发表于 2016-6-22 23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
手上有一款出口欧洲的电子火牛,参数是输入120-240V, 输出12VDC ,打高压是打插头和DC输出端,AC 3000V 一分钟,可以过,但是标准上规定是4200V,这个就击穿了.但是我看火牛上的证书是能过的。工厂也坚持没问题。我把标准和测试报告发上来,供大家参考,到底耐压怎么打才是正确。感谢大家,希望能知无不言!7 ^  z5 A+ L% \9 w- T
6 y7 i3 X3 Z1 O' r+ |" d

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
推荐
发表于 2016-6-23 10:56 | 只看该作者
Perse 发表于 2016-6-23 10:32 9 a6 V1 D( ?6 K
这是什么标准,耐压在18.3条款?

( t' K) z: y5 w" X# V+ N6 \61558        
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

推荐
发表于 2018-6-12 16:41 | 只看该作者
从章节号可以看出是用的是变压器标准 61558,这个标准不同于IT类标准,所以耐压测试不是3000V, 不过61558标准中有备注说明可以用内插法计算实际耐压值,所以假如按照240V电压,耐压测试电压应该是3640V(实际是还要测试工作电压取较大值),你提供的表格中4200V明显是严苛了。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

34#
发表于 2019-3-20 16:50 | 只看该作者
路过学习,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

33#
发表于 2019-3-4 11:05 | 只看该作者
学习了。
回复

使用道具 举报

32#
发表于 2018-7-14 16:22 | 只看该作者
31楼才是正解
回复 支持 反对

使用道具 举报

30#
发表于 2018-6-4 16:36 | 只看该作者
4200是峰值吧,对应交流有效值是3000V
回复 支持 反对

使用道具 举报

29#
发表于 2017-4-1 17:40 | 只看该作者
报告中耐压第三个打的就是输入LN到二次侧输出端子,最后两项才是打的变压器本体。出现这种问题要么是客户产品有差异,要么是机构当时根本就没有真正打到这个点就出了报告。
回复 支持 反对

使用道具 举报

28#
发表于 2017-4-1 16:05 | 只看该作者
单独对变压器打耐压看能不能过4200v
回复 支持 反对

使用道具 举报

27#
发表于 2016-12-26 18:51 | 只看该作者
第一,从你发出的报告上来看,认证公司打耐压有说明得较详细了,(4200Vac, 1 min.)
/ C+ l' L, B, D( S; d! o  M9 c$ T- ]3 J加强绝缘:(输入电路的带电部件至隔离后的输出电路,可接触部分到带电部件,初级绕组到次级绕组,次级绕组到铁芯)都是4200V;
  d1 a2 G' Z$ D3 m' ~2 v! \基本绝缘:(带电部件两级)是2100V;(L至N,去掉Ffuse)0 Q  }! e$ G* [$ E( J  m
实验室是按极限法来测试的,你的样品在认证时已有通过了;9 s* i# a) F# _. l
第二,从你描述来看,输入插头至输出DC插头端打耐压4200V通不过(成品的加强绝缘一般在不开壳的前提下都是这么验证的),简单来看你的产品比认证时的产品绝缘性能变差了;' E0 O2 z; v: f( o

) h  v% L4 t3 n0 c; D# _其实来说,按你以上方法验证即可;(测试时漏电流档位建议不要超过10 mA),其次来说,你要验证测试的耐压仪是否符合要求,耐压值偏差;
/ o) z7 p/ S; Q8 ^5 Y$ g退一步来说,你注意下在IEC 61558-1 Table 8a表格备注中有一句话 ”b Values of dielectric strength test voltage for intermediate values of working voltage are found by interpolation between tabulated values.“
回复 支持 反对

使用道具 举报

26#
发表于 2016-12-26 14:33 | 只看该作者
把变压器拆下来,打4200V看是否击穿,如果没有,那就是整机的问题了,还有变压器耐压不需要4200V,用内插法算出来就3700左右呀!
回复 支持 反对