[电源产品] 开关电源初、次之间的工作电压

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-8-27 09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
安规测试中,确定爬电距离时,将原副边共地后,测量变压器两端电压时,测的是峰值电压还是峰峰值电压?
. Z; t9 N) L8 e1 e8 C+ FUL60950是这么写的:Voltage peak or D.C.
12#
发表于 2008-7-9 16:44 | 只看该作者
从开关电源的原理以及示波器的内部结构来看,直流耦合与交流耦合的测到的有效值肯定不一样的!交流耦合的情况下,信号的直流部分以及被过滤掉了,因此所测的有效值一般是小于直流耦合下测到的有效值!
11#
发表于 2007-10-28 10:25 | 只看该作者
引用第9楼ke051于2007-10-24 15:27发表的  :
1 w; a" S( |2 ^8 I# J  g+ Lbarry版主,好像cl前后矛盾了哦3 Y4 T7 }9 |8 O
个人理解是cl使用峰值来确定(直流分量+交流分量),cr根据有效值来确定(用示波器测量你会发现用交流耦合和用直流耦合测试值是一样的)
0 F5 _8 B% U; O
barry版主的RMS+PK是对的, 具体是用RMS值查表H得基础要求, 再加上PK值查表J得附加要求, 二者相加为最终要求.' y$ C0 G+ f0 U5 b/ R
另外, 交流耦合与直流耦合肯定不一样, 除非巧合.
10#
发表于 2007-10-24 15:27 | 只看该作者
barry版主,好像cl前后矛盾了哦
% p! h+ ~: C8 v个人理解是cl使用峰值来确定(直流分量+交流分量),cr根据有效值来确定(用示波器测量你会发现用交流耦合和用直流耦合测试值是一样的)
9#
发表于 2007-10-20 19:48 | 只看该作者
引用第7楼ftong于2007-08-27 15:49发表的  :
3 w4 Z6 h' M5 M4 M/ ~标准是IEC60950-1/ P- f4 _* B/ C+ W  M9 K8 w' {1 N

: d, L$ H& J# V, K. {CL用 RMS+PK 还是RMS+PK-PK???( \$ b+ r! z* _! e0 n
  t  Y1 M% p) T  b/ k3 _1 L
TUV告诉我是用PK-PK,不知道是我对60950的PK理解错误还是TUV的工程师理解错误。
( |/ J- p3 j) N7 ^.......
CL用PK就可以,不用管正负,只管数值大小.
8#
 楼主| 发表于 2007-8-27 15:49 | 只看该作者
标准是IEC60950-1
& C0 E2 V/ d. g5 j$ I3 r- s  j1 o. V! E
CL用 RMS+PK 还是RMS+PK-PK???
0 `( U! y1 Q; \5 i7 L: D' _( D  S4 x; y7 ]0 C: @
TUV告诉我是用PK-PK,不知道是我对60950的PK理解错误还是TUV的工程师理解错误。. j( ^% A3 Y3 I: ^, ]1 o  J

( l; N0 f* x8 W2 Q3 x谢谢barry版主的解答。
7#
发表于 2007-8-27 11:26 | 只看该作者
引用第5楼ftong于2007-08-27 10:37发表的  :. l- a4 D$ R$ `" f
我有一个DC to AC的项目,DC36-75V输入,AC96V输出;) N4 A4 p2 b6 ?9 ~' c
变压器测量到有1.2KV峰峰值电压,有效值才140V,
  A: Z) `( B. i' L" U& j那请问爬电距离应该是多少?$ f. L' l9 W5 x3 u7 J5 b
直线距离又应该是多少?

9 V7 t  i: S$ W( r是依據什么標准?IEC 60950-1?
  I$ d8 `/ R9 i: @4 z5 Q* V- ~! n0 N2 W6 C- |+ X
確定距離:" M; z: J" g; V3 k% k+ h
2 y; I$ _9 |3 W
CR用 RMS# R* x# s* Z( z3 U( g0 c6 O% w

' q" G/ L0 L2 n  f: j/ D) Q0 zCL用 RMS+PK
6#
 楼主| 发表于 2007-8-27 10:37 | 只看该作者
我有一个DC to AC的项目,DC36-75V输入,AC96V输出;
% p% M) R7 m/ b) t变压器测量到有1.2KV峰峰值电压,有效值才140V,; i% u: p$ [; ~* S+ `; e
那请问爬电距离应该是多少?
. b5 N. d4 ]& ?: B& W. p7 W直线距离又应该是多少?
5#
 楼主| 发表于 2007-8-27 10:33 | 只看该作者
引用第3楼barry于2007-08-27 10:31发表的  :2 A* Z/ a. g) k, Y$ v9 c# V3 d

" D; g; N* T/ Q0 x, E5 s( U4 v$ L' M% ~1 ?3 n3 x8 R0 [
不是說了嗎!!!
- K3 Y3 e  S6 P/ Q2 O! p  M
! U! _" r. e1 F' ^  G! ]: g# l使用RMS值。。。
谢谢!* E& r( ?& X( x% b( c! h
不好意思,没看到回复。
地板
发表于 2007-8-27 10:31 | 只看该作者
引用第2楼ftong于2007-08-27 10:31发表的  :( G" G$ l1 p; R
给点意见啊。
0 m6 Q0 e' Q" ?9 B+ A' ^
不是說了嗎!!!
8 w/ i" T& ~+ c% `# L4 u0 o9 Y2 m5 T' D3 |- {% f. H: q
使用RMS值。。。