本帖最后由 安规浩子 于 2012-2-24 11:17 编辑 7 `0 B1 H- I1 i0 T
zlzauto 发表于 2012-2-23 23:17
6 j" }* c1 T7 z& S1 ~ANNEX M中class I 1到6都只要求基本绝缘, class I的金属上开孔,我认为这里还是class I的 6 L& ~- h! v1 h- v) i# [/ j8 j
! N. V' {, d0 c9 e* ~. B即使是Class I 灯具上也会有Class II 结构的
9 }/ L$ i! h8 s) M& L, D I# |. ^! d* R5 [( E# c6 q2 F# V% e
而在LZ描述的结构里面,基本绝缘线表面到accessible part是要满足附加绝缘的要求的(或者accessible part是接地的),所以现在问题的焦点就是通过什么样的方式去定义accessible part。 LZ说不让提家电,但是这里还真的不得不提一下,因为在60335-1的3.6.3当中对可触及部分就有很清晰的定义:
0 P' [3 [ k9 n, m$ `3.6.3
) ?; l% r% T+ w2 C0 Raccessible part
# A0 v# m% m. P2 Opart or surface that can be touched by means of test probe B of IEC 61032, and if the part or surface is metal, any conductive part connected to it1 _/ z" ~" U2 M' d( n- n2 k
- x9 Z5 l' j1 h0 ]1 l但很遗憾在灯具的标准里面就没有看到。所以如果灯具也是用test probe B of IEC 61032来判断accessible,那么LZ所述的基本绝缘线就是可触及部件,但是如果在这个特例里面是通过Ø 50 mm probe去判断,那么只需要基本绝缘线到Ø 50 mm probe触及的表面满足附加绝缘就OK了(或者这个表面是接地的)。
+ I2 }( z# H. p, H# e3 q' V, `: F: R5 `$ ` T( f( E+ h. q q
写完这些,我自己都觉得啰嗦了
{+ }0 g7 v8 n- P0 x6 B; z9 a& }8 F& a
但是嘛,真理是越辩越明的,我也想彻底搞清楚这个问题,期待中 |
|