VDE-AR-N4105标准可以正式使用的日期是2011-08-01,属于PV的并网,新标准的建议是在2012-01-01以前要用该标准,非PV类的发电系统,新标准的建议是2012年-07-01以前使用该标准。
7 S5 j& e' [& d# t2 TVDE-AR-N4105是一本以电力公司观点来写的标准,其内容包含对发电单体。Inveter/converter 和对发电系统的整体要求,整体而言,电力公司是不管发电单体的设计为何,只管制由单一或多个发电单体组成的发电系统做管制,发电单体可以执行并通过VDE-AR-N4105的测试,但是最终发电单体并联在一起成为发电系统,并不保证该系统任符合要求。8 q( Q5 W. w) e- @5 e
VDE-AR-N4105取代VDE0126-1-1但是这两本标准的比较而言,VDE-AR-N4105多了EMC的要求和无效功率输出控制等但是也少了VDE0126-1-1里面的要求。例如RCMU, ISO DCI 等+ W5 m* _: H' g( B/ |
6 U* {* l. U a4 I. N
9 A! Q0 b2 [% |" E% w' R3 S对于PV 逆变器而言 VDE-AR-N4105要符合的项目如下
; D7 W. l Z/ c$ ` e3 f. F9 i$ r& t5 y* w& O
5.4.3 电压闪烁: 应该符合EN61000-3-3或者61000-3-11的要求- O- D9 o6 Y2 }% b
5.4.4 谐波: 应该符合EN61000-2-2或者61000-3-12的要求8 B8 p' e4 _+ K
5.4.7 中央控制音频涟波 :发电系统对中央控制音频涟波的影响不得大于5%7 g' M! \6 ~" v8 y4 d2 Z% e0 c
5.5 并网准则:单相的并网容量最大为4.6KVA 就是不要大于4.6KVA
% {# h5 @& E, m5 }7 L' W9 Q# B5.6 三相电网:三相发电必须是功率平衡的三相
9 G7 a& U! X: q8 B) d5.7 发电系统的动作行为:包含以下几点4 j5 P. V, B2 f/ k
频率在 47,5-51,5HZ不得跳脱,频率超过上面两个要在200ms内跳脱) F4 d/ h- g! b1 m! I
频率在50,2-51,5HZ之间,要随着频率增加而减少功率输出,随着频率的减少而增加功率输出
; w; _0 C, W. p9 J9 D1 P当频率少于50,2HZ 时可以增加功率输出,但是总输出公里增加率应小于每分钟额定功率的10%
. Y0 M- ^4 |0 H" G8 M' G. E休息下 精彩待续O(∩_∩)O~ |