接地电阻测试方法(附图)
6 @* b1 G8 ] D一、接地电阻测试要求:8 T" y8 \. F5 y4 }+ ~ F
a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;
) z+ w& _* T3 Q$ O- ]; }$ O+ Yb. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;
) x* S/ Y( o. I7 j, E2 ~1 Zc. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;
- ]; d% U2 l0 f- Q1 qd. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω;! q3 p1 n! w- Q; b) s
e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。" _8 P7 t" H) C
二、接地电阻测试仪
6 g2 ?5 g# g/ N& C) m+ o+ XZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。# |; z3 O6 M5 D% d
三、本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。$ d2 M2 }" {4 J' z% I$ [
四、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。
% J6 K1 z1 l* d9 U* X% X1、ZC-8型接地电阻测试仪一台 % ^" l' [7 E+ `! E/ R
2、辅助接地棒二根* h! r, q4 j3 q" V- z" ]8 e
3、导线5m、20m、40m各一根. y2 `+ X: G) y
五、使用与操作
! h7 R* b) `( o3 Y$ i1、测量接地电阻值时接线方式的规定: {0 V2 s0 Z6 c" {# k; y% d- K
仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m8 o- V, z/ }" f( H! U
1.1测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图17 a) g( I7 G7 {* g- s
将仪表上2个E端钮连结在一起。& h! X" T( m# [3 M8 g
此主题见附件1图片!
- \* x6 ^# h* ?3 d" ]/ U6 D7 ?( L1.2测量小于1Ω接地电阻时接线图见图2
* V' Q L& T6 B; d将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。- @: k" G9 _: Z$ C4 z8 I
2、操作步骤
9 R. B- H' M9 y e2.1、 仪表端所有接线应正确无误。
; H5 h1 B, [# W" S( w, R k8 c3 e2.2、 仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。5 |+ [+ [% E4 Z" T1 l: A/ p6 r
2.3、 仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。
2 P( f+ O2 f% k) p$ a4 A# x1 t+ H2 R2.4、 将“ 倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值。
, n8 f! B+ M5 i6 s* Z; ]$ g( Y! h2.5、 如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节到完全平衡为止。 T- i' |& F. }( N# x5 S) H/ l0 y( ~, ^
2.6、 如果发现仪表检流计指针有抖动现象,可变化摇柄转速,以消除抖动现象。0 o, H j- _% L% F9 r1 m* i
六、注意事项
1 l5 e T& a- \2 {1、禁止在有雷电或被测物带电时进行测量。# ~2 |7 a5 U, B& k
2、仪表携带、使用时须小心轻放,避免剧烈震动。! X# B% O- @/ d3 l8 q
' h. j/ l; r& |; z3 x# k& Y4 B
此主题见附件2 |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规