[GB灯具] LED控制装置与开关电源如何进行区分

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-3-2 14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
1、LED控制装置与开关电源如何进行区分?
/ W) |1 J1 C7 p; Z+ h' Z, m! R2、如果LED灯具采用开关电源进行供电,开关电源输出端(即光源部分)是按照2U+1000还是SELV的500V进行考虑?
1 E. @8 Q' ?7 ?3、有些用在LED灯具上的恒压电源(24V),未标有SELV符号,这种属于开关电源还是控制装置。% w: A5 Y" w) N! s  Q

) w, }: j# T8 [( N

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
15#
 楼主| 发表于 2017-5-2 10:50 | 只看该作者
本帖最后由 ljxyzlj2012 于 2017-5-2 10:54 编辑 - p+ v$ k( d# e1 F  t/ a. m3 Q$ r9 a
rick.xiao 发表于 2017-4-28 11:53 $ k/ V  D: \; |4 E/ z1 ]
建议你最好还是上照片吧,从之前你的描述到底你使用时是独立式使用还是内置式?

* n- H. B$ h  f你好下列这个图是使用的第一页这个I类电源的灯具结构照片, n9 q! U1 p" j: `/ X, M% r

1 `8 F( y4 V3 C这个是另一款灯的内部结构,情况类似。4 z2 `! f) {$ E. \
* Z" C4 X- W1 C% z6 v. {
以前没有SELV的概念,所以处理都是只考核电源输入端,现在新标准提出这个概念以后,就想请教一个各位处理的办法。
; C& F' g3 Q& |% t$ k7 r2 a! y
) Y3 @7 C$ s8 F. b) D# x
2 W& @* F! {; n+ `* W

+ H! B+ k1 O7 C, F1 }9 t" f1 I7 a6 z9 {6 m; _1 l1 [8 W

7 F9 e) f6 t1 m2 M3 B3 ^
* }6 l8 T$ @$ t# N

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2017-4-28 11:53 | 只看该作者
ljxyzlj2012 发表于 2017-4-28 11:47 , F) o! ]7 R' C1 D+ D0 v- ~( ~
这个电源使用在投光灯内部,有些同事提议输出端需要按照2U+1000V打,我总觉得这样打耐压,很多灯珠都会扛 ...
; n  y2 s- _/ z; ~: Q, G
建议你最好还是上照片吧,从之前你的描述到底你使用时是独立式使用还是内置式?
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
 楼主| 发表于 2017-4-28 11:47 | 只看该作者
rick.xiao 发表于 2017-3-9 12:08 4 _  U, C6 ^% N
单独针对光源来说,如果与驱动是独立分开安装的,综上所述是在安全特低电压下工作,那么耐压按500V即可。
+ T2 M7 D+ s, [
这个电源使用在投光灯内部,有些同事提议输出端需要按照2U+1000V打,我总觉得这样打耐压,很多灯珠都会扛不住。很想了解外部实验室对这一类问题怎么处理?

点评

建议你最好还是上照片吧,从之前你的描述到底你使用时是独立式使用还是内置式?  详情 回复 发表于 2017-4-28 11:53
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2017-3-9 16:38 | 只看该作者
什么灯具用的呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2017-3-9 12:08 | 只看该作者
ljxyzlj2012 发表于 2017-3-9 11:10
: U2 ?1 b1 h. @0 p9 W6 [0 C这个电源在灯具内使用算是内置式的,目标测试其表面温度为65℃,因为没有标示Tc值,限值这一块也不知道怎 ...
# C! W* |: K, v- U  A$ M8 u
单独针对光源来说,如果与驱动是独立分开安装的,综上所述是在安全特低电压下工作,那么耐压按500V即可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2017-3-9 11:28 | 只看该作者
说到这个电源,现在电源属于CCC强制认证的范围,那这个电源没有CCC,如果自家生产自家用应该是没事,但是卖出去给别人用严格说起来是不行的吧,另外按照标准电源上Tc值必须得标啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2017-3-9 11:10 | 只看该作者
rick.xiao 发表于 2017-3-2 18:41 . i+ g$ t5 M2 I$ r4 W
前提需要看你的LED模组在整个灯具中的使用方式?是独立式、内置式、还是整体式?
2 O3 M, F- J: U8 G3 e7 r其次考量LED模组的供电条 ...

0 A6 l* m: r1 u& l& F这个电源在灯具内使用算是内置式的,目标测试其表面温度为65℃,因为没有标示Tc值,限值这一块也不知道怎么给了。
, q( k% t; a9 `$ E8 H同时电源标示了输出是恒压24V,但因为没有隔离符号,那么LED模块是当作非SELV(2U+1000)还是SELV(500V)处理。  A9 G$ ]) Y9 E1 w
目前我们内部对于这个问题,各有各的看法,有人觉得如果电源未标有SELV符号,那么输出电压肯定会收到波动,那么光源部分的电压就不能按照SELV处理,不知道这样的理解是否正确?

点评

单独针对光源来说,如果与驱动是独立分开安装的,综上所述是在安全特低电压下工作,那么耐压按500V即可。  详情 回复 发表于 2017-3-9 12:08
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2017-3-9 10:46 | 只看该作者
逗逗不吃豆豆 发表于 2017-3-6 22:01 ! [2 k$ z" Q' ]2 z+ k, Q3 B1 Q
明纬。。。
/ J. x8 ]8 s/ R/ ]
是的,按理说tc温度至少得标吧,结果啥也没有。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2017-3-6 22:01 | 只看该作者
明纬。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报