GB12350-2009中的
0 R. ~& N" F& H1 n. h' J5 l20.2.2 试验电压
( D, M) W1 U$ q$ M4 C% S6 V- p试验电压的频率为50Hz ,波形为实际正弦波,试验设备的容量不小于0.5 kVA。
8 ^0 N2 }5 \% }* g; L, Z. u4 \施加于被试绕组对机壳间及绕组相互间试验电压(有效值)为1000V+2UN,但最低为1500V。
+ y$ S% N/ ]2 d) e8 @- Q1 i7 T对于额定电压在48V 及以下由独*立电源供电的电动机,其试验电压(有效值)为500V。" \. g- @; @4 |7 E8 X8 k# y
施加于带电部件与加强绝缘部件之间的试验电压 (有效值) 为3000V。
1 {3 O# X! S- \5 a对于带有信号控制线的电动机,试验电压施加于信号线与电动机绕组之间,试验电压为1000V+2UN ,但最低为1500V。
; o% v+ t3 ~6 `+ i8 _$ o( S试验过程中,跳闸电流值应不大于10mA。
- g# [" \$ \7 u, [, a) C/ t$ v7 u
% G! B# k; {! [你的电机打电压1500V 1min,泄漏电流上限可以为10mA |
|