[IEC标准产品] 2mm加强绝缘,能否按空气加固体绝缘来算?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-2-7 11:46 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请问2mm加强绝缘,能否按空气加固体绝缘来算?
8 v$ [. w; d* z: H- ?1)GB4706.1-1998 29.2提到“附加绝缘1mm,加强绝缘2mm......注:这条并不意味着该距离必须只能穿过固体绝缘。绝缘可以由固体材料加上一个或多个空气层组成......", O3 {& V; ?: ~( N& v' F
2)GB4706.1-2005并未明确提及该距离的绝缘能由固体材料加上空气层组成,这样的话,2mm加强绝缘,我还能按空气加固体绝缘来算么?
8 V+ J+ F( E2 ~) h6 L! C. U9 Y% h
谢谢!
$ s& f6 i! Q9 @/ D2 r5 v
% N( J4 i% e+ a& T$ f
推荐
发表于 2012-2-7 12:57 | 只看该作者
有这个:
( _6 }1 Y# @. G3 l2 e+ A$ D7 W5 O/ d. t

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x

评分

参与人数 3安规威望 +1 安规金币 +8 收起 理由
market + 3 很给力!
jackyhu68 + 5 赞一个!很專業!
luqing_sz + 1 很给力!

查看全部评分

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

23#
发表于 2012-3-9 08:54 | 只看该作者
顶个。炮哥,很给力
22#
发表于 2012-2-24 16:36 | 只看该作者
山炮兄厉害啊,  我如果能有你这么厉害的话,我工作就不怕啊。
21#
 楼主| 发表于 2012-2-9 10:16 | 只看该作者
本帖最后由 lele11 于 2012-2-9 10:26 编辑
% b3 H+ @9 j! K
山炮 发表于 2012-2-7 12:57
: d+ D4 V$ M1 G) G! c9 `2 ]有这个:
2 v9 y- C8 R- J6 G3 F; w! f

  w* @" `& s3 R7 M: \山炮,打耐压是外壳按加强绝缘打就行么?按29.3.2每层都要打耐压的话,空气层我不知如何打。0 {* P: \. r* e: f. N& P3 b& f( \* y
29.3.2 Each layer of material shall withstand the electric strength test of 16.3 for/ K' m' @+ a; Y' L5 C
supplementary insulation. Supplementary insulation shall consist of at least 2 layers of
+ M+ {3 k8 M$ J, O# O0 i$ _material and reinforced insulation of at least 3 layers." h- u& z! X, y, q2 M  V4 ^
" f! _: [( _/ U  M7 ~' i
另外,是否得按如下这条,符合29.3的材料dry heat 测试,及固体绝缘材料仍按表格符合一定的厚度。但这个要求的前提是‘single layer',我们的固体绝缘加空气是否不算single layer?9 q. @9 C* Z2 R% t  j
an assessment of the thermal quality of the material combined with an electric strength. u; c( b9 R4 N9 l# C" x3 n
test, in accordance with 29.3.3. and, for accessible reinforced insulation consisting of a
; W0 E7 L$ `: y8 C6 \& }single layer, measurement in accordance with 29.3.Z1.
5 u# [6 z2 Y4 q3 h+ ?% Q3 i1 I  s
6 `; o, p( p" S" p4 {" D
20#
发表于 2012-2-8 21:52 | 只看该作者
炮哥高见。
19#
发表于 2012-2-8 20:13 | 只看该作者
wwwabcd 发表于 2012-2-8 07:56 % n2 P) a$ W) i
如果不符合29.3.1, 就要符合29.3.3以及21.2, ! D+ x0 s& v3 {" w1 z, A
2011版IEC60335有更多要求
+ `! E& O6 M+ p0 ]' D
新版标准中,如果符合29.3.3,就必须同时符合29.3.4,即加强绝缘易触及部件的单层厚度的要求。比如过电压类别II的额定工作电压为220-240V的产品,其加强绝缘易触及部件的单层厚度至少为0.6mm。
18#
发表于 2012-2-8 07:56 | 只看该作者
如果不符合29.3.1, 就要符合29.3.3以及21.2,
5 L) r4 G& t8 Y+ s& n" {2011版IEC60335有更多要求

点评

对29.3.3怎么解读?2011版IEC60335有些什么新要求?  发表于 2012-2-8 13:15
17#
发表于 2012-2-7 20:49 | 只看该作者
按决议精神,视之构成加强绝缘。还有更烦人的情况,如:带电部件上还有一层基本绝缘,但1000V击穿了。
16#
发表于 2012-2-7 20:14 | 只看该作者
山炮 发表于 2012-2-7 13:55
' X4 u" d1 j/ p- j% b: K, T# y& b还需要注意到的是21.2中的钢针试验,这个钢针试验在附加绝缘不小于1mm,加强绝缘不小于2mm时不进行。空气层 ...

: P3 Z9 }" z. d: ^; n, H$ \; T顺着这个思路请教大家一个问题:
3 ?1 U& Q# ]& Z; q对于非金属外壳产品,假设带电部件到外壳的空气厚度为2mm。则当外壳厚度分别为<1mm, <2mm, >=2mm时,那么以下3种判定思路的优先级如何确定?  
9 x4 P; |; H/ T! M4 X* n+ H- Z$ Q, l9 p& M2 f& r5 ?5 U
a. 空气构成基本绝缘 外壳构成附加绝缘
8 i+ P: @3 N9 D! l4 D  gb. 空气构成加强绝缘
$ ?" i* h7 _/ t" x5 e! Kc. 外壳构成加强绝缘
( I; b' |+ s0 k& H+ D: ~  R6 j1 X. a; D2 q
15#
发表于 2012-2-7 19:21 | 只看该作者
突然收到无数鲜花与掌声,身心发虚,受之有愧,。其实是从N年前蓝紫娴MM上传的CTL决议集里面抄的。: b$ T" a) M. l9 P1 Z8 v6 h; b
http://bbs.angui.org/forum.php?m ... st%3D1%26digest%3D1

评分

参与人数 1安规金币 +3 收起 理由
lele11 + 3 实在人啊!

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-27 17:42 , Processed in 0.078310 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表