 z; ?% j# p& LNOTE Standard transition time is between 2 min and 3 min. A transition time (t2) of less than 30 s is allowed, if an automatic
: h! a- O% b' Ltest system is used.  l$ t$ A# A% z  I- x) V) y) b
During the test the temperature sensing control shall not undergo any change in fixing impairing its
7 W9 n/ m# w# Dfurther use, especially with respect to its operating temperature. After the test, the temperature sensing
0 o7 k9 [- \- y- [; m" y" Hcontrol shall not be detached/moved from its designed position., g9 \2 w) {. t. p9 K
Note - Transformers complying with IEC 61558 are not subjected to this test.1 g8 w* G  }2 R6 O  ?3 H# c$ I
板凳
 楼主| 发表于 2012-9-28 09:21 | 只看该作者
4.29 Luminaire with non replaceable light source.
2 u4 B2 w: O# H- j; |- JIt shall not be possible to replace and/or to give access to live parts without breaking the. p& R, i% N$ O" J! F! S% h" H& i
luminaire or its parts.) G% E; h) _% v, t
Compliance is checked by the following test:
2 W( d8 i& Z  b7 xParts of the luminaire giving access to the light source which it is possible to open by hand or8 @! D$ r4 B  w) U
by using a tool shall be opened or dismantled.7 |9 d; @. Z% S& V; R9 A. `7 j" `5 B
Parts of the luminaire which are sealed, or glued, or fixed by screws which are designed and; G3 b  m  E) I, N; b* G
shaped to be used only once, or permanently embedded barriers, are not opened.
6 @* f! E! [: X8 d" d" [, Y$ s+ RAfter removing all parts as detailed above, it shall not be possible to access live parts as
; C6 N7 c0 ]/ j- `) E1 C& g) tchecked with the test probe and test method according to Section 8 of this standard.
7 I- p1 a1 @3 h( r. B. ^6 ]1 Z% }

! i% ]5 O5 t" F# S! R5 l7 @4.30 Luminaires with non-user replaceable light sources0 n) Q; T1 Z' d$ [) M
Where a protective cover is used over a non-user replaceable light source to provide protection
# V1 g7 i( K. V8 b6 aagainst electric shock, and the cover is marked with the ‘caution, electric shock risk’ symbol
3 X( @* Y; B  L: \detailed by 3.2.24, the cover shall be left in place during the tests and inspections detailed by" ^3 @7 Z8 K# K
Section 8 of this standard. The cover shall be held securely in position by fixings requiring the
- y0 K! r: @; G( ~$ Ouse of a tool for their removal, and at least two independent fixings shall be used.
+ M9 K0 n5 \3 M
地板
 楼主| 发表于 2012-9-28 09:22 | 只看该作者
4.31 Insulation between circuits
. b4 d1 }7 c8 X4 `2 R. ILuminaires incorporating transformers or controlgears providing insulation between circuits and! r6 L7 \$ `2 X/ B4 Q7 r( ^
luminaire using circuits insulated from a LV supply, shall provide suitable insulation between
+ {4 [% K$ A$ j2 ~$ m4 {+ Jcircuits and between these circuits and the external accessible parts.6 i) ?+ g* j; N: `
The same requirements apply to the circuits connected to the control interface of a controllable
, g: _8 `' M/ r+ h' H6 _luminaire where it is required to maintain the same level of insulation for all components. On
5 Y$ q- ~' O0 L3 V. q5 Xthe evaluation of the type of circuit to be considered, the information given by the controlgear
3 H' r/ |/ }* ]manufacturer (see 7.1.k of IEC 61347-1) shall be taken into account.
- ?/ m+ y- O7 ENote: at present on the market the following types of control systems are available:8 D  _6 A" s, [+ u
- FELV Control signal, basic insulated to LV Supply (e.g. Digital Addressable Lighting Interface and) N4 f2 m! o9 V
1–10 V DC controls), l6 d; x3 \" d! d7 C
- SELV Control signal, (e.g. DMX)
# A0 Y( E: ^6 b( c( B* a) {; V) m- Control signal, not insulated to LV Supply (e.g. Push button control / phase cut / step dim)
( _) M  c" h0 f8 ^. j8 G6 oCompliance is checked by the following requirements.
' @  R7 @3 E5 i, ]! S* f
% q! @3 m* W2 _& s4.31.1 SELV circuits/ h  N( E2 X/ q8 [# p  Y; ~( `) s/ u# U
The following sources may be used to supply SELV circuits:# I; R+ H7 q6 T7 o) o- R' s/ L
- A safety isolating transformer in accordance with IEC 61558-2-6 or equivalent part 2 of# f8 [4 K/ j' e- [5 D
61558
7 Z3 E& v2 U" L7 m- F9 V6 ~. e5 o. q- A controlgear providing SELV in accordance with IEC 61347 Series
9 x6 v% G, D4 ?' M$ P+ S/ Q: @( y- An electrochemical source (e.g. a battery) or another source independent of a higher
+ N' J- p* }; c* m7 Yvoltage circuit% o6 m7 K, C& ?
The voltage in the circuits shall not be higher than the limits defined for ELV.
5 `) L: Y/ s8 f7 kSELV circuits shall be insulated from the LV supply by double or reinforced insulation (based
: e1 o; R; k) i& M# oupon a working voltage equal to LV supply voltage).
  F7 |: ?& D% s& u, ySELV circuits shall be insulated from other non SELV circuits (excluding FELV) by double or$ q4 T; P0 p6 w' A! w
reinforced insulation (based upon a working voltage equal to highest voltage in the circuits).: F1 P9 e; G* M' Z* @
SELV circuits shall be insulated from FELV circuits by supplementary insulation (based upon a
' \) F$ f, \5 i# a7 J3 q0 Vworking voltage equal to LV supply voltage).
$ I, C( ?7 ?: l/ j# dSELV circuits shall be insulated from other SELV circuits by basic insulation (based upon a3 `* i0 f+ q2 e2 Z" |0 B1 H
working voltage equal to highest voltage in the circuits)
0 q/ y( H' C+ F2 P5 H: cSELV circuits shall be insulated from accessible conductive parts by an insulation according to
. Z+ [' o' X2 K9 n4 [' mtable 1 in Annex X.
0 p2 C2 F+ `2 a" [/ H  q# {- }$ l4 `Note: In case of controlgear according to IEC 61347 series, the SELV voltage to be considered for
% \. H5 g( z  T6 `insulating purpose in the maximum output voltage indicated on the controlgear as “U-OUT”.
6 f* v. C9 J/ N0 {( e" c" C( PCompliance is checked by inspection and by the test required in clause 8, 10 and 11 of this. F3 y6 @% W! K) v
standard
+ B9 Z) w& {4 n/ APlugs and socket-outlets in SELV systems shall comply with the following requirements:- f2 X4 `  M3 h) w4 y( q
- plugs shall not be able to enter socket-outlets of other voltage systems;  W* M' B5 \0 ]
- socket-outlets shall not admit plugs of other voltage systems;& f' O7 @2 s+ }1 l. {1 T
- plugs and socket-outlets in SELV systems shall not have a protective conductor
( R# v$ x9 r. `- Hcontact.$ s( h  _2 ^% V( Y' i% e- o8 Y! I
Compliance is checked by inspection
3 q: I4 {. M- ]0 N$ `. o- ]" E# `- y: |3 h7 ^( f6 x7 `
4.31.2 FELV circuits. L- s& F2 D8 f4 R
The following sources may be used to supply FELV circuits:
1 j6 {* w& w& G. B6 u/ C' G- A separating transformer in accordance with IEC 61558-2-1 or equivalent part 2 of7 \6 A# H4 p8 _; `
61558' x7 h4 M0 a, h
- A separating controlgear providing basic insulation between input and output circuits in
1 A! y$ I; U" W4 jaccordance with IEC 61347 Series
% f. \( g8 K* c$ A6 [" E& R- An electrochemical source (e.g. a battery) or another source in circuit separated by the1 ~1 g5 `% U9 s% r: }* z
LV supply by basic insulation only.9 X8 U) D/ C+ _5 r* T
The voltage in the circuits shall not be higher than the limits defined for ELV.
4 O6 ^6 b$ M0 x3 M; |FELV circuits shall be insulated from the LV supply by at least basic insulation (based upon a0 {0 A3 J5 @* ~- g- k& u
working voltage equal to LV supply voltage).' f, P7 j' ]# S2 Y" G" B  O
It is not required that FELV circuits shall be insulated from protective earth circuit except for9 s5 K! R: C$ f  ~6 u# H1 g
functional purpose.
" t3 k6 d: {) D5 d( N: V" gFELV circuits shall be insulated from by an insulation according to table 1 in annex X.* M; A6 ~+ y1 P( h: r. r
Compliance is checked by inspection and by the tests required in Sections 8, 10 and 11 of this
* H. ]6 d" _5 B- j% [) ~( ]$ Sstandard. G3 Q# W0 x/ g' s# L% L6 \% K
Plugs and socket-outlets for FELV systems shall comply with the following requirements:) j( H8 N9 B4 u8 l; ?7 r
- plugs shall not be able to enter socket-outlets of other voltage systems;
) s+ ?/ }" p$ g3 r' u- socket-outlets shall not admit plugs of other voltage systems;: S- t$ f) N2 z
- socket-outlets shall have a protective conductor contact.5 M/ p: j9 n2 Z. F- h* }  O
Compliance is checked by inspection
7 E9 O6 t2 D* w; J  {* d: v
3 o" b7 B8 |& a) d4.31.3 Other circuits:
' M# e8 X/ T- Y- ?The insulation between circuits other than SELV or FELV and accessible conductive parts shall' I! Y& y8 c1 x- a* d- C) b8 i  E
be in accordance with the requirements in table 1 in annex X.
: z+ v8 F/ n& C* I1 N, Q8 QIn class II construction, where equipotential bonding is used for the protection against indirect
; y2 _& C7 k5 p' S- z; X. Z* rcontacts with live parts (see table 1 in Annex X), the following requirements are applicable:8 e/ q8 O' v1 e" E' l  R. N
- All conductive parts are connected together so that two failures of the insulation result) H9 |! Z2 T1 C7 F  K/ {5 \
in a short circuit
$ F3 w9 @9 i% Y6 B( T7 R- To check whether the conductive parts are reliably connected together, the test in
$ z) {7 f9 T6 d: D7.2.3 (earth continuity test with 10 A) have to be carried out3 Z" ^( a9 @  B
- the conductive parts comply with the requirements of annex A of this standard in case8 @3 w+ A9 ]3 o: n9 F+ K; _2 N
of insulation fault between live parts and accessible conductive parts.
$ B7 w3 b- {  S4 ]; o, R! m# i7 F- For master/ slave applications (the control gear is mounted in the master luminaire and
6 d8 N2 Z& }: Q2 Y9 v% n' Bsupplies the slave luminaires) an equipotential bonding between the luminaires shall be4 A% P5 I+ `) b5 l6 Z( `- r# e
used to prevent dangerous voltages between accessible luminaires. For this reason. G" g$ N) M/ F# _" D
master luminaire shall be provided with a terminal to connect accessible conductive0 _7 _% `, Q$ N* a
parts of the slave luminaires and the slave luminaire shall be constructed as class I7 _* ?( [5 ^+ z% F% X. I5 \% R
luminaires.
" }* x. ~  R$ a# T9 R8 hCompliance is checked by applying the requirements of this standard to check to the insulation
6 H2 I. K; k+ \- y7 V% m3 Q; L4 o* hrequired in Annex X
) Q5 x) F4 t+ _- Y( Y* L2 D$ C) y. d  \$ X
Note: Example of this kind of circuits are:
; K8 ], }9 _( D6 V* ?/ Q- output circuits of ballast according to 61347 series
/ g9 @5 u( ~# W, L# p: l- circuits supplied by isolating transformer according to IEC 61558-2-4 or equivalent) O, J2 @+ B/ ]* C2 ]- K
- circuits supplied by separating transformers according to IEC 61558-2-1 which do not fulfil the
3 G# v9 k4 `- R" \) Urequirements for FELV8 q1 d2 u: a. H. m* M% {8 t
- circuits supplied by separating controlgear (other than FELV) and isolating controlgear) ?% A! i1 O9 v4 a& z% I( O( X1 e
according to IEC 61347-Series
; ]1 O. F2 w) y' `: n  S' F7 \+ N
5#
 楼主| 发表于 2012-9-28 09:23 | 只看该作者
Annex X

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
6#
 楼主| 发表于 2012-9-28 11:00 | 只看该作者
本帖最后由 qsin 于 2012-10-24 14:57 编辑
, v+ v- u0 y' }6 t0 i/ `! y, J8 H6 y  \3 ^
做这行的,必须要跟进啊!这样才能对企业有更好的应变能力!8 H2 v) _0 S# q1 R
: X/ o+ o' `7 t& N* O
* P  F- N2 i' r  m$ K
& l( s& o; h$ ], G$ l1 c

& ]) M2 Q, X0 x# A; l$ H  F  Y- |5 a7 b/ M: ]

3 p) g/ {9 G% _/ ?7 L3 t

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
7#
发表于 2012-9-28 11:44 | 只看该作者
可否共享草案呢?
头像被屏蔽
8#
 楼主| 发表于 2012-9-28 16:09 | 只看该作者
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
9#
发表于 2012-11-22 12:18 | 只看该作者
楼主发一份给我呗~5 i- h. m& e" L7 v
272879347@qq.com
10#
发表于 2012-11-28 17:19 | 只看该作者
不错的内容,信息共享很重要
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-28 18:46 , Processed in 0.074244 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表