[电源产品] 62368-1,关于5.7.4和5.7.5的测试问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2023-11-13 10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
如I类电源,AC inlet的地脚由黄绿线接到输出的负极;且接地电阻测试只有黄绿线能通过。( R, c& k/ O5 A9 e- _& Z
问题:& a. w0 K9 H/ j; u$ _* `9 |6 |
1. 进行5.7.4的测试,是否根据标准的第二段话,依据60990的故障条件6.2.2.2下,断开地线用图5测试网络进行可触及部件的测试?
( e. c+ i- ]7 O* x% Y
% [# C% t6 j" v$ Z$ s0 r3 e2.进行5.7.5的测试,根据60990标准中的6.2.2故障条件,只有6.2.2.2符合测试要求,跟上述的5.7.4的测试条件一样。
1 m3 p) k2 T9 ^: {7 N那么5.7.5跟5.7.4的测试差异是什么?选择的测试网络不同吗?* A, G; V/ r4 q
6 j3 M( P, _9 X. `# G

2 A2 `7 A3 }- Q: a
% U/ u. x/ |  O( P- i4 I# e: d3 \: W: k' Y6 `
11#
发表于 2024-2-28 17:55 | 只看该作者
学习了  
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2023-11-21 22:16 | 只看该作者
abc-6636639 发表于 2023-11-16 08:34% ~# c2 N; K1 }& V
家电4706.1/60335-1   27.1有规定:除非是保护特低电压电路,否则安全特低电压电路不应接地。
% A+ B0 _' J& \* E9 r; s而且22.42 ...

+ w9 C) b. s4 q! r這个產品應是2类的,接地不是為安全(基本絕緣+保護接地),只為抗干擾,如果說是2类產品,客人可能忽視接地!
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2023-11-16 08:38 | 只看该作者
lanfeiyuner 发表于 2023-11-15 20:076 K" j  S% j! i0 B! S( N
首先测量位置不一样,对于金属外壳产品来说,5.7.4测试的是输出端口,5.7.5则测试的是外壳;
7 _- p: P7 X( W. [$ p5 X问题1,是需 ...
2 H0 B' W7 \6 \8 n2 Z9 Q
谢谢您的解答
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2023-11-16 08:35 | 只看该作者
rocknan 发表于 2023-11-15 09:01' \- q3 E  F% ^/ W( x! f
最直接講的是) V( h( F" B6 y/ t; B) Z
5.7.4 是 量 unearthed , 原本就無接地的接觸面, 例如 塑膠殼 or Data port
, l! k. o1 `2 X# p5.7.5 是 量 ea ...
8 y( C1 \  M( O+ _4 V
谢谢您的解答
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2023-11-16 08:34 | 只看该作者
ScottXe 发表于 2023-11-15 14:203 g7 c; k) l! s
有一个関联的问題,為了抗干擾而需要接地線(Y1电容)的家電可以稱為1類家電嗎?它沒有接上綫路大地和外面 ...

! s5 }* L: I/ B9 |- \  S3 X家电4706.1/60335-1   27.1有规定:除非是保护特低电压电路,否则安全特低电压电路不应接地。
7 w- c- C  ]' R5 ~4 M而且22.42规定阻抗至少由2个组织,即要双Y2串联,希望能帮到您

点评

這个產品應是2类的,接地不是為安全(基本絕緣+保護接地),只為抗干擾,如果說是2类產品,客人可能忽視接地!  详情 回复 发表于 2023-11-21 22:16
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2023-11-15 20:07 | 只看该作者
首先测量位置不一样,对于金属外壳产品来说,5.7.4测试的是输出端口,5.7.5则测试的是外壳;
  o& l- {4 |# Q. I问题1,是需要断开黄绿线进行测试,我认为还有必要断开输出与外壳的连接进行测试!
3 \! f1 ]+ y5 `5 f  {  e6 O2 G( |2 |3 ^问题2.  你只考虑了黄绿线接到输出负的情况,这个时候确实5.7.4断开地线和5.7.5的值是一样的;但是如果是输出负与地不直接相连,而是通过电容相连;则5.7.4和5.7.5测试的值会不相同;+ {6 B) ~$ N. |0 D' N
; K  H/ n# x2 C. ^7 O  A

点评

谢谢您的解答  详情 回复 发表于 2023-11-16 08:38
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2023-11-15 14:20 | 只看该作者
有一个関联的问題,為了抗干擾而需要接地線(Y1电容)的家電可以稱為1類家電嗎?它沒有接上綫路大地和外面金属体,是否只要電源線和插頭都要有地線,就稱為1类產品
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2023-11-15 09:01 | 只看该作者
最直接講的是
7 W# B9 p, k7 S# Z% K1 R) V5.7.4 是 量 unearthed , 原本就無接地的接觸面, 例如 塑膠殼 or Data port: v, P+ W0 m) n! [8 K* e+ @1 f
5.7.5 是 量 earthed , 跟 接地 有導通 的地方, 例如 Class I 產品的 外殼鐵殼
, x3 U, W% ^/ ~  M+ \- I  H其實 就跟 60950 讀 touch current 一樣,
5 v9 j, X2 V4 R4 i+ P' j3 h2 z只是在 62368 分成 兩個章節
% f6 n% [# }, N- V. Z9 n5 R& Y- U你會看得比較混是因為, 62368講求 要按照 60990$ @3 _# h" l  d  o( P# J% c  Z
但是...60950的量法 也是 按照 60990....0 J- ~+ C( y% \1 _0 ?
方法都沒變, 只是講法不同

点评

谢谢您的解答  详情 回复 发表于 2023-11-16 08:35
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2023-11-14 20:26 | 只看该作者
欢迎咨询,相互交流学习) |. U: j8 A% [6 b* f5 \( h

本帖子中包含更多资源