发表于 2013-12-24 12:56 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
我们逆变器输入电压1000Vdc, 输入滤波电容30uF, 要在15S放电到35V以下,
, _7 Z+ y, F8 d: m我们产品现在是依靠辅助电源消耗内部电容能量来符合要求.- a) h0 |/ t+ k  p
但是因为这个测试要考虑单一故障, 如果考虑辅助电源的单一故障, 4 y; }# _  Z# i2 l' e$ R, U
只靠电阻来放电,产品效率就没办法符合要求了.
; l( |7 [! k9 `  U; ^& z7 C而且如果是那种功率很大的产品,
: e7 v3 s0 v" L+ V. w3 _2 W请问大家的产品怎么实现这个功能?) k2 v- c# b3 `/ L; r
& m1 O3 z! ^! w" y# Q! r
1 X5 k1 O( g' |- s4 M  A
. n( H0 y1 \0 q. X$ l
5#
 楼主| 发表于 2014-1-10 17:56 | 只看该作者
清水白菜 发表于 2014-1-10 17:02 ; h' ?" E( z9 @6 l) U3 b6 Z# l- e, I1 O
不要把Discharge与Backfeed混在一起了.

& V* \4 s  P( ]能否具体说一下,怎么测试, 我的测试有什么问题?. [2 ?1 @4 a9 L: L& a# `
我就是没明白才来问的啊.
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-1-10 17:02 | 只看该作者
不要把Discharge与Backfeed混在一起了.

点评

能否具体说一下,怎么测试, 我的测试有什么问题? 我就是没明白才来问的啊.  详情 回复 发表于 2014-1-10 17:56
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2013-12-25 13:14 | 只看该作者
戏尘 发表于 2013-12-24 21:38
) r6 R0 o0 V8 A7 G/ ?/ b这个是测试是说你的电压在接AC测的时候电压不能反灌到DC 侧 DC 侧的电压不能反灌到AC 测,, m5 J( M2 ?/ I7 O& c
15S到35V 应该是 ...

7 N: Y5 m& {* c" g没理解你说的0 }0 M# j8 J0 L' i# J" y
在4.6.3里面有提到固定接线的在15S测试.
, i) q; I4 L. c  |+ y; Kbackfeed按照字面意思应该是考虑反灌.
6 B& w9 {+ K  L5 @% J6 C但是具体到测试,应该怎么做?
4 ^# H+ h: r2 K" r% A% c# {我们是断开DC在15S后测量DC的电压. 是否这样测试?
# E; }  p  i: D8 v2 V在断开DC电源时, AC测的继电器就会自动断开.
. h5 h4 Y9 m: S# Z: D- i" i' r- b这样实际上就变成放电测试了.也不存在什么反馈了.
( ~. }, B$ U! T+ \; F所以就变成上面存在的问题了.
, ]1 Q! G- Z* y9 s2 v7 |) w- G& ~; @/ H: N0 s. F
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2013-12-24 21:38 | 只看该作者
这个是测试是说你的电压在接AC测的时候电压不能反灌到DC 侧 DC 侧的电压不能反灌到AC 测,; _5 e% I1 Z% M: I) ?4 P
15S到35V 应该是BUS 的放电时间,标准里面有规定若你的放电时间和长 并且很久才能到达SELV电压那么你可以用一个符号来表示在 在附录里面 EN62109-1

点评

没理解你说的 在4.6.3里面有提到固定接线的在15S测试. backfeed按照字面意思应该是考虑反灌. 但是具体到测试,应该怎么做? 我们是断开DC在15S后测量DC的电压. 是否这样测试? 在断开DC电源时, AC测的继电器就会自  详情 回复 发表于 2013-12-25 13:14
回复 支持 反对