接地电阻测试方法(附图)% F# K7 p% K+ \, E6 f) u! q
一、接地电阻测试要求:- ?) p5 C4 C, H- M" p9 \4 [
a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;
! d& R9 @: n+ ~( v$ z+ eb. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;
; h$ c6 D5 Q: n) ]c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;
# I1 m3 O* l# ]( R4 h/ A3 Bd. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω;0 Y% X) {% F7 n' M% u" O
e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。7 l0 O* Q4 v9 O: i N, N+ J( A* I
二、接地电阻测试仪
! B% ~3 D0 w% T' X; M( `ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。
- [7 [4 `8 G- ^( q三、本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。
3 H4 T+ @) @; S5 J) Z6 R四、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。
) t4 g1 J5 Y$ E/ v1、ZC-8型接地电阻测试仪一台
* U8 @5 H' @$ r1 V5 q5 O3 s+ A5 D) q2、辅助接地棒二根6 \7 C+ ], E4 _. g8 D
3、导线5m、20m、40m各一根
$ v( B7 n( Z2 p& e2 x五、使用与操作; n( O8 u+ `8 a
1、测量接地电阻值时接线方式的规定; {+ `' s8 S- x# V- B* }3 h
仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m
* m6 J5 i5 a1 E* ^1.1测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1$ T+ i$ g0 {+ Y3 A6 l' Q( x
将仪表上2个E端钮连结在一起。
5 H9 p4 p. p: z9 S此主题见附件1图片!
8 |# I4 t) u a& i1.2测量小于1Ω接地电阻时接线图见图2$ o' U: v4 O+ ?& I: Q' V! f o1 s
将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。8 H9 ^: X/ Q7 C9 E7 S3 c5 t: P
2、操作步骤
% [. Y7 k# B1 D0 P$ G4 Q2.1、 仪表端所有接线应正确无误。
4 I8 E) k' i8 z5 O1 `( w2.2、 仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。
" ?6 k! m- Y- D4 y8 W, ]4 h4 j3 r2.3、 仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。/ y2 L" W) T: F" P A8 [
2.4、 将“ 倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值。6 q+ h, W8 j+ ^; J+ i6 A
2.5、 如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节到完全平衡为止。* Z9 h* r8 F4 g
2.6、 如果发现仪表检流计指针有抖动现象,可变化摇柄转速,以消除抖动现象。8 O) E: _2 B, i, j
六、注意事项" E0 t1 ~) {9 H: w
1、禁止在有雷电或被测物带电时进行测量。
4 T8 m" G. H: N: x2、仪表携带、使用时须小心轻放,避免剧烈震动。, _4 l0 {! [7 P( o/ d k! U
, D3 r: ]" [( K" x1 k$ _
此主题见附件2 |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规
x
|