关于三相电路的工作电压, 是基于线电压,还是相电压?) x" I! [& y) v; Y, L3 ]* W, |& j
例1: 有一安全隔离线性变压器, 取用三相电路(如220/380V, 带N)的线电压(380V)为初级, 次级为SELV(如24V~), 请问该变压器的初次级工作电压是多少?
! f# n7 I) f: [" A% _, ]1 u9 S2 A C$ s J
例2: 同上例, 无N呢?( }! ?7 s1 \3 U( ^$ u2 c. Q2 Y( O9 V
3 ^: V8 W6 H( n/ C
例3: 同例1, 但电网为240V(120-0-120)系统.
$ Z7 C* m J9 V9 D' A: L9 O% t9 w$ e+ k" R. m. T9 Q
例4: 同例1, 但变压器只取用相电压220V.
8 Y- T4 K7 L4 D3 m' d% r" l- E+ \+ {1 w/ |$ G7 T! W
例5: PCB布板, 光耦初级取用线电压,次级为SELV电路
; H2 b# W! \# Q# ?9 J! _3 j) C6 T0 K1 o3 }8 p* }9 R
要回答上面问题,至少应考虑下面几点:. Y" I1 L" ?, s, M: s1 f0 \2 d
a. 工作电压建立共电位是基于参考到地的, 即次级接地. 不是直接将初次级短接.
; Z5 ^# [" e; w5 Q# A0 Eb. 额定电压(rated voltage), 对于三相电额定电压标示虽然为为线电压, 但考虑工作电压时可能取用相关相电压. 具体怎么用存疑.
. t a/ ^; T d; T0 kc. 变压器任一绕组的最高电压. 对于绕组为线电压,此条是否必须存疑.
- e. Z G: ?4 P- U% i% r/ `d. 是否带N.6 B! e' b; N; O" g0 I
% R$ \9 m# l. V2 u* p8 {
v5 g& j9 w3 ~& E个人认为如下,权当抛砖引玉,请大家指教:
- i( M5 {: \: x" p: U o0 i) \% ^1 B4 E1. 最好做到380V, 但是按220(工作电压244V)要求是可以接受的. 理由是测量工作电压时, 初级线圈任一点对次级线圈任一点都是220V和24V的波形组合,任何情况包括单次失效下都不会有380V的工作电压加在初次级线圈上.
& ~6 _5 a/ m5 J# H f5 S. }
4 [- c4 {8 @, [' r! h: A2. 无N, 应考虑线电压380V.
% n# f4 z5 u( }9 n) t. O( j( _9 S6 U9 s5 t
3. 120V' y% y& g9 ]9 F3 _; c
9 L/ p1 x: x1 _, C4. 220V
: F4 Q$ ]" }* d' Y, r9 y2 [8 P: Y/ d, i% @, ?
5. 光耦的功能性工作电压本身不高, 考虑额定电压380V(无N)或220V(带N)即可. |
|