如图,用一个螺钉,加一个弹簧垫圈,将两根地线锁在一起,期中一根是电源线的地线,另一根是内部接地线。
/ h1 ^5 q  u6 j& K请问这样连接符合安规吗?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
推荐
发表于 2011-11-22 20:32 | 只看该作者
引用第7楼地瓜于2011-11-22 17:45发表的  :
: k' Y% b1 M5 s% L4 ?+ v% l6 P% c9 C" z
请问下26.2的原话是什么,实在没找到相关信息,请兄台解惑!谢谢!~
1 y0 Q4 {5 H/ H& O0 {2 {" i% }
          因为X型连接是允许由使用者更换电源软线,因而要避免用户在更换电源软线的过程中出现意外的漏装。漏装地线的潜在危险是我们可以想象到的,漏装L/N线的潜在危险是这些带有危险电压的线端成为了一个自由端,可能带来短路、触电、保护电路的失效等。
1 ^- F; F% D. R. f$ _+ {6 T9 s: G8 r     什么情况下才可以在X型连接中用一个端子同时连接电源线和内部布线呢?有两种情况:1)内部布线已被固定在连接端子附近,不易出现漏装或错装现象,安装时也不会出现布线受到应力(26.3的要求);2)内部布线已在端子上被一个螺母固定住,换装电源线是不需要拆除该螺母。0 H2 @' M7 }6 p) I8 W4 _, M2 F
      然而,对于Y型连接和Z型连接,这种连接方式是允许的,不需额外的附加条件。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

沙发
发表于 2011-11-22 12:07 | 只看该作者
有些机构要求电源线的地线单独接地,否则会认为少装一条地线时的结构不是明显的不完整。
; N& m8 P0 O  |1 _我找不到出处。
板凳
发表于 2011-11-22 12:11 | 只看该作者
GB8898不可以。GB4706的X型连接不可以,见26.2条。
地板
发表于 2011-11-22 12:13 | 只看该作者
螺钉可靠的话,是可以接受的.
5#
发表于 2011-11-22 12:15 | 只看该作者
引用第3楼往事如烟于2011-11-22 12:13发表的  :; Y1 v6 k- p% H5 C) M8 x& D
螺钉可靠的话,是可以接受的.
' W# a8 b! w  ~) ^1 ^
用什么去判断螺钉是不是可靠的?
6#
发表于 2011-11-22 12:22 | 只看该作者
以上图片显示的内容是可以接受的。接地螺丝的扭力矩在60598的4.12.1里面有详细交代。有接地符号,接地线满足导线要求,接地连续性得到满足,接地电阻小于0.5,接触表面是裸露的金属,不会引起电化学反应等要求是对接地系统的要求。
7#
发表于 2011-11-22 12:48 | 只看该作者
可以接受。。。
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-11-22 17:45 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
9#
发表于 2011-11-22 19:57 | 只看该作者
个人理解:可以
$ v- N+ M- M, H! _) |- {. Q/ M) R! g: z" N5 X  R
但需要注意:
5 V+ J+ Z, a5 r( d- j( {) Z7 k4 K" d+ [# k  j, g
1.接地应采用电化学反应小于0.6V的金属.% o6 M1 A+ n6 s5 Z5 y6 Q+ _& e

  V+ s( j5 X6 W8 Z3 p2.此处螺丝因为只有一颗,需要做28.1扭力测试2 p4 U8 _$ {: Y# O4 M. |
! S  I' A9 o) O3 D, o, R; a
3.此处螺丝需要旋入金属内,或至少有两个丝的接触
4 a/ P+ [# l: j1 A2 f
8 r; ?9 i3 }2 C4.此处螺丝尽量不要再用于机械连接.
10#
发表于 2011-11-22 19:57 | 只看该作者
26.2  Appliances having  type X attachment, except those having a specially prepared cord, and   appliances   for   
" `- f. r, u4 K9 Qconnection   to   fixed   wiring   shall   be   provided   with   terminals   in   which   the connections   are   made   by   means
7 ]6 s( `  P2 |2 i7 c# s   of   screws,   nuts   or   similar   devices,   unless   the   connections are soldered.
5 q  L# N0 O( P
' r" C* Q' h) e9 Q3 {# i$ }  The screws and nuts shall not be used to fix any other component except that they may also  clamp internal conductors if # L+ P5 S7 L( \' O* R
these are arranged so that they are unlikely to be displaced when  fitting the supply conductors.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-28 05:28 , Processed in 0.102061 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表