Summary list of titles and references of harmonised standards relating to EMC
: n5 `+ I2 a* Y- R& Y, e2 H" R1 D/ z& E5 X; q% X
This list replaces all the previous lists published in the Official Journal of the European Union. The Commission ensures the updating of this list.   c, ]1 ~# j2 i, j
However, this list does not have any legal validity; only publication in the Official Journal produces legal affect.
- W7 Y2 V& H/ f! l8 m8 t. D5 D1 Y( @1 E6 b' `7 P
European Standardisation OrganisationReference and title of the standard 8 Y5 x) s' F- p- y
(and reference document) 4 u' \6 j/ K% ]6 o/ s9 S5 d5 p
Reference of the superseded standard ) A" ]/ S9 Y0 t; E) Q5 I+ N
Date of cessation of presumption of conformity of the superseded standard
CENELEC
EN 50065-1:2001   C' c5 Y% f. S0 w% h
Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz - Part 1: General requirements, frequency bands and electromagnetic disturbances
3 ~! _% t. U- P* F- x
0 h3 r/ I) |% a$ }
EN 50065-1:1991
9 _5 e2 a: r5 E8 L; \+ A1:1992
9 n& D1 _; q% g; {4 s& p5 I+ A2:1995
( P7 r4 P  d& s  Z& i! N+ A3:1996 - y$ F2 {8 E$ W6 O  u/ |& h
Note 2.1

+ a$ V: j+ f% Y7 x! `# p" SDate expired ) }& \2 J1 ^  ~& l
(01.04.2003)
CENELEC
EN 50065-2-1:2003 * `$ o/ p/ f& `8 p
Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz - Part 2-1: Immunity requirements for mains communications equipment and systems operating in the range of frequencies 95 kHz to 148,5 kHz and intended for use in residential, commercial and light industrial environments
: j- s, {! j5 p3 O. C

" _) g+ U8 A/ h( J- P9 X0 [Relevant generic standard(s) ' z; e, |7 `  g4 t8 D
Note 2.3
$ J2 ^, Q5 u- ^2 P8 e
Date expired
. @$ \  _! ^1 W8 Y% v* Q  `7 S5 ~(01.10.2004)
  
Amendment A1:2005 to EN 50065-2-1:2003
+ S: O3 y  s$ ?, N1 t4 \( u
Note 3
' c) n0 p' {: S+ [2 v: L0 f  W4 V
01.07.2008
CENELEC
EN 50065-2-2:2003
: v% i* N& p& A! K3 GSignalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz - Part 2-2: Immunity requirements for mains communications equipment and systems operating in the range of frequencies 95 kHz to 148,5 kHz and intended for use in industrial environments
# F4 y5 O: A1 y9 g' v; r/ ?

4 D# z3 _* N, ?5 s, A5 zRelevant generic standard(s) ! B0 V6 G, Q, C. t9 z# s7 L
Note 2.3
  v, U$ x- u: M/ C& l; k3 a$ ~
Date expired 3 T3 U4 L; n$ Q& Z. W* a( l, V3 R. K  M
(01.10.2004)
  
Amendment A1:2005 to EN 50065-2-2:2003 ' D1 r& w# K1 C/ I" n
Note 3
& C* Y3 h( z5 A: p# t0 U' c
01.07.2008
CENELEC
EN 50065-2-3:2003
) ~' X$ T2 \) _3 HSignalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz - Part 2-3: Immunity requirements for mains communications equipment and systems operating in the range of frequencies 3 kHz to 95 kHz and intended for use by electricity suppliers and distributors
5 N$ }7 p+ k1 K- m( p4 K

3 V% `5 x, A. x+ I( Y7 _* J$ iRelevant generic standard(s) 9 \  ?/ a0 C, u9 w
Note 2.3
: n; e8 Y8 s  i6 f3 `: P% g
Date expired 2 e7 M/ O( E/ k' z0 b7 r
(01.08.2004)
  
Amendment A1:2005 to EN 50065-2-3:2003
; ~6 d6 g' S& ]7 Y' W
Note 3
7 _8 ~6 q3 Z) h, V& Q
01.07.2008
CENELEC
EN 50083-2:2001
, H( f% V3 \7 H# BCable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 2: Electromagnetic compatibility for equipment 9 R3 @8 G2 A, Q% \$ Y- W

3 E% Z5 @1 O+ v$ GEN 50083-2:1995
) V# w& G8 O. R! e' w+ A1:1997 ) O/ G' w: ~8 P  V) y9 M8 x6 m1 b
Note 2.1

1 X' g5 e  D0 \- G+ UDate expired : d7 ]3 m. u$ ?& v% E
(01.01.2004)
  
Amendment A1:2005 to EN 50083-2:2001 0 N. r0 w5 m2 t1 h8 F) J' K$ c, [
Note 3 ) _: I) ~- t$ a0 Y5 I0 {# ?
01.04.2008
CENELEC
EN 50083-2:2006 2 V- m" P, |8 t% v
Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 2: Electromagnetic compatibility for equipment - V6 P0 C1 }  d) B1 s1 w

0 ?4 C8 m2 ~8 k; LEN 50083-2:2001
; s8 c. \, E2 p% E8 Nand its amendment , \# N# G$ X, \8 T: n7 w
Note 2.1
3 P; X: b' L  B4 K) b
01.04.2009
CENELEC
EN 50090-2-2:1996 * ?4 i2 e( Q+ }* m- P, k+ E
Home and Building Electronic Systems (HBES) - Part 2-2: System overview - General technical requirements / T! V; ?7 P: z  N( G2 ^7 j8 Q
( ^' M, Z, \$ Q7 K* S6 [1 q/ k
Relevant generic standard(s)
! I) p  z% @5 h) `% K, O6 h& d5 Y# INote 2.3
) a( w) F8 H$ R5 w( m
Date expired 7 M' X! z/ y! b" y
(01.10.1999)
CENELEC
EN 50091-2:1995 ( ^' J: m) p" d1 i+ d1 ^
Uninterruptible power systems (UPS) - Part 2: EMC requirements ; \- n: t6 `, G7 |" |9 \
. p# m# m5 ?. j- z% h! R/ d
Relevant generic standard(s) 7 R% t* h0 ?6 p6 M# k% q
Note 2.3
- o7 J. l& A8 y7 c: u, V$ p
Date expired
5 ~* o* X* N, F& h1 I  P  [(01.03.1999)
CENELEC
EN 50121-1:2006
/ {- w9 d/ |6 R0 j( ~) q6 X' U) bRailway applications - Electromagnetic compatibility - Part 1: General / v7 S1 m- P+ D5 ^

* u* K+ n! N: o0 `: ZRelevant generic standard(s)
: ~, {3 a' s0 P( ]% R, @- w! ANote 2.3
& u# G# @0 [/ L' N, d4 q
01.07.2009
CENELEC
EN 50121-2:2006
3 G8 V7 G& G8 |* e3 u4 U& iRailway applications - Electromagnetic compatibility - Part 2: Emission of the whole railway system to the outside world   Z  R6 d, G* I2 c( }4 z" `
9 E8 N  V0 ^8 i% ]; D5 B
Relevant generic standard(s)
' \" l) \7 c& m' A! w, NNote 2.3
; q& j+ _1 l# H9 ^. G8 i) m1 h1 p1 _
01.07.2009
CENELEC
EN 50121-3-1:2006 " n' N8 d2 r4 D7 Y" s( U
Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 3-1: Rolling stock - Train and complete vehicle ) ^, [$ x) t; [" ?
% }# ^  f1 }& @; p+ Y, N8 d
Relevant generic standard(s) ) b% U+ Y3 f2 }* E" ^' ?
Note 2.3
6 i9 ?3 a3 ]% {0 v) |5 A
01.07.2009
CENELEC
EN 50121-3-2:2006
# F% z- ~  E6 \+ ?' H  b! S4 B' c" `) |Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 3-2: Rolling stock - Apparatus
" Y* E- e( v' w6 m3 {: q
5 [0 I) n) d7 `: x4 T
Relevant generic standard(s)
2 D/ T- M# j+ A# I3 s8 fNote 2.3

) I. b; b9 j" @$ W" T( j- J01.07.2009
CENELEC
EN 50121-4:2006 ! z0 x% h# _. j; c5 {, s9 R+ B
Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 4: Emission and immunity of the signalling and telecommunications apparatus 4 X8 Z2 b$ d7 r$ J0 O1 k

( b+ ?/ l+ \+ ?3 k" KRelevant generic standard(s)
0 A7 ]" m" V$ Y* K1 ?Note 2.3
  e# w! J# A$ V) T/ }$ e3 Y3 E5 C
01.07.2009
CENELEC
EN 50121-5:2006
* Q& |/ T5 F5 SRailway applications - Electromagnetic compatibility - Part 5: Emission and immunity of fixed power supply installations and apparatus
# c# C  h9 j% z" ]9 U
+ R4 X3 w+ @: E3 u# w% R& G8 C
Relevant generic standard(s)
- {2 l4 C3 N' g; W4 K9 yNote 2.3
! N& c+ X% E& U, f0 n5 j
01.07.2009
CENELEC
EN 50130-4:1995 3 }7 Y2 z: C0 u) ~5 ~
Alarm systems - Part 4: Electromagnetic compatibility - Product family standard: Immunity requirements for components of fire, intruder and social alarm systems / _+ w! N8 h; |2 E. ?! z5 b' g1 |

  X- n+ }7 n9 _6 ~Relevant generic standard(s)
  Z6 Z# ]& ?7 k# |# P" z0 INote 2.3
' V6 D3 R. S# F8 U
Date expired
& R4 N+ T$ ~' e6 v: D% q(01.01.2001)
  
Amendment A1:1998 to EN 50130-4:1995 * h- F6 f3 b& b, g/ f
Note 3 . [* l% N) j% G
Date expired
. d- l$ {. d  R% _  g* p(01.01.2001)
  
Amendment A2:2003 to EN 50130-4:1995
; c: Z5 S6 W$ Q: W, D
Note 3 , F9 y; }* Z* [  C* e
01.09.2007
CENELEC
EN 50148:1995
; A+ Y0 q8 B! ?! iElectronic taximeters . a2 Y7 K  A, ]. M# h

3 J% `9 q# [8 H5 C$ ~5 z( sRelevant generic standard(s)
9 L6 L# n# \8 |+ J# TNote 2.3
" _! M# u& ]1 I9 `" |
Date expired
0 K" U3 F: g2 \5 T; a(15.12.1995)
CENELEC
  EN 50240:2004
, ^( k" r" v" [# R- d+ @  hElectromagnetic compatibility (EMC) - Product standard for resistance welding equipment 6 u( v: s% k' n$ ^1 Y, A8 J% f
: M, o" K" i6 ~0 c+ P! u: R; N
Relevant generic standard(s) $ ~/ G5 _7 O+ T( g
Note 2.3

, U9 P( O: d  k+ s& Z! H7 EDate expired & z, P- N( r# ?9 ]! V
(01.04.2007)
CENELEC
EN 50263:1999
" x* y* l8 P9 f( ~# k  ?, o' wElectromagnetic compatibility (EMC) - Product standard for measuring relays and protection equipment
! ]& V1 ?5 F3 {: Q
4 w! C; o% q) ~/ h# E, P
Relevant generic standard(s) % X9 Q9 }5 l/ o, w, W# b" W# |: c
Note 2.3

5 O! w& z* r) F" R1 rDate expired
6 G% @* J6 i. K* j  J, [(01.08.2002)
CENELEC
EN 50270:1999
0 v# @! e, j$ p+ S/ h' MElectromagnetic compatibility - Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases, toxic gases or oxygen " a" t# ^, z% U) f
% u- `; x2 {6 i  U* l
Relevant generic standard(s)
  e' l! x3 f/ G# mNote 2.3
! w& T. k2 H9 x$ w7 W
Date expired
2 T$ _. ?5 S/ y4 p, O+ b4 E(01.10.2001)
CENELEC
EN 50293:2000
0 C' {3 Q9 F* C9 a5 ?Electromagnetic compatibility - Road traffic signal systems - Product standard 9 h7 j" j+ e0 n- k

- N3 B9 w; J2 P( j$ bRelevant generic standard(s)
5 H9 b& L' n% E9 G  f5 CNote 2.3

' n7 N0 Z  I( s6 v2 B; ^Date expired - o8 G7 P- [3 A/ A& P0 p) c
(01.04.2003)
CENELEC
EN 50295:1999   F5 p4 X# `+ B' ~
Low-voltage switchgear and controlgear - Controller and device interface systems - Actuator Sensor interface (AS-i)   q7 b- \& x4 i8 Y* u1 R
0 K# j3 f9 Z5 b- @" u6 H' y+ v
Relevant generic standard(s)
* K5 w2 w8 T$ y3 A" P& TNote 2.3
1 E/ z$ l2 B4 f' g6 Z; J6 t
Date expired % y! T% J6 \- c
(01.12.1999)
CENELEC
EN 50370-1:2005
2 ], N% K- d4 z; C0 iElectromagnetic compatibility (EMC) - Product family standard for machine tools - Part 1: Emission
2 a: e9 N& ^) k/ U5 p) b

7 H0 c3 t$ W, w  e/ ?! y0 GRelevant generic standard(s) $ _1 I+ P8 ?( w. ?
Note 2.3
) B( T- p2 v* x) r2 k) \
01.02.2008
CENELEC
EN 50370-2:2003
) o9 j; J2 {. u! T4 v! H( E3 mElectromagnetic compatibility (EMC) - Product family standard for machine tools - Part 2: Immunity : E* R# n' S1 M9 y% ^- d

6 k2 d, u! j  r, pRelevant generic standard(s)
1 u+ Z9 @! A0 ]9 z, bNote 2.3

9 l% ~5 C1 W# C0 B% T" ODate expired
/ f& o( |# B9 q& I* e(01.11.2005)
CENELEC
EN 50412-2-1:2005
2 Y0 i4 v0 |) ]3 M1 r. T' z- ^Power line communication apparatus and systems used in low-voltage installations in the frequency range 1,6 MHz to 30 MHz - Part 2-1: Residential, commercial and industrial environment - Immunity requirements
1 {5 }1 E" D2 o& k# [& @" K

4 Q; y2 d, ~2 S, VRelevant generic standard(s)
8 E3 R4 U* [3 }8 w) ]( W5 T/ N8 TNote 2.3

6 R3 y+ X* |5 ]' d01.04.2008
CENELEC
EN 50428:2005
; [; I' x! K) q# q4 n0 l3 e4 ~/ L9 jSwitches for household and similar fixed electrical installations - Collateral standard - Switches and related accessories for use in home and building electronic systems (HBES) ' y" T! [' A% _1 W# _9 ^* l- Q, u

8 s( j+ b$ I% ]Relevant generic standard(s) 9 {! C( E1 g/ ?; r8 u
Note 2.3
' ]! e3 O* \+ c, p  ^5 u
01.01.2008
CENELEC
EN 50470-1:2006 - G9 m6 n- m& J; o7 P' C
Electricity metering equipment (a.c.) - Part 1: General requirements, tests and test conditions - Metering equipment (class indexes A, B and C)
0 E! r5 l) H# s. b

1 b! r; K+ [& h2 i3 s, cRelevant generic standard(s)
8 K3 p0 d* x; L! c  QNote 2.3

, h' Z# Y9 c: T7 _01.05.2009
CENELEC
EN 55011:1998 : M) T$ y+ [& t4 x/ z/ D; B
Industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement & p" A& ^6 S/ r; e# z3 \
(CISPR 11:1997 (Modified))
* S% o8 `4 Y- `
EN 55011:1991 4 F, l: L" R2 ]# M$ L" C% G( Y
+ A1:1997 2 _: Z2 I% M" E3 }
+ A2:1996
& W) |, P& A8 ]- y$ \Note 2.1
# U4 z2 p# ^9 b' X, E; o
Date expired * g; N5 A0 G* j& n  c+ w7 K0 p1 r8 ~
(01.01.2001)
  
Amendment A1:1999 to EN 55011:1998
. t$ V1 g2 D# z* x(CISPR 11:1997/A1:1999)
Note 3
9 g; N7 o" I( r+ u3 q7 ?) `
Date expired
# g) c3 Z( P2 m/ C( G% q; f(01.08.2002)
  
Amendment A2:2002 to EN 55011:1998
: a; E; z" s" m7 E5 ^: m% S(CISPR 11:1999/A2:2002)
Note 3 ( J. ?& |( U; L- y- q7 i+ D7 ^9 E
Date expired ) E9 M+ m' P. l1 h: R
(01.10.2005)
CENELEC
EN 55011:2007 % v8 ~" i3 u7 h" K8 {. p
Industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment - Electromagnetic disturbance characteristics - Limits and methods of measurement ; _  K$ Z5 O- e2 |* \
(CISPR 11:2003 (Modified) . N, O! r4 }; V/ z
+ A1:2004 (Modified))
; B. }3 L. L( y, K# A7 J
EN 55011:1998
2 R9 [& ~5 r. ?* `% S) @7 i5 Q1 ]1 Dand its amendments
: U& v, O/ ]$ P1 J5 CNote 2.1

: ]" Z! m( j. K& ]9 f01.11.2009
  
Amendment A2:2007 to EN 55011:2007 - X4 p4 ~- O6 K: L3 W
(CISPR 11:2003/A2:2006)
Note 3
+ D' W( `6 g( D; [" j5 ]
01.11.2009
CENELEC
EN 55012:2002
( D! |2 ^6 ], o+ M5 `Vehicles, boats and internal combustion engine driven devices - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement for the protection of receivers except those installed in the vehicle/boat/device itself or in adjacent vehicles/boats/devices 8 U6 R& b* P3 t- [
(CISPR 12:2001) ! M, d7 u5 G0 X% D+ o
' c6 d' p) d& p5 ]3 N" r' x! d
Note 8

: `" ]8 ^1 U( h0 S! J. dRelevant generic standard(s) 5 N* @" H+ \  W) r+ A. W
Note 2.3

$ {2 P: d1 d# W3 \Date expired
) B- q1 j: D$ L( I- g(01.02.2005)
  
Amendment A1:2005 to EN 55012:2002 * O+ b8 W, o! p2 Y
(CISPR 12:2001/A1:2005)
Note 3 ; s( b( S# S0 H! {0 g; ~
01.03.2008
CENELEC
EN 55013:2001 $ N  v( A1 c! q# S' p0 U- U; j7 G2 B
Sound and television broadcast receivers and associated equipment - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement $ N' ]+ g7 t) v7 }0 \
(CISPR 13:2001 (Modified))

; z4 {- P, I: I4 n( h( B( n7 yEN 55013:1990 5 L5 X8 {6 b# v" ~- B; I
+ A12:1994 & d+ o; p4 ^+ N3 K) g
+ A13:1996
& W2 i' ~$ P4 x& C+ A14:1999
' J6 _: `8 g1 ^& c' ?Note 2.1
1 }! P$ r* e  p+ w. r
Date expired
2 N+ E% U8 L" m* Q: o3 N(01.09.2004)
  
Amendment A1:2003 to EN 55013:2001 3 Z- ^/ i/ F! R0 o$ s" v
(CISPR 13:2001/A1:2003)
Note 3 # @" {. ?) w$ l" k$ s. Z
Date expired
9 J! S8 J. H  N: s- o(01.04.2006)
  
Amendment A2:2006 to EN 55013:2001 3 l5 p( h$ b1 G* H
(CISPR 13:2001/A2:2006)
Note 3
" K) }/ f7 N. U$ ]" C& j7 `; P/ Y
01.03.2009
CENELEC
EN 55014-1:2000   Z7 [' S: A4 q4 V$ Q) B
Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 1: Emission
" p6 T1 t) {$ ~# `- N(CISPR 14-1:2000)

$ C- `5 k  ~' f5 K" C6 [* H( uEN 55014-1:1993
) R# J$ [, R. K& v' K+ A1:1997 % p) r' J; j! B# Y& X& I
+ A2:1999 ( B. Z5 _2 A, C) X1 Z9 a* G5 p! X; o
Note 2.1

2 ^7 d9 \9 ]; O% w0 w2 nDate expired
2 c$ R0 o. z: [4 F0 [% |9 I(01.08.2003)
  
Amendment A1:2001 to EN 55014-1:2000
% c" [7 Q& W2 }  C  g(CISPR 14-1:2000/A1:2001)
Note 3 * F2 M/ H# ?4 L
Date expired
, U( J# _3 Z3 g3 k) {4 E(01.10.2004)
  
Amendment A2:2002 to EN 55014-1:2000 * n0 u4 u& v9 M8 ~# k7 V2 |
(CISPR 14-1:2000/A2:2002)
Note 3
- J- v/ K2 h& [) H$ ~  A
Date expired ; t6 i6 K2 M& h$ l9 r2 M
(01.10.2005)
CENELEC
EN 55014-1:2006 . {1 `- H5 j3 x9 u: ^, g
Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 1: Emission / G' C5 X- t1 U- o
(CISPR 14-1:2005)
. A  D: B& n- Z) V
EN 55014-1:2000
5 I/ X9 F0 C' C& G% n" @9 @" Kand its amendments
, K) s" D, D& L# a1 L4 L+ QNote 2.1

$ P. O3 a+ P. K4 T" x01.09.2009
CENELEC
EN 55014-2:1997 Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 2: Immunity - Product family standard 7 L" S- j) C3 Q0 G/ _! T, F
(CISPR 14-2:1997) # K! D. {) x7 ]; n" I
. W7 h1 _: ^# i9 k& J/ D
EN 55104:1995
- v0 k8 f0 A$ ~: tNote 2.1
& V6 W( f+ W  C& j; i4 a9 e
Date expired 1 n  d8 [. x( l& G  L5 Y, G, d
(01.01.2001)
  
Amendment A1:2001 to EN 55014-2:1997
+ d4 e$ ^& B8 i8 V: k(CISPR 14-2:1997/A1:2001)
Note 3
* z$ o6 O: W7 N
Date expired * J) |1 ?/ p9 j5 Y4 Q6 L
(01.12.2004)
CENELEC
EN 55015:2000   g# B. ]) W' t1 O
Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment
+ |* r9 v* P& ?(CISPR 15:2000)
; ?" X6 w9 J) Q4 |& ?
EN 55015:1996 " [& W' L) x& r3 o/ u
+ A1:1997
1 V3 C- P8 \, L9 t+ A2:1999 , w" F. }+ O3 P) i  S1 k" f# [
Note 2.1

2 `: y% e8 Z. S$ @/ q1 oDate expired
* M! F/ n" e. ~% i1 B; M  _(01.08.2003)
  
Amendment A1:2001 to EN 55015:2000
+ I3 V) S$ q' j2 k( [8 X8 c: q(CISPR 15:2000/A1:2001)
Note 3
, z* Z2 l6 a+ r0 @- V
Date expired
3 O! |8 N) v- F5 M4 _, G) ?(01.12.2004)
  
Amendment A2:2002 to EN 55015:2000
2 o8 j5 G, [% m. v% K(CISPR 15:2000/A2:2002)
Note 3
/ x, |2 D* Q$ D! B' T
Date expired
. w# g4 Z- V. l$ O6 N( L# _, z(01.10.2005)
CENELEC
  EN 55015:2006
9 u( x0 y$ g+ lLimits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment
( P& @- n) ?$ g+ E/ w/ q(CISPR 15:2005)

  _% ?! T% k! q1 x" k7 fEN 55015:2000 ! [7 c% F  G9 H2 c" t
and its amendments , ^5 Q' J* r2 R3 Y* \3 Q
Note 2.1

8 i3 O. m% h; y1 k( L- ]4 _$ }01.09.2009
CENELEC
  EN 55020:2002 % v) e  N% b) g
Sound and television broadcast receivers and associated equipment - Immunity characteristics - Limits and methods of measurement
' U  y4 Z, s& n5 k4 D! U(CISPR 20:2002)

9 L6 ~+ E' _2 i$ MEN 55020:1994
4 @) l8 M; [  G4 K+ A11:1996
; o7 k$ P$ v- b+ A12:1999 9 Y% b; P1 i: ^, {% F! ?  c3 \, i8 Z
+ A13:1999 9 E: R( l9 q7 m6 ^$ d  v
+ A14:1999
+ X0 J) e% j1 {7 a2 a, A5 z0 LNote 2.1
9 w6 ]' i! u* g, T+ l( Y' a3 x
Date expired
4 z" w# j. x3 S+ V' g(01.12.2006)
  
  Amendment A1:2003 to EN 55020:2002
& {8 {3 \9 Z' s(CISPR 20:2002/A1:2002)
Note 3
5 Z$ D6 {# s/ r
Date expired
" Y8 X+ t3 b3 X(01.12.2006)
  
  Amendment A2:2005 to EN 55020:2002
+ B% d  @1 J6 j$ E: s  s(CISPR 20:2002/A2:2004)
Note 3 8 R5 o5 V# c. F" x. Y2 T
01.02.2008
CENELEC
  EN 55020:2007 ( J% I  ]$ Q% [5 N7 X, d  _8 \% i
Sound and television broadcast receivers and associated equipment - Immunity characteristics - Limits and methods of measurement
2 k5 M/ [" I: v* _(CISPR 20:2006)

' p, o. C. d3 ^. q. W/ C! MEN 55020:2002 1 w7 b9 {+ ^% x
and its amendments
- x  F% \' s9 m4 XNote 2.1
7 k! v8 y3 K8 p8 [% L
01.12.2009
CENELEC
  EN 55022:1998
. `: g8 h5 f5 \/ pInformation technology equipment - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement , _4 E0 H9 D. Y; W5 G8 V/ ]4 Q
(CISPR 22:1997 (Modified))
+ l0 s8 Y9 u5 U3 g/ e' r
EN 55022:1994
' z  B/ e! t$ z6 m+ A1:1995
# V# [5 ]5 p1 W# c% s0 ]+ A2:1997
, w# f4 j( |& P8 {Note 2.1

5 d9 Q. `1 y6 K. }3 _Date expired
( U3 U9 M- X/ H8 ~, [(01.08.2007)
  
  Amendment A1:2000 to EN 55022:1998
$ ?7 V. w$ X. y" }/ H$ `4 I5 D(CISPR 22:1997/A1:2000)
Note 3 * w- W) ?9 D) l" U% G! M: G. V
01.10.2009
  
  Amendment A2:2003 to EN 55022:1998
/ y/ z* E9 s/ N/ g% V(CISPR 22:1997/A2:2002)
Note 3
/ r# P3 m; t- L! }
01.10.2009
CENELEC
  EN 55022:2006 / J, C! e- h4 u  J2 U4 U
Information technology equipment - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement 4 F7 ]4 V9 a4 H# e* D
(CISPR 22:2005 (Modified))
; w( A9 G4 g1 E
EN 55022:1998
# U: G/ v) }; X6 B: s  c& {# |0 l0 sand its amendments
# `7 X& |) L* P* D! H% R9 P6 ~Note 2.1
! E7 L, ^: A' F1 Y4 j
01.10.2009
CENELEC
  EN 55024:1998 ' P* {1 W9 c, s9 Z
Information technology equipment - Immunity characteristics - Limits and methods of measurement ; w" S$ ~* }+ ]7 |
(CISPR 24:1997 (Modified))

" b: }2 m2 _- c6 v# \+ uRelevant generic standard(s) ) \) j6 k0 j1 t5 L/ J% u( K
Note 2.3

: A' g( U) B5 s/ E' ?' a0 KDate expired
; J0 o; |4 [2 V0 H7 N7 S  i4 p# i* d/ S(01.07.2001)
  
  Amendment A1:2001 to EN 55024:1998 . @7 ~2 A. Q+ u" |+ x& u9 s
(CISPR 24:1997/A1:2001)
Note 3 2 }# \& O1 a! Z: R! [
Date expired
/ w1 J# z8 P& |5 a) m/ `; |. K(01.10.2004)
  
  Amendment A2:2003 to EN 55024:1998
7 a: v3 b; G0 I& R0 ~$ y! ^1 v(CISPR 24:1997/A2:2002)
Note 3 ( e2 ~7 |6 Y+ g" P& `7 h
Date expired 7 v) h+ a" I7 T
(01.12.2005)
CENELEC
  EN 55103-1:1996 + c# t+ c4 B& |0 x2 p: h" T. Z
Electromagnetic compatibility - Product family standard for audio, video, audio-visual and entertainment lighting control apparatus for professional use - Part 1: Emission
, z! o; ^- \* X# f8 m
+ I4 r; M0 p" _/ M& \4 W5 {
Relevant generic standard(s) 1 }7 u: n6 A, w: t$ r7 b6 h
Note 2.3

7 W5 _5 A3 y& b+ i' R7 nDate expired
5 P# z, `1 L7 W. Z2 S(01.09.1999)
CENELEC
  EN 55103-2:1996 $ T' C. [& F8 f# M6 L2 a
Electromagnetic compatibility - Product family standard for audio, video, audio-visual and entertainment lighting control apparatus for professional use - Part 2: Immunity # d$ y/ R7 A, P) o6 `. s# m

& l9 e1 k) g4 l% RRelevant generic standard(s) , p1 n" T5 Z5 U, D8 ]  b1 r
Note 2.3
0 t2 I6 c8 v) W; S
Date expired
3 W- p  J- `3 e8 x8 A(01.09.1999)
CENELEC
  EN 60204-31:1998
$ W2 ~7 }( P  b3 i5 V5 fSafety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 31: Particular safety and EMC requirements for sewing machines, units and systems
9 Y6 e! @- o/ X4 i# C2 N(IEC 60204-31:1996 (Modified))

  v$ a. Z9 L6 ?4 v- z" K/ PRelevant generic standard(s)
7 ]. @9 @2 d3 [; |% s: y6 TNote 2.3
3 [4 y- |+ s3 k3 N* H
Date expired 5 I, l. g! Q- g, s
(01.06.2002)
CENELEC
  EN 60439-1:1999
7 T, h# [7 G+ }9 E- A2 O$ ?, oLow-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 1: Type-tested and partially type-tested assemblies
- Q( v3 X. S: P+ g% I7 [(IEC 60439-1:1999)

! o1 h, F; |$ U: o& ~EN 60439-1:1994
, ?: ]) r; Z2 Z5 X3 [+ A11:1996
1 T2 H( u. \/ g- x  e9 d8 xNote 2.1

& x( h1 i$ [' y4 NDate expired
0 h- B3 D4 |! U3 |- q6 i* B(01.08.2002)
CENELEC
  EN 60669-2-1:2000
0 x1 D; X5 m: p( P- QSwitches for household and similar fixed electrical installations - Part 2-1: Particular requirements - Electronic switches
0 L: S+ J5 _. A4 a, S  B(IEC 60669-2-1:1996 (Modified)
! K9 w: }- [& z! B+ A1:1997 (Modified))
0 D+ n# _: P" W; ~5 _2 X
EN 60669-2-1:1996 8 T, Y  g* T) F6 {: J
+ A11:1997
" P+ i! L* \; a+ sNote 2.1
, R5 T, D3 ~5 X( a+ s  [- ^2 N
Date expired
, w; K, e. H/ S2 k; M: g(01.10.2005)
  
  Amendment A2:2001 to EN 60669-2-1:2000
% h, V3 `. B* T1 x(IEC 60669-2-1:1996/A2:1999 (Modified))
Note 3
1 F3 L  D/ X5 u+ s# j
Date expired ' t7 U  t$ Z4 d5 ?
(01.10.2005)
CENELEC
  EN 60669-2-1:2004
( V& Q+ |3 Y7 ?: s) X( Q# s2 ?Switches for household and similar fixed electrical installations - Part 2-1: Particular requirements - Electronic switches / J/ i4 D) c# o! D' J: @5 G$ l. q8 {# b
(IEC 60669-2-1:2002 (Modified))

2 w, [) z! |8 g8 a+ b- i; y1 mEN 60669-2-1:2000 9 g+ X8 F" F* G% E9 Y6 R" d
and its amendment # `5 I8 K9 Z4 {* L# C
Note 2.1
4 o- j' Z5 l- n( H6 T
01.07.2009
CENELEC
  EN 60669-2-2:1997
/ ?& U6 e8 \" c, x0 }0 V  gSwitches for household and similar fixed electrical installations - Part 2: Particular requirements - Section 2: Electromagnetic remote-control switches (RCS)
1 ?5 j& K5 o  G0 N% j(IEC 60669-2-2:1996)
5 p, l) N. D. F  G' g9 J
Relevant generic standard(s)
$ ^" u+ U5 u. N8 b" J6 L6 v+ {Note 2.3

/ G! ?+ o: Y9 D* [1 PDate expired / @, ^" {" p; }& A# x% o- ?
(01.06.1999)
CENELEC
  EN 60669-2-3:1997 - Y8 K/ A, \& ?
Switches for household and similar fixed electrical installations - Part 2-3: Particular requirements - Time-delay switches (TDS)
/ q9 W5 _3 r% K& R4 L: R(IEC 60669-2-3:1997)

8 Q4 J9 e" q" m( B( XEN 60669-2-3:1996
& T  S$ I: L. @0 _Note 2.1
7 `8 m9 M, K4 T  ~' ?$ ^+ c' I
Date expired . v0 |' N8 k0 E0 x, i4 Z
(01.06.1999)
CENELEC
  EN 60730-1:1995 % V7 E$ s6 q* n
Automatic electrical controls for household and similar use - Part 1: General requirements
2 Q+ @+ n2 D( I6 z5 h(IEC 60730-1:1993 (Modified))

! [9 ]6 U7 K) ]+ v7 _-

4 A8 S$ Z8 r% f  J/ A  m-
  
  Amendment A11:1996 to EN 60730-1:1995 , e+ R, {# [1 H5 P5 j& m2 f3 C7 |
  
Relevant generic standard(s) ) x. K5 l' t2 d
Note 2.3 6 E, O. \; R0 |# \" S
Date expired
& ]$ m" c, }. r9 C1 ?& J(01.01.1998)
  
  Amendment A17:2000 to EN 60730-1:1995 % }  X$ w  T9 v0 W) P2 S
  
Note 3 ; q$ ?( i- k5 e9 c; J
Date expired
, x6 @  g" ~' j8 ]- s# ]3 ?(01.10.2002)
CENELEC
  EN 60730-1:2000 ( D2 ~) M1 a' `+ R
Automatic electrical controls for household and similar use - Part 1: General requirements 0 o; @* \2 G5 d! x
(IEC 60730-1:1999 (Modified)) * G) x! c% F. e8 |- }5 \6 E
) Q6 I" B2 p" x# h! w' q  `
Note 7
0 h, C) q) T* |, ]; i
EN 60730-1:1995 # }3 z7 l# a1 I2 n" c6 B# ?( B
and its amendments
9 N; n- F3 h0 c% n
-
  
  Amendment A1:2004 to EN 60730-1:2000
) d* ~: E! x8 X$ {9 m2 t( m(IEC 60730-1:1999/A1:2003 (Modified))
Note 3
9 U7 w' P) ^5 O1 ^8 H
-
CENELEC
  EN 60730-2-5:1995
7 `  T6 I4 m" D, C8 BAutomatic electrical controls for household and similar use - Part 2: Particular requirements for automatic electrical burner control systems # M- h4 l/ r  f& C4 E3 ^1 ~
(IEC 60730-2-5:1993 (Modified))
* m3 G% X7 ^2 p) i, _# t( K+ F
EN 60730-1:1995
) x% n, I. {4 t: @and its amendments 6 S, x; ^' e8 D% q' h' {& r
Note 2.3
0 ?- T& f$ m4 q8 L$ P0 [5 ~  p6 U
Date expired ( {9 y- i6 \! f& [& Q
(15.12.2000)
CENELEC
  EN 60730-2-5:2002 6 R: K$ L4 Y2 z5 J, a6 g
Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-5: Particular requirements for automatic electrical burner control systems
( ^; E; [, q2 a' F3 w(IEC 60730-2-5:2000 (Modified))
2 H1 _/ J$ c$ J) ]
-
# G( p* l+ \% p6 p3 F7 T
-
  
  Amendment A1:2004 to EN 60730-2-5:2002
/ q' N1 q) p4 `" Z! }(IEC 60730-2-5:2000/A1:2004 (Modified))
EN 60730-2-5:1995 5 l0 s+ j6 _" \/ ^& t# D+ `
Note 2.1 5 V& Z& d' Q+ e! X" `/ N7 O6 q5 C
01.12.2008
  
  Amendment A11:2005 to EN 60730-2-5:2002 : f# p$ p) s- `6 j; m" d% R
  
Note 3
* E3 p. y: F& ^2 V, o4 I
01.12.2008
CENELEC
  EN 60730-2-6:1995 / u9 F' ^: Q( C8 j0 V8 L( s9 @& x
Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2: Particular requirements for automatic electrical pressure sensing controls including mechanical requirements
: x" O2 Y/ h" y% w8 b(IEC 60730-2-6:1991 (Modified))
7 I* @3 v. D+ T5 w& p
-

; y. S/ q1 m8 i; a& L-
  
  Amendment A1:1997 to EN 60730-2-6:1995
' j! q* ?+ P/ o, m(IEC 60730-2-6:1991/A1:1994 (Modified))
EN 60730-1:1995
: [2 }" v2 X( J$ ?. R5 a6 H1 j* Vand its amendments
, o) x0 {6 c  ^  `& k$ w, ?6 n0 ~2 ENote 2.3
% N: R1 r6 M, a
Date expired
# Q, Z6 p8 p+ b8 ]3 N$ H4 ?(15.12.2003)
CENELEC
  EN 60730-2-7:1991
, [4 L3 Y1 o- [Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2: Particular requirements for timers and time switches
7 n9 I& f' d2 L4 ]8 k(IEC 60730-2-7:1990 (Modified))

/ ?5 e+ m4 ?3 Y4 b. G' c-

1 T1 l8 r$ J% P0 m2 M3 \3 _-
  
Amendment A1:1997 to EN 60730-2-7:1991 (IEC 60730-2-7:1990/A1:1994 (Modified)) EN 60730-1:1995 2 L! n* q. |( j* V. u0 u
and its amendments ) n' Q  x3 `9 i3 L
Note 2.3
! `2 h& E  n/ i, J
Date expired ! G) v5 w" E$ T+ r7 r6 ~/ Q. z. g4 w
(01.01.2004)
CENELEC
  EN 60730-2-8:1995
' [" E* v" ?3 C' v. \) GAutomatic electrical controls for household and similar use - Part 2: Particular requirements for electrically operated water valves, including mechanical requirements 3 J' B7 Q8 O0 q+ p( v3 s
(IEC 60730-2-8:1992 (Modified))

; h2 i* l+ A* c% e* B) B-
- E% K+ n1 Y0 p( E
-
  
  Amendment A1:1997 to EN 60730-2-8:1995 6 e+ [7 }$ u. J
(IEC 60730-2-8:1992/A1:1994 (Modified))
EN 60730-1:1995 1 O  a( E" s% j, Q  z
and its amendments
4 ?4 e, r5 b6 k: G/ i' b& r% e; RNote 2.3
$ D/ r: e$ v$ x( E* g
Date expired , U, z  f  A; W: N' _0 \% r! ^7 ]
(01.01.2004)
  
> Amendment A2:1997 to EN 60730-2-8:1995 * C  n( t5 ~: W; }2 h9 K
(IEC 60730-2-8:1992/A2:1997)
Note 3
' X* O' u" f/ v
Date expired
9 X1 O* O7 q' ~) B(01.01.2004)
CENELEC
EN 60730-2-8:2002 ) j$ S* R$ e3 Z/ z& m# m; n! {
Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-8: Particular requirements for electrically operated water valves, including mechanical requirements
- t0 h# k6 T3 V6 v0 Y(IEC 60730-2-8:2000 (Modified))

; Z7 M+ |3 V( F# n# @EN 60730-2-8:1995 - |) ~6 B' x4 k1 [
and its amendments ) t& [0 t5 D) E2 Y$ n' Y7 k
Note 2.1

/ M1 C1 u- |7 Z+ y5 G9 u01.12.2008
  
Amendment A1:2003 to EN 60730-2-8:2002
4 T; d$ B2 u7 ^& v7 C(IEC 60730-2-8:2000/A1:2002 (Modified))
Note 3
$ z" y/ l1 T& M
01.12.2008
CENELEC
EN 60730-2-9:1995 # z, A6 k% Q6 H: }' o: n/ |
Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2: Particular requirements for temperature sensing controls
" V  ^( d! H. J- |/ X" z3 |( }(IEC 60730-2-9:1992 (Modified))
/ m# i* G5 ~9 K$ k7 ~
-

" `! Q' o' K1 x( L% a) L-
  
Amendment A1:1996 to EN 60730-2-9:1995
: X$ N" F! t9 o# c6 ^(IEC 60730-2-9:1992/A1:1994 (Modified))
EN 60730-1:1995 ! o% G+ D' c# _; _8 O: Q9 a& U4 c
and its amendments
) \3 a3 ]7 n0 lNote 2.3
! Q$ [  w) v+ j0 t% x8 C1 _& k
Date expired 2 J4 R  |9 D  T! N3 q
(01.01.2004)
  
Amendment A2:1997 to EN 60730-2-9:1995 1 ~/ Z8 I" l+ G
(IEC 60730-2-9:1992/A2:1994 (Modified))
Note 3 6 }# }, d! G- {) L& [$ F
Date expired
$ [+ W, o5 A" N' R1 C(01.01.2004)
CENELEC
  EN 60730-2-9:2002
; ^/ r2 ~) F; H* fAutomatic electrical controls for household and similar use - Part 2-9: Particular requirements for temperature sensing controls
4 G+ E, s. h( J" k0 O(IEC 60730-2-9:2000 (Modified))
. _- W2 ?5 T& x" u& M+ _' j; t( T
EN 60730-2-9:1995
8 o1 e- Y: K6 }: w- K# Fand its amendments / N) \- [7 Y( m, g2 y
Note 2.1

" f( j" z4 A2 h6 ~3 C2 S( J01.12.2008
  
Amendment A2:2005 to EN 60730-2-9:2002
0 o4 u& I5 Y! ?$ E* ?- \' e; x(IEC 60730-2-9:2000/A2:2004 (Modified))
Note 3
# r4 S8 J, Z1 }, ~
01.12.2007
  
Amendment A1:2003 to EN 60730-2-9:2002 & {! ~) B: e3 w8 L. J' u
(IEC 60730-2-9:2000/A1:2002 (Modified))
Note 3
* r5 {0 b; u+ ?% u) y* o' k
01.12.2008
CENELEC
EN 60730-2-11:1993
8 v/ X+ a. _9 `# ]6 YAutomatic electrical controls for household and similar use - Part 2-11: Particular requirements for energy regulators
$ O6 R* b3 G; O8 v* z' q8 P5 q* p5 y5 T/ W(IEC 60730-2-11:1993)
4 D3 }* g% W, c) e/ ?
-
% a* X) _+ U; L' ?1 s" s/ G! n/ l
-
  
Amendment A1:1997 to EN 60730-2-11:1993 , D  C8 F6 `; |# b. O% j
(IEC 60730-2-11:1993/A1:1994 (Modified))
EN 60730-1:1995
9 t8 `; W8 ~9 ]: v. s  k7 I3 H# Land its amendments   b7 L8 T9 q5 r" Z2 J; ^
Note 2.3 ; u9 s. H% f2 s4 ~
Date expired / l: ]. l* p( k8 Y
(01.07.2000)
  
Amendment A11:2005 to EN 60730-2-11:1993
6 z% `" X" x: N/ g' x5 Z
Note 3 & m6 t% y& ~# S+ B
01.03.2009
CENELEC
EN 60730-2-13:1998   b. w1 f9 k1 o3 {; G+ R
Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-13: Particular requirements for humidity sensing controls 0 E& H0 x& E# q% o8 `
(IEC 60730-2-13:1995 (Modified))
( L, p0 Z/ I7 J; J3 e9 u
EN 60730-1:1995 6 O+ j/ z- |; ~0 V6 B
and its amendments
: C! ^/ l) @4 l' a- vNote 2.3
/ x% s, q9 c% }. F
Date expired
( q9 }5 y  j9 V) m9 u5 A(01.08.2001)
  
Amendment A11:2005 to EN 60730-2-13:1998 $ X6 g$ O1 T# n, \9 \' Q
Note 3 * Q5 D: H3 V& c7 r  g
01.02.2009
CENELEC
EN 60730-2-14:1997
  f8 I3 V- H, oAutomatic electrical controls for household and similar use - Part 2-14: Particular requirements for electric actuators 7 \  z/ F! s( Y5 Z9 ~
(IEC 60730-2-14:1995 (Modified))
$ ^7 K, f9 a, `( H: [. d; V' @
EN 60730-1:1995
3 f) v: e" ^. z& rand its amendments
& m3 C0 d, W/ {  MNote 2.3
8 D* M- v6 E' U! l% V3 U
Date expired
3 p4 u! I% j* p: G6 a" i& ](01.06.2004)
  
Amendment A1:2001 to EN 60730-2-14:1997
# n3 ~6 o, z( C9 f4 H3 L(IEC 60730-2-14:1995/A1:2001)
Note 3
$ _# i- y% f. h- I: a# J' ~
01.07.2008
CENELEC
EN 60730-2-18:1999
5 B5 y6 T9 {# f; o* |' vAutomatic electrical controls for household and similar use - Part 2-18: Particular requirements for automatic electrical water and air flow sensing controls, including mechanical requirements ) ]/ h0 C5 }7 J; W
(IEC 60730-2-18:1997 (Modified))
" ~% M6 q4 K: S* b. Y5 B
EN 60730-1:1995
* C) O. {" |* e; s% band its amendments
. H1 L4 y4 `8 UNote 2.3

- [. O& c- R$ D$ a5 O) n, ~/ SDate expired * p+ D0 f* e4 u1 r- k6 X( T
(01.04.2002)
CENELEC
EN 60870-2-1:1996 . H+ C3 {- a8 W( w
Telecontrol equipment and systems - Part 2: Operating conditions - Section 1: Power supply and electromagnetic compatibility ( q: J, P* Y/ d1 j  e0 F7 m
(IEC 60870-2-1:1995)
: y/ t4 n) |! [* O
Relevant generic standard(s)
2 @8 T$ i( B, f# z- p$ WNote 2.3
$ G( v- f, l# R6 z& u! l
Date expired
2 d  V: Z. O, y+ Z% |(01.09.1996)
CENELEC
EN 60945:2002 & T5 N9 u0 {# h: A1 P1 h
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - General requirements - Methods of testing and required test results 1 |, f) v' ~3 r  p9 ]; J
(IEC 60945:2002)

) l8 T( I/ p9 j: E! z) w! hEN 60945:1997
& l' o3 v/ G3 B9 u. cNote 2.1

' q$ c0 R* H' z6 _/ c/ ADate expired / i) a' b0 y5 O5 k3 |, D
(01.10.2005)
CENELEC
EN 60947-1:2004 7 W* I. o9 \# S3 U
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 1: General rules
$ A4 d  Y1 R; x# n; }(IEC 60947-1:2004)
1 Q6 @; W' M6 w& H) {( A- O! N+ U8 s; \% Q- p
Note 6

$ k: W+ _2 K% _EN 60947-1:1999 4 O) k9 ^# {8 \
+ A2:2001
  D9 e& |3 F  v# C5 O7 x7 vNote 2.1

4 S2 w1 z3 o0 z* I, z1 D: uDate expired
& s7 M* j! u7 j/ K% A; B1 v(01.04.2007)
CENELEC
EN 60947-2:2003 ; c9 A1 ~/ K9 Z
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 2: Circuit-breakers
- s; s  K% C. f- d) D' ^( _(IEC 60947-2:2003)
/ e1 h. f& w( c( q
EN 60947-2:1996 9 K5 M, t) |5 g. G6 O
+ A1:1997 $ Q9 C! L9 |7 ]% ^$ o
+ A2:2001
; V& N2 v2 S5 JNote 2.1

$ _8 D" h; }+ U4 IDate expired ' E1 j, A& r! j8 [' g
(01.06.2006)
CENELEC
EN 60947-2:2006
' Z4 U. H: C" E6 D7 W, h) s/ zLow-voltage switchgear and controlgear - Part 2: Circuit-breakers
: e9 u% M# b* ~2 Y8 f(IEC 60947-2:2006)

. V. H2 t* i5 @5 d0 [  q$ O% r3 D2 GEN 60947-2:2003
0 K! L6 u2 u$ p( [6 @
01.07.2009
CENELEC
EN 60947-3:1999
/ W/ l4 V: |8 N% ~: s6 R2 L& [# q- rLow-voltage switchgear and controlgear - Part 3: Switches, disconnectors, switch-disconnectors and fuse-combination units
+ @2 c3 v8 Q$ ~9 b* T. t) m(IEC 60947-3:1999)

( Y1 T! r3 Z4 |: f% P$ F/ [EN 60947-3:1992 # W7 O0 j2 M/ Q9 {- v9 H
+ A1:1995 & c- N9 ]9 v: S1 V/ U
Note 2.1
" N! f1 Q0 J2 ]1 c+ V7 q
Date expired / k8 z) p# ]) L+ N% W
(01.01.2002)
  
Amendment A1:2001 to EN 60947-3:1999
* R" m- c9 `* B6 @$ O(IEC 60947-3:1999/A1:2001)
Note 3 / N0 Y, Z( a$ E
Date expired
7 e( I* S: d* w9 p+ e' b(01.03.2004)
CENELEC
EN 60947-4-1:2001 2 b* P& f: a% g4 J$ k  A$ F
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 4-1: Contactors and motor-starters - Electromechanical contactors and motor-starters
, e& B6 }$ H2 f1 O7 [) @3 ^(IEC 60947-4-1:2000)
4 D& c- C9 q9 F
-

) _* y% j5 U1 e9 {9 Q0 |6 e4 V-
  
Amendment A1:2002 to EN 60947-4-1:2001 5 v) g9 C, L$ x; S" B3 D
(IEC 60947-4-1:2000/A1:2002)
EN 60947-4-1
5 ?6 d  w3 ]2 |- U$ V# Rand its amendments
: |5 I' c8 [+ T& pNote 2.1 3 A/ [) n( k* x& s" I; b! V* E
Date expired
# E) o& J! t, B' P3 x4 h(01.10.2005)
  
Amendment A2:2005 to EN 60947-4-1:2001
2 h2 X' [7 ~8 n; O(IEC 60947-4-1:2000/A2:2005)
Note 3 0 x; f9 E, p( p  ?" n8 K
01.07.2008
CENELEC
  EN 60947-4-2:2000 ' c0 r! {. T- p4 I" _9 b
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 4-2: Contactors and motor-starters - AC semiconductor motor controllers and starters 2 z- d, j8 o# ^3 @, @2 h8 \
(IEC 60947-4-2:1999)

) O/ ]5 F% `+ U- ~" J+ Y/ `EN 60947-4-2:1996 " w- V2 ?4 u* `* T  A
+ A2:1998 & l& M  H; X( T0 w! {/ q) F* N3 l
Note 2.1
% l# w! a5 b- r; m" |  [8 N
Date expired
/ p1 r& X1 z" B. f) H(01.12.2002)
  
Amendment A1:2002 to EN 60947-4-2:2000
; j( H  J( {$ E. j8 L: E(IEC 60947-4-2:1999/A1:2001)
Note 3
* a) K% `- B# g$ w# {9 I
Date expired ! G$ T0 k! `6 |, A. v; U: N/ T
(01.03.2005)
  
Amendment A2:2006 to EN 60947-4-2:2000 ! S( I; D9 }7 o' f
(IEC 60947-4-2:1999/A2:2006)
Note 3
  p3 ?+ [8 F% G, P2 @7 w
01.12.2009
CENELEC
EN 60947-4-3:2000
# [: E3 R( O' r1 g! |Low-voltage switchgear and controlgear - Part 4-3: Contactors and motor-starters - AC semiconductor controllers and contactors for non-motor loads
& o. n+ v% T% B# `# q% P(IEC 60947-4-3:1999)
2 q- g5 i! h9 f& |8 Y1 Z+ @
Relevant generic standard(s) / n9 t; T3 R3 M+ H' K
Note 2.3

; @( W. o- r7 M1 P0 lDate expired " S8 X- K$ g: T! o7 x2 ~- ]1 y
(01.12.2002)
  
Amendment A1:2006 to EN 60947-4-3:2000
8 m; L1 A+ ]0 H8 |' x* c(IEC 60947-4-3:1999/A1:2006)
Note 3 ' _2 L" W0 z( {! E3 y# @; e
01.11.2009
CENELEC
EN 60947-5-1:2004 " v7 Z# h/ b' }0 J3 O( f* m
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-1: Control circuit devices and switching elements - Electromechanical control circuit devices
; \' P& t& L5 ?/ q8 g& m; z+ `2 x(IEC 60947-5-1:2003)
1 G$ g8 P% Y% x! x6 v9 F4 n
EN 60947-5-1:1997   _9 C- {# z" D2 a7 U3 [
+ A12:1999
% {! X/ H( I6 t8 x+ mNote 2.1

  f  C6 {- f5 }; E- yDate expired
: Z3 G! y, R6 R  y# ?" T(01.05.2007)
CENELEC
EN 60947-5-2:1998 % U; h1 v7 Q/ E
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-2: Control circuit devices and switching elements - Proximity switches . G. l1 ]2 A6 Y
(IEC 60947-5-2:1997 (Modified))

' Z" ]: O' Z5 ^' l* G3 H: @  fEN 60947-5-2:1997 6 c) G  j$ W$ u) G; a0 A2 Z
Note 2.1

4 g$ p6 Y* l8 h2 Q/ T# h/ I' hDate expired   r4 ^9 b; ~+ M% D" t  c
(01.10.2001)
  
Amendment A2:2004 to EN 60947-5-2:1998 ) z2 |: x2 N/ E; g
(IEC 60947-5-2:1997/A2:2003)
Note 3
3 b+ ~) O# M0 `1 D& ]
Date expired ' d* t+ Z% I0 t2 ?: o; s4 Z" ]
(01.02.2007)
CENELEC
EN 60947-5-3:1999 . B- ~3 E- ]7 l* r
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-3: Control circuit devices and switching elements - Requirements for proximity devices with defined behaviour under fault conditions (PDF) 2 v' V& ^% j6 ]6 @
(IEC 60947-5-3:1999)
. R! U- ]" E7 r# l" S) c
Relevant generic standard(s)
5 ~  @2 x8 q/ l3 G4 oNote 2.3
* {3 Z7 r: j' C8 h: e1 b& B% Z
Date expired 8 N# P9 j3 @. C" c
(01.05.2002)
  
Amendment A1:2005 to EN 60947-5-3:1999
  C/ t$ x% Z' \8 Y, O(IEC 60947-5-3:1999/A1:2005)
Note 3 ( b1 \$ t( K0 \
01.03.2008
CENELEC
EN 60947-5-6:2000
) O1 R+ ?8 y) u' k) ?Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-6: Control circuit devices and switching elements - DC interface for proximity sensors and switching amplifiers (NAMUR) ' a$ m  v5 L1 I" |7 N% j: x9 u
(IEC 60947-5-6:1999)

; Q. J. X% b) }. ~EN 50227:1997
: ^* w- G8 o& v2 nNote 2.1
5 S: y* j0 I. @; X
Date expired
5 D- @' |9 e5 n4 R( K(01.01.2003)
CENELEC
EN 60947-5-7:2003 7 a* k6 d% n8 |" }3 O
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-7: Control circuit devices and switching elements - Requirements for proximity devices with analogue output ( k# `# K3 [; F. `
(IEC 60947-5-7:2003)

7 m3 W1 q. R! v7 }9 f, ~Relevant generic standard(s) 5 A1 W, a& e- L) L+ K
Note 2.3

* o; z8 c# x. \4 u3 L6 }1 Q) vDate expired
0 P; W. ~7 B2 _(01.09.2006)
CENELEC
EN 60947-6-1:1991 " g# s7 ^5 i( S' ^
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 6-1: Multiple function equipment - Automatic transfer switching equipment 1 p. m+ [# s, X, @2 v
(IEC 60947-6-1:1989)

- Y# t. I( Q+ v4 G2 eRelevant generic standard(s) " i( A8 ]* K4 B; o) X4 F& }: V
Note 2.3

+ ~0 U% C! A& p4 ~- K5 pDate expired
+ W8 F3 k5 ~+ z) Y' R3 ^/ c(01.10.1997)
  
Amendment A2:1997 to EN 60947-6-1:1991 0 Y+ N+ W+ k5 w6 P3 o
(IEC 60947-6-1:1989/A2:1997)
EN 60947-6-1:1991/A11:1997
& Q4 O3 l7 n/ w  W8 fNote 3
2 t: E' H1 L2 ]3 G+ s
Date expired 8 f4 w: L  {% D, R5 b
(01.07.1998)
CENELEC
EN 60947-6-1:2005
, E5 s3 H) _- m, o( v+ pLow-voltage switchgear and controlgear - Part 6-1: Multiple function equipment - Transfer switching equipment 8 K) ]2 U, }# c" a' l, M
(IEC 60947-6-1:2005)

  r8 B- D) f# {& q" o# u/ vEN 60947-6-1:1991 * Z5 e& ?/ P$ E' d* s) u8 @- ~
and its amendments
. V! {% P" s8 A  ]" w4 O  U5 `7 hNote 2.1

, ^) ~: h3 ]! b# T7 X: N6 F* i01.10.2008
CENELEC
EN 60947-6-2:2003
) @% I4 A2 ~  wLow-voltage switchgear and controlgear - Part 6-2: Multiple function equipment - Control and protective switching devices (or equipment) (CPS) ; T; v/ u# p' r
(IEC 60947-6-2:2002)

! m5 o4 F4 H( U. H; kEN 60947-6-2:1993
2 w8 W7 }% x+ o1 T1 m+ A1:1997
' C' c, F' j- e; W$ PNote 2.1
2 {* J8 q- l1 A. @& `3 c
Date expired
0 P4 F/ y; q7 ]( d! l8 A& j) x(01.09.2005)
CENELEC
EN 60947-8:2003 & I3 x# Q  E  j
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 8: Control units for built-in thermal protection (PTC) for rotating electrical machines 5 v4 ]! Q8 \8 i: A( G7 f
(IEC 60947-8:2003)
$ K! q- r0 N, E9 W, e2 d9 E
Relevant generic standard(s)
9 a: d( r/ r0 {' _# q2 m- @, R3 {7 tNote 2.3
9 \- n7 m. _7 r% s
Date expired + [5 ~0 J3 L; z) P, `
(01.07.2006)
  
Amendment A1:2006 to EN 60947-8:2003
4 s6 T% ^$ o; i, N(IEC 60947-8:2003/A1:2006)
Note 3 3 Y  [& g. Y1 s- i& e" O  r
01.10.2009
CENELEC
EN 60974-10:2003
" H$ l% e/ l7 Y, d. ~Arc welding equipment - Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements 9 y- ]( j/ ?9 w- `  D+ R
(IEC 60974-10:2002 (Modified))

3 O6 \1 O4 a+ w) l: g' f4 P9 ?EN 50199:1995
: t1 ]1 s" K5 Q5 b5 W& ~Note 2.1

" n/ `5 _- \" P5 g7 q; Y0 `; E$ j# I' JDate expired
! U2 b% D! \+ |' u7 ]7 [4 C(01.03.2006)
CENELEC
EN 61000-3-2:2000
# Q' B% ?; n' s+ F( @$ q) \) m& O. nElectromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current up to and including 16 A per phase)
/ l: i' z. `  T) b, G* ~(IEC 61000-3-2:2000 (Modified))

5 g: o$ Q; S+ HEN 61000-3-2:1995
2 Q, T3 |  _5 O# ?- i, l1 l+ A1:1998
5 ~  R. P1 _' k9 n" Q+ A2:1998
. h3 T% m- o/ K; \+ A14:2000 0 l  w; r$ }. b2 t; @
Note 2.1
2 G1 D6 ?1 Z1 r3 h! ^5 Y% Z6 B
Date expired
8 h7 w+ u2 \) k6 x" b/ l% V(01.01.2004)
  
Amendment A2:2005 to EN 61000-3-2:2000
0 ~, \- D( \+ k' s' x0 {- ?(IEC 61000-3-2:2000/A1:2001
" O: C9 m5 \) w2 V6 @+ IEC 61000-3-2:2000/A2:2004)
Note 3
0 x; `2 s( B; i+ c' h0 Y
01.01.2008
CENELEC
EN 61000-3-2:2006 : y- ~; g: m0 e" h  s, t
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current <= 16 A per phase)
+ [* H/ `. m% f% c. Q" x(IEC 61000-3-2:2005)
$ |# X& ]2 d0 q( I& K
EN 61000-3-2:2000
8 m2 ~% N8 W! M8 `2 Kand its amendment 4 m6 M& G9 \7 ]' u! _
Note 2.1

1 l* U- Q/ @3 p8 k01.02.2009
CENELEC
EN 61000-3-3:1995 ( r, t' C' o  B: w$ ]
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current <= 16 A per phase and not subject to conditional connection
: J- ^& y5 e: [(IEC 61000-3-3:1994)

- A# v- O7 G+ L- e9 j1 ^EN 60555-3:1987 1 H% H- Z6 D& |/ ^5 i
+ A1:1991 ' r5 s" L- O5 Y
Note 2.2
, X& j$ a6 a( n) l5 I6 b
Date expired 4 ~( ?2 b( Q8 |2 N/ v
(01.01.2001)
  
Amendment A1:2001 to EN 61000-3-3:1995
3 G0 d/ J& }/ ?1 S(IEC 61000-3-3:1994/A1:2001)
Note 3
9 T9 J8 t; A( C" }
Date expired * m9 p  m9 c. Y" [1 F* E
(01.05.2004)
  
Amendment A2:2005 to EN 61000-3-3:1995 $ m: G2 `. v9 p! O  |  u
(IEC 61000-3-3:1994/A2:2005)
Note 3
) l- R' G  |/ h0 U4 q
01.09.2008
CENELEC
EN 61000-3-11:2000
& H- {& _( h! U1 |7 T, d6 E* FElectromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-11: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems - Equipment with rated current <= 75 A and subject to conditional connection
7 B" J* T/ f. j$ Y4 F; s(IEC 61000-3-11:2000)

6 x. C% R# U4 {# G0 O, IRelevant generic standard(s) " z6 @. z$ R3 A! p9 K% N- h
Note 2.3
) d+ M9 T- K! X
Date expired ) C) n3 a* u! p, Q: z
(01.11.2003)
CENELEC
EN 61000-3-12:2005
, B3 \6 j$ q" {( }' d7 w, gElectromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-12: Limits - Limits for harmonic currents produced by equipment connected to public low-voltage systems with input current > 16 A and <= 75 A per phase ; V) B( M5 ~# j/ g, E* B
(IEC 61000-3-12:2004)
) i! A+ Z3 d8 S. I6 y
Relevant generic standard(s)
( p- R3 x- V: P6 o3 {Note 2.3

5 O6 e: C' S% e8 {; M, Y$ y01.02.2008
CENELEC
EN 61000-6-1:2001 1 C4 H6 m6 D1 u" B/ R- g* N/ Z
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-1: Generic standards - Immunity for residential, commercial and light-industrial environments
, d6 i4 g& b% i4 K; O& p( {8 R(IEC 61000-6-1:1997 (Modified))

  i4 w* {; B  w8 @  f4 sEN 50082-1:1997
1 `0 t) _0 U- @' l4 q) ^! eNote 2.1
1 R; g; Q* ^0 h$ }8 g/ x" \
Date expired
( v4 t0 d6 }+ ^9 h3 B(01.07.2004)
CENELEC
EN 61000-6-1:2007 & [- U8 |0 U* x* `* _3 m
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-1: Generic standards - Immunity for residential, commercial and light-industrial environments & k- J- w& n* W& e
(IEC 61000-6-1:2005)
/ x$ y5 }$ C7 R, x( e, p# f
EN 61000-6-1:2001
' Q+ S/ h- u0 U" ]- y0 l% ^$ wNote 2.1
* J; [$ {* q2 `# V/ {4 _
01.12.2009
CENELEC
EN 61000-6-2:2001
) C4 E& n/ Z5 S; I, bElectromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-2: Generic standards - Immunity for industrial environments
; l6 s2 q* G. W" n' w, Z) I2 |(IEC 61000-6-2:1999 (Modified))
- E0 M3 T, U! g, V' V
EN 61000-6-2:1999 % r6 U" l, j" \
Note 2.1
! g% R, J6 a# ]2 b* j
Date expired
7 I1 i2 ]' \( |(01.07.2004)
CENELEC
EN 61000-6-2:2005 ) Q/ Y2 m7 m& Z
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-2: Generic standards - Immunity for industrial environments
2 O$ ]2 h' d' a/ i6 R% K9 d' i(IEC 61000-6-2:2005)

) s4 t' V7 V( {9 z- Z( nEN 61000-6-2:2001 * i& g0 {8 X9 \  \& x  b
Note 2.1
, P7 i0 Z' t: x% A7 n( ^9 Z+ K& E4 ?
01.06.2008
CENELEC
EN 61000-6-3:2001
/ I$ Y& D. B3 c" X! w2 \; b2 C% `Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic standards - Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments 1 _4 w" I9 h( [; Z
(CISPR/IEC 61000-6-3:1996 (Modified))

/ P- Y7 X6 @3 K5 |2 eEN 50081-1:1992 * q) p, ~9 i: L, `
Note 2.1

+ M' S5 o* T$ ^5 K6 W: x8 z8 K8 xDate expired
1 L1 g( V/ U0 [, L8 G8 X(01.07.2004)
  
Amendment A11:2004 to EN 61000-6-3:2001
1 x/ @2 Y* a: N  O5 F: b
Note 3 9 I5 M( t6 v2 x8 U+ v- f  b" c
Date expired ( H% @6 _  C# {8 {: v; n0 {1 [
(01.07.2007)
CENELEC
EN 61000-6-3:2007 0 b2 f  f4 Y& P) k
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic standards - Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments   |$ p5 F) P  r2 M# p
(IEC 61000-6-3:2006)

8 b$ Q( d2 Y8 u, G% MEN 61000-6-3:2001
. i' |; h6 X; G5 oand its amendment
+ Y0 \8 ^( V) z+ e; w. ]5 yNote 2.1
7 z$ }0 C2 M# k" P9 A+ W+ m
01.12.2009
CENELEC
EN 61000-6-4:2001 " k, Y# p; y" ^% b) y( R, ~8 N
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-4: Generic standards - Emission standard for industrial environments
5 M7 d8 e, D- i2 i4 M4 W(IEC 61000-6-4:1997 (Modified))
. @7 Z$ ?1 ~4 H+ U6 d
EN 50081-2:1993 # F5 T" _( y* M
Note 2.1

- w8 T# l) w$ _' C) |: HDate expired
1 e" p1 E# G8 C3 Y/ Z(01.07.2004)
CENELEC
EN 61000-6-4:2007
0 H  F( w  g! |: C7 Y0 bElectromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-4: Generic standards - Emission standard for industrial environments ) z3 u2 k0 R% q! [
(IEC 61000-6-4:2006)

7 X( ]6 |  g: N) E( fEN 61000-6-4:2001 8 R( \2 U' f& e: j; G* q
Note 2.1
  l8 s8 x- n5 f
01.12.2009
CENELEC
EN 61008-1:1994
) h& j( v- o+ _$ ]3 BElectrical accessories - Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCB's) - Part 1: General rules 6 P, n6 q/ w3 d8 i  z  k/ v
(IEC 61008-1:1990 (Modified)
6 m# J4 \, W7 O5 a5 a: z+ @+ A1:1992 (Modified))

% B* X, m$ Q& F8 j. \-
6 N! J- ^9 g0 B$ G' ?. L/ t
-
  
Amendment A2:1995 to EN 61008-1:1994
( O; S8 _% h# s2 z; ?(IEC 61008-1:1990/A2:1995)
Relevant generic standard(s) + L1 y; S& D/ S2 n2 ~9 {8 w
Note 2.3
# C' V5 I7 i! Y3 z& L' I' T
Date expired 5 @; A4 p! s9 B2 u: x
(01.07.2000)
  
Amendment A14:1998 to EN 61008-1:1994  ) c3 [$ E1 j8 \( _( v. T: }
Relevant generic standard(s) ; U3 ?# `2 `0 R" c
Note 2.3
( @: c0 j. l1 K; q  Y2 L
Date expired 4 Y5 y9 t. ?) k8 a; v& d  J; b
(01.01.2001)
CENELEC
EN 61008-1:2004
" h' w0 C5 {( ^1 j! }8 D' AResidual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCB's) - Part 1: General rules
' t: x2 W% X8 l8 e# u# u(IEC 61008-1:1996 (Modified) / t" E. T- d* O- X# K; F
+ A1:2002 (Modified))
- j1 e2 U& y. i" L7 h: b- Z( x! a
EN 61008-1:1994
+ s0 [% N9 l5 X  land its amendments
# _7 n9 s1 I* Q! f% S8 O  ]5 }' b% jNote 2.1
# n( W/ V  i. n# v( f- {
01.04.2009
CENELEC
EN 61009-1:1994
6 r: `$ z8 k- L8 a/ z* C) V" FElectrical accessories - Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBO's) - Part 1: General rules
& f- S6 r7 f/ I" K' j(IEC 61009-1:1991 (Modified))

  A  N) k# g* P5 s! v" v1 E3 f-

! M# x6 k1 R8 Y-
  
Amendment A1:1995 to EN 61009-1:1994 $ g8 O1 D3 H5 _- z3 \
(IEC 61009-1:1991/A1:1995)
Relevant generic standard(s)
& A9 y/ Q  o% G8 i& ]3 j/ t7 LNote 2.3
3 F/ |4 J$ {% v' b4 r/ j* F" ~
Date expired
3 }) ^7 H4 U9 Y& @* k3 V(01.07.2000)
  
Amendment A14:1998 to EN 61009-1:1994
) g, v4 T9 i% m1 `1 p7 Q
Note 3
% M9 _5 b' y* _( l$ E- ^
Date expired
5 J2 ?0 C8 Y: I% G" q(01.01.2001)
CENELEC
EN 61009-1:2004
* O& l6 w5 B' x+ v9 w. I/ WResidual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBO's) - Part 1: General rules
9 C: ~5 D# @  G( l( t(IEC 61009-1:1996 (Modified)
* C6 x9 `  x9 J- |+ A1:2002 (Modified))
5 D9 e( O4 |+ @% s; K
EN 61009-1:1994
9 c* g8 A; Z3 y! aand its amendments
+ g# _+ j9 k- r6 n  f/ e8 b& |Note 2.1

8 L# a0 s; W$ ]0 r7 \1 F3 o% H01.04.2009
CENELEC
EN 61131-2:2003
* A, @. p$ g! \/ ?. _7 e6 R( IProgrammable controllers - Part 2: Equipment requirements and tests
1 O: n" ~% n0 t6 J+ n: O9 l5 S(IEC 61131-2:2003)

2 t$ C, l, S: }6 L% A8 TEN 61131-2:1994 , K2 J; O' [  R- ~( o0 u
+ A11:1996
6 I, J) ]6 b+ [7 u! q, j+ A12:2000 & v& |8 C; O& n3 z$ ^
Note 2.1

# o$ O3 b# ?: }4 g/ @; y0 ~Date expired
# X2 K6 W* r# R6 E* y3 k4 n- J(01.05.2006)
CENELEC
EN 61204-3:2000 - _" r/ L, H! I  i2 ]$ {
Low voltage power supplies, d.c. output - Part 3: Electromagnetic compatibility (EMC)   j$ _3 Q. ]& q+ I! Q& l) ^
(IEC 61204-3:2000)
: P3 N( i* K) R1 Z8 k9 ^
Relevant generic standard(s) $ k3 A2 e; p+ ~. \0 ]
Note 2.3

9 `& `/ P7 G6 C% N  VDate expired
4 e8 Q+ \& o  Q$ w+ R5 [, d(01.11.2003)
CENELEC
EN 61326:1997 $ m: n1 v9 _" o
Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements ! X+ v- O* O3 Y% t
(IEC 61326:1997)
3 F# [$ A: X3 \3 P' p+ [
Relevant generic standard(s)
. f3 V" I& D& n! R3 P. gNote 2.3
9 X- _. D! @' m5 g, v* J& s' V& G
Date expired
4 b- x6 A1 J9 z# ^1 g# S( |2 N$ z(01.07.2001)
  
Amendment A1:1998 to EN 61326:1997 : p; F4 A/ l! _' h/ Z# H/ ?
(IEC 61326:1997/A1:1998)
Note 3
6 q7 C3 b3 L4 _3 L& j3 g
Date expired * _/ e% D& ?, W4 u
(01.07.2001)
  
Amendment A2:2001 to EN 61326:1997
/ I  Q" }- |, o$ c- {7 o  O(IEC 61326:1997/A2:2000)
Note 3 8 N, W7 }2 Y# k* j4 _
Date expired
/ R5 @8 E" J& F6 {(01.04.2004)
  
Amendment A3:2003 to EN 61326:1997
# `3 B+ `6 h+ T- ^$ a) w1 ~(IEC 61326:2002 (Annexes E & F only) : Q9 U/ p3 r& G5 e- Y; [. Q9 B
+ IEC )
Note 3 7 N2 w- C5 s2 m2 M5 _$ p- y) E
Date expired
0 o( G! r, V6 }9 f) B: f) z(01.10.2006)
CENELEC
EN 61326-1:2006
3 w1 Y" w* J/ n+ `) }Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 1: General requirements 6 T. R- v* i6 T. ?: L
(IEC 61326-1:2005)
$ b# }  D& u  \3 x# B4 i
EN 61326:1997
7 _0 P6 B# A. A+ Y: v. K9 tand its amendments " Q9 |( Q3 V) [8 Z$ E0 \
Note 2.3
/ k) X, I2 t3 ]+ f
01.02.2009
CENELEC
EN 61326-2-1:2006
8 l# G/ p, y. X1 ?+ M5 vElectrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-1: Particular requirements - Test configurations, operational conditions and performance criteria for sensitive test and measurement equipment for EMC unprotected applications
4 u* O7 h' @. F, D: _(IEC 61326-2-1:2005)

3 ^! T# E, z( N- a: R1 E- yEN 61326:1997
5 }* K! B- L" W, G; g; \6 xand its amendments
' c) F8 f5 u6 p/ g1 ]Note 2.3

- m( @: _5 W. C; {. d2 e" P; ?2 \5 P01.02.2009
CENELEC
EN 61326-2-2:2006
9 B5 R6 Y) v  D4 {Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-2: Particular requirements - Test configurations, operational conditions and performance criteria for portable test, measuring and monitoring equipment used in low-voltage distribution systems 8 C! n  F1 @8 t# Y$ [, Y
(IEC 61326-2-2:2005)

9 T# c! i- X" ?' OEN 61326:1997 0 }5 i* T" V7 n& |: }# ]
and its amendments , _5 X. h. L1 P: t& M4 H
Note 2.3

6 I+ W8 }. D' V* v01.02.2009
CENELEC
EN 61326-2-3:2006 ' X2 t8 i% P; S! h' M8 s
Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-3: Particular requirements - Test configuration, operational conditions and performance criteria for transducers with integrated or remote signal conditioning
" E0 i" L3 t9 {1 t0 {4 G; Q(IEC 61326-2-3:2006)
, r) E$ H7 M3 R/ m% O1 j' R
EN 61326:1997 1 [( [# w7 j. V% h
and its amendments " \4 R9 a) b! c) s/ f6 {
Note 2.3

" `1 w6 h4 t6 |" N& V4 o" h01.08.2009
CENELEC
EN 61326-2-4:2006
6 i0 c. N5 j. T, aElectrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-4: Particular requirements - Test configurations, operational conditions and performance criteria for insulation monitoring devices according to IEC 61557-8 and for equipment for insulation fault location according to IEC 61557-9
9 w! [' W- F# }(IEC 61326-2-4:2006)

9 |: P+ o$ G) V/ w8 Z% d8 J& FEN 61326:1997
) m7 B0 l1 [# M  b' Z. J1 Gand its amendments
) U8 F% ]. g/ |% I7 A/ G" {Note 2.3

) M2 M+ Y; d+ ~; G( i01.11.2009
CENELEC
EN 61326-2-5:2006
. ]8 e+ u  p0 {7 HElectrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-5: Particular requirements - Test configurations, operational conditions and performance criteria for field devices with interfaces according to IEC 61784-1, CP 3/2 9 y  }/ j5 h( ]9 y* w1 [5 Y
(IEC 61326-2-5:2006)

" F& Q2 o! I) e: _1 M' Z( j4 p  w- \EN 61326:1997 6 {! f1 T" B; L2 t$ q) x/ g$ J+ z
and its amendments 0 u5 {) ?) M9 @7 [0 }
Note 2.3

2 E/ b  p3 P, Y; A9 g5 g01.09.2009
CENELEC
EN 61543:1995   o" c, U) @, L/ F- g3 J. m$ V
Residual current-operated protective devices (RCDs) for household and similar use - Electromagnetic compatibility : N2 P, ~  o$ q) N. L" ]1 c1 z
(IEC 61543:1995)
" V% ~# w2 y& p( }4 \
Relevant generic standard(s)
" ?! p+ V% J2 h) W! h7 H/ p. INote 2.3
) M5 J5 M' ?9 l* ~, n3 h& p
Date expired
9 V( J$ M1 X6 J(04.07.1998)
  
Amendment A11:2003 to EN 61543:1995 ( |. B6 @: `( l5 @* k5 M. d
Note 3
0 c* }  \  G$ `) W. }' u, Z2 D& N
Date expired % ~% V5 d( a) {
(01.03.2007)
  
Amendment A12:2005 to EN 61543:1995 $ H" a+ L6 J" i. y" F
Note 3 % ~/ N& f4 W4 x# }: x# ~& k
01.03.2008
  
Amendment A2:2006 to EN 61543:1995 + U( ?) \0 A3 }  H+ N' E$ e
(IEC 61543:1995/A2:2005)
Note 3 5 a- A. L- ]2 j! }4 ~
01.12.2008
CENELEC
EN 61547:1995 $ N- c7 x3 m( D% ?% |3 {& A
Equipment for general lighting purposes - EMC immunity requirements
1 O$ `3 z2 L) L  ?2 H(IEC 61547:1995)

" {/ f/ Y- r! rRelevant generic standard(s)
# c! @% x* O2 fNote 2.3

: ~3 t! u  r# U; c  o6 v" q8 dDate expired % ?3 c) G6 ]' a5 |3 y# {* K
(01.07.1996)
  
Amendment A1:2000 to EN 61547:1995
! K5 p- N& Z* d& P% Z, f7 _( h# W(IEC 61547:1995/A1:2000)
Note 3
1 M/ j4 M; X. z9 c
Date expired
3 s4 c8 g5 n* ^0 t- K0 g4 m9 Z(01.11.2003)
CENELEC
EN 61800-3:1996
/ _( Z6 ~- V( i7 eAdjustable speed electrical power drive systems - Part 3: EMC product standard including specific test methods
5 h; s  t, i" g+ n(IEC 61800-3:1996)

& C  B: a1 o" R. b4 L3 ~Relevant generic standard(s)
5 ?3 i5 M# \  D2 a" N: Q4 ?0 U  k' zNote 2.3
, V( {; w/ N5 L8 Z' b8 a
Date expired
, l3 H" F% Z. @- P(01.04.1997)
  
Amendment A11:2000 to EN 61800-3:1996 1 F: t6 M0 I3 l, Y' E4 l& E
Note 3
' g, c. a( v7 d- R3 e7 b( t
Date expired
2 q; f0 ]" i% d; w7 d& m- C(01.01.2002)
CENELEC
EN 61800-3:2004
4 E5 B5 U) h; }8 `) b! aAdjustable speed electrical power drive systems - Part 3: EMC requirements and specific test methods
$ ?2 T5 S- P' \0 g: C(IEC 61800-3:2004)
( n4 D) R. D  o! c3 Q9 }' L. R
EN 61800-3:1996
% M4 k" z& F. O5 K' Q1 N" L1 e  H6 L7 pand its amendment
0 P4 i1 w* \, W0 JNote 2.1
; k; e8 G  m$ V7 r2 I1 W1 b" z
01.10.2007
CENELEC
EN 61812-1:1996 ) L$ N9 l& G) K' \& R1 t4 U
Specified time relays for industrial use - Part 1: Requirements and tests
0 a/ V' @7 M* Q(IEC 61812-1:1996)

5 U& Z5 V, \# K-
9 n7 r+ N; }& _" t9 z, {" |7 ~
-
  
Amendment A11:1999 to EN 61812-1:1996
7 U1 {0 @- U4 N$ \1 j. }
Relevant generic standard(s)
6 A% C7 q% K  B/ ^Note 2.3 * D4 ]! Q" }- z( y/ U) s  b4 K
Date expired   k5 W4 ^0 c6 g: b2 P/ \4 q+ M' D
(01.01.2002)
CENELEC
EN 62020:1998 # i* Z! @& Q; Q4 v; l8 Z+ ?
Electrical accessories - Residual current monitors for household and similar uses (RCMs) 1 w" H7 g: m+ O* T( s& c& y3 D; K
(IEC 62020:1998)
- E1 a# e& Y( m& V( B8 n
-

; b; K1 F5 ~: T8 q- k/ i6 X-
  
Amendment A1:2005 to EN 62020:1998
/ ~7 k. @2 p$ N8 N" A(IEC 62020:1998/A1:2003 (Modified))
Relevant generic standard(s)
# ~1 H; p3 J, nNote 2.3 ! ?! r, _' e" I1 s9 e
01.03.2008
CENELEC
EN 62040-2:2006
# v& i* s7 W: M8 U* }9 t- [Uninterruptible power systems (UPS) - Part 2: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements 6 m0 x; B3 f6 T" \) |( c
(IEC 62040-2:2005)

3 ~6 s5 k3 u. c4 G  rEN 50091-2:1995
, Y1 d' `0 Y' A: {  e6 f9 X* yNote 2.1
8 c1 ^+ W2 A  r5 q4 D. S, s- d- a
01.10.2008
CENELEC
EN 62052-11:2003
9 F3 g: y! f4 TElectricity metering equipment (AC) - General requirements, tests and test conditions - Part 11: Metering equipment
7 e9 }- H0 A8 T1 ^' h- s(IEC 62052-11:2003)   M* h+ S4 b* ^. z. K4 k8 _7 o

% J2 i2 X% r; m7 [! qNote 9

) [; p! B5 h( pRelevant generic standard(s) ( c7 M9 c+ s1 p  [
Note 2.3

$ @9 \) l) P0 ?& e& rDate expired 9 I+ J  V: j- b
(01.03.2006)
CENELEC
EN 62052-21:2004
- l2 k1 u: L0 ZElectricity metering equipment (a.c.) - General requirements, tests and test conditions - Part 21: Tariff and load control equipment
- D- U2 K2 A3 P4 A8 ]# P) q( i+ b(IEC 62052-21:2004) ; \3 n" T2 a/ Y

. m& z+ Y" Y' W! u8 RNote 11

2 L% F; B0 F  Y* YEN 61037:1992 + P/ e6 J; Y' l* M
+ A1:1996 6 J# {5 V6 E# n6 _* q
+ A2:1998
' z& y: u* G. V3 s* s2 V+ EN 61038:1992 5 x" N) g* }( G
+ A1:1996 - ?. B) ?0 B  u. E  B5 p2 m
+ A2:1998
: q$ v. L0 J: [* LNote 2.1

. D" G% Z! s8 K6 q. W  e  }Date expired 1 z5 W+ A% j# z
(01.07.2007)
CENELEC
EN 62053-11:2003 ; y. H1 f+ w) e
Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 11: Electromechanical meters for active energy (classes 0,5, 1 and 2)
3 S- \: P8 h- y# Z(IEC 62053-11:2003)

; E7 k; n) p9 v+ e! VEN 60521:1995 " K8 ]/ ~1 E6 \3 U2 ~6 B* o' x
Note 2.1

) i  E/ P1 D9 m* T6 YDate expired
2 @. e- ?9 W9 O' \2 w8 C(01.03.2006)
CENELEC
EN 62053-21:2003
- x% A2 E7 G2 s. {( t8 |Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 21: Static meters for active energy (classes 1 and 2)
9 M: l2 H3 S8 T(IEC 62053-21:2003)
& o4 a  O7 L/ R) ]: G' H* Z
EN 61036:1996
% j+ K. w6 @8 b# _  P+ A1:2000 , h% b; i8 D" O, A3 n7 y+ f+ f) F3 ~
Note 2.1

: j. ?3 h7 F( FDate expired
% I' N. ]" F$ i/ {3 u(01.03.2006)
CENELEC
EN 62053-22:2003 ! K' T" c# j; q5 n
Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 22: Static meters for active energy (classes 0,2 S and 0,5 S)
4 e1 e5 ]) b) O" T(IEC 62053-22:2003)
0 x3 N1 W; X/ C# f% s
EN 60687:1992 . a7 ^* W; O5 q& L( H
Note 2.1

8 N' }* k& N" GDate expired
9 V8 C7 ~9 S& y- C1 C(01.03.2006)
CENELEC
EN 62053-23:2003
: r8 A* {/ g  ]; h/ Z$ \. c0 wElectricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 23: Static meters for reactive energy (classes 2 and 3)
+ E- a- x6 B- E: o' J" ^(IEC 62053-23:2003)

$ K$ M* I' u* J# I8 MEN 61268:1996
# G% [4 J' L; A, vNote 2.1
! j+ [* l3 F# B9 n) a! s
Date expired
4 [" f8 ]0 l* F5 s  @(01.03.2006)
CENELEC
EN 62054-11:2004
# Y' |  j! b! v# CElectricity metering (a.c.) - Tariff and load control - Part 11: Particular requirements for electronic ripple control receivers
& g7 C8 d2 @/ N) A/ n8 {(IEC 62054-11:2004)
* ^" t5 |7 h' \3 Q
EN 61037:1992 ! u5 k; x6 X0 |/ k' P
+ A1:1996
! s# {% y$ }0 l0 y+ A2:1998
9 A/ R4 D. M& b* ]3 Q3 {Note 2.1
# N2 h9 s( K/ t3 a
Date expired
6 m  _; ~% \; C. n(01.07.2007)
CENELEC
EN 62054-21:2004 $ L! k6 |2 x2 @; l
Electricity metering (a.c.) - Tariff and load control - Part 21: Particular requirements for time switches , ?9 v$ B1 v7 s! \
(IEC 62054-21:2004)

$ }4 o9 p% L" h& E2 N% _6 xEN 61038:1992 3 ^) `2 o4 |- d5 o$ X
+ A1:1996
- g; Y) m0 P& ~5 v9 V9 }3 I+ A2:1998 * J( s, A6 ]0 c5 w' f" d" E
Note 2.1
, p+ P1 h1 f7 V
Date expired " j2 w' a3 U3 U1 |2 D8 m
(01.07.2007)
CEN
EN 617:2001 Continuous handling equipment and systems - Safety and EMC requirements for the equipment for the storage of bulk materials in silos, bunkers, bins and hoppers . i6 Q/ N& z" _7 g. M$ [9 G% g

. Q, Y5 Z, g( h3 [+ M
  
CEN
EN 618:2002 Continuous handling equipment and systems - Safety and EMC requirements for equipment for mechanical handling of bulk materials except fixed belt conveyors 1 V, e$ o# \& W. H8 q" P
+ K! P1 A0 r6 Q- `) q8 ~! [  }
  
CEN
EN 619:2002 Continuous handling equipment and systems - Safety and EMC requirements for equipment for mechanical handling of unit loads 4 ?2 |: e! L4 j4 c% v8 i& j( `

, Z7 L. q' Z% S. u. n
  
CEN
EN 620:2002 Continuous handling equipment and systems - Safety and EMC requirements for fixed belt conveyors for bulk materials " i9 u/ e% K- A. T# T8 O$ V
7 }1 \% z9 @- z" v  L- a2 T
  
CEN
EN 1155:1997 Building hardware - Electrically powered hold-open devices for swing doors - Requirements and test methods ) ^# p  W- C6 ?9 `: B; R% [
% @' l& k6 S( k9 s! f
  
CEN
EN 12015:2004 Electromagnetic compatibility - Product family standard for lifts, escalators and moving walks - Emission ) m4 l9 @) |" @
4 B- i6 U" \. I, v
EN 12015:1998 , u2 M; [! i# q+ s  P: T  o/ Y
Date Expired
(30.6.2006)

/ f1 T+ g3 _. v. `
CEN
EN 12016:2004 Electromagnetic compatibility - Product family standard for lifts, escalators and moving walks - Immunity
+ {6 T% ^. d/ Y" J1 j1 @
5 I; e' ]: M. b" i
EN 12016:1998 - N8 x, B: `# t! X' H; o
Date Expired
(30.6.2006)

1 ]7 H: S3 S, V
CEN
EN 12895:2000 Industrial trucks - Electromagnetic compatibility 3 k4 T- S& ], ^, n' H
- W& b3 R- J' S4 \7 n, s
  
CEN
EN 13241-1:2003 Industrial, commercial and garage doors and gates - Product standard - Part 1: Products without fire resistance or smoke control characteristics
- h) i7 _" f3 V5 @/ l% u* C. ~9 P0 `: \. V0 L  u' F2 q
  
CEN
EN 13309:2000 Construction machinery - Electromagnetic compatibility of machines with internal electrical power supply # v' e5 H4 O0 m, M& W+ A, _

  y  `) c; J3 r+ o4 B4 d- n0 c" M$ @
  
CEN
EN 14010:2003 Safety of machinery - Equipment for power driven parking of motor vehicles - Safety and EMC requirements for design, manufacturing, erection and commissioning stages 5 l* ~& J7 \8 o; u

. O2 ]0 B4 f) A5 C' W
  
CEN
EN ISO 14982:1998 0 x% p& v$ t9 R) P6 L- |
Agricultural and forestry machines - Electromagnetic compatibility - Test methods and acceptance criteria (ISO 14982:1998)
  z. Q) Q1 ]4 V* E
  
ETSI
EN 300 386 V1.2.1
" k" I9 k  c3 d% S3 M' HElectromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM); Telecommunication network equipment; Electromagnetic compatibility (EMC) requirements
EN 300 386-2 V1.1.3
31.8.2007
ETSI
EN 300 386 V1.3.1
% g- w* C8 O2 P& V- I$ RElectromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM); Telecommunication network equipment; Electromagnetic compatibility (EMC) requirements
EN 300 386-2 V.1.1.3
31.8.2007
ETSI
EN 300 386 V1.3.2
& L2 h9 B2 q& EElectromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM); Telecommunication network equipment; Electromagnetic compatibility (EMC) requirements
EN 300 386-2 V.1.1.3
31.8.2007
ETSI
EN 300 386 V1.3.3
8 K* \3 O  Y6 V* P0 }Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM); Telecommunication network equipment; Electromagnetic compatibility (EMC) requirements
EN 300 386-2 V1.1.3
31.8.2007
ETSI
EN 300 386-2 V1.1.3
2 L! ^9 I  {8 D" AElectromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Telecommunication network equipment; Electromagnetic compatibility (EMC) requirements; Part 2: Product family standard
  
  

+ R7 |* G& G% n8 k  d# N" Z  D# h5 Z5 H8 r5 h
General remark: when there is a stroke in column 3 (reference of the superseded standard), it means that the referenced standard may not be used without amendment or particular part for EMC purpose.
  A7 ^+ G+ Y# E6 l2 W( ~" M& s9 g% S6 Y* R$ Y& U7 k
Note 1: Generally the date of cessation of presumption of conformity will be the date of withdrawal ( “dow”), set by the European Standardisation Organisation, but attention of users of these standards is drawn to the fact that in certain exceptional cases this can be otherwise. 2 _% C: `3 b8 f  I

$ V# v! T: o; V* bNote 2.1: The new (or amended) standard has the same scope as the superseded standard. On the date stated, the superseded standard ceases to give presumption of conformity with the essential requirements of the directive.
. f7 ~/ x0 @- L6 o3 C0 w
) r7 D! `4 v( F! ]8 Z) RNote 2.2: The new standard has a broader scope than the superseded standard. On the date stated the superseded standard ceases to give presumption of conformity with the essential requirements of the directive.
, s. }# }. E6 i/ e( s# H* c9 }9 }+ y' V
Note 2.3: The new standard has a narrower scope than the superseded standard. On the date stated the (partially) superseded standard ceases to give presumption of conformity with the essential requirements of the directive for those products that fall within the scope of the new standard. Presumption of conformity with the essential requirements of the directive for products that still fall within the scope of the (partially) superseded standard, but that do not fall within the scope of the new standard, is unaffected. % l" |' T' |) }: z) S2 O9 G. s9 N

& ~2 w8 F6 g; CNote 3: In case of amendments, the referenced standard is EN CCCCC:YYYY, its previous amendments, if any, and the new, quoted amendment. The superseded standard (column 3) therefore consists of EN CCCCC:YYYY and its previous amendments, if any, but without the new quoted amendment. On the date stated, the superseded standard ceases to give presumption of conformity with the essential requirements of the directive. 3 }7 @: C/ x6 c7 a# `' _( x
Example: For EN 55011:2007, the following applies : 0 U% e9 w& l+ s
7 A. `: N, r; L6 j, H7 T: O
CENELEC
EN 55011:2007 Industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment - Electromagnetic disturbance characteristics - Limits and methods of measurement
$ z) m+ R9 L" K" ~# o(CISPR 11:2003 (Modified)% h0 Q6 G' I2 X
+ A1:2004 (Modified))
" ?3 S5 g, I; `9 u& S: f* ^[The referenced standard is EN 55011:2007]
; o/ m$ `* W* [. t/ _

( |5 |3 j0 p) ?% `EN 55011:1998
! {: e, B, v6 t( [7 Jand its amendments [The superseded standard is EN 55011:19983 T* q4 r' |  U2 u
+ A1:1999 ! M6 q% y$ f$ l) q9 v
+A2: 2002 to EN 55011:1998]
& ?, F+ W0 a- D# f

* _' q: M$ {  [; i+ G01.11.2009
  
Amendment A2:2007 to EN 55011:2007
& W( [! C/ ~" O! T5 i8 t3 ]4 M(CISPR 11:2003/A2:2006)
- E, A; a7 E( N; [" r: f+ E1 G9 a  X+ V[The referenced standard is EN 55011:2007 + A2:2007 to EN 55011:2007] + A# Z0 ^  S9 x. J
Note 3
5 p8 u; q0 X) O[The superseded standard is EN 55011:2007]
! O+ R4 T9 S& z
01.11.2009

4 F* z; M/ p! v6 h5 H. J; j  V9 a4 |/ K+ U6 W( K2 c4 y: ^  D
$ c; {! N& e. }
Note 6: EN 60947-1:1999 does not give presumption of conformity without another part of the standard. EN 60947-1:2004 does not give presumption of conformity without another part of the standard. : m6 \+ w* N1 K7 g" r

  q0 U7 m9 Z# G% FNote 7: EN 60730-1:2000 does not give presumption of conformity without another part of the standard. ! s! q3 z( `6 T
) p. B( C: V; O) K& z( R% K1 l2 b
Note 8: EN 55012 is applicable for giving presumption of conformity under directive 89/336/EEC for those vehicles, boats and internal combustion engine-driven devices that are not within the scope of directives 95/54/EC, 97/24/EC, 2000/2/EC or 2004/104/EC.
: ]; f4 m& X, @! H( h0 z; V+ [& G7 q' G
Note 9: EN 62052-11:2003 does not give presumption of conformity without a part of the EN 62053 series.
; G  j8 `5 P$ x: k7 T2 r' _: g% B1 \! Q! T
Note 11: EN 62052-21:2004 does not give presumption of conformity without a part of the EN 62054 series.
1 [- |% O* o  q" }' W2 d( u( A2 a+ j' W" V# m9 B/ |2 K
Last update: 22/10/2007

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
6#
发表于 2022-10-7 14:56 | 只看该作者
赞赞赞,收藏了
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2019-9-6 16:16 | 只看该作者
老板,麻烦你给个网址不?非常感谢!LVD,ROHS,REACH我都找到了,就是没有看到EMC指令和RED指令下的这些协调标准列表。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2017-3-10 14:10 | 只看该作者
F老大,现在EMC指令叫Directive 2014/30/EU
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2008-11-7 13:18 | 只看该作者
最新版本 2008年11月4日

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2008-10-8 17:10 | 只看该作者
ETSI EN 300 386 V1.4.1 (2008-04)# X2 }. E' i: M7 l6 v" G+ X3 N
ETSI EN 300 386-2 V1.1.3 (1997-12)( [* g. x, q- [; S/ m, x8 \" ?5 C. ^
ETSI EN 300 386 V1.3.3 (2005-04)9 L: F) ^- ~6 _+ x3 G: G
ETSI EN 300 386 V1.3.2 (2003-05)
* R% I, l, ^6 T* J  M( METSI EN 300 386 V1.3.1 (2001-09)' ]& w: w2 I0 z4 Y9 B/ w2 b& t' b6 B
ETSI EN 300 386 V1.2.1 (2000-03)
1 X: J) q/ R  _6 l1 h' fhttp://www.angui.org/bbs/read.php?tid=27313
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-27 00:25 , Processed in 0.092059 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表