[能效] 线性电源如何满足CEC加州能效

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-7-9 12:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
我所知道的目前CEC对电源的要求中目前没有区分电源的类型,那么开关电源能够满足效率和待机功耗的要求,但是线性变压器如何能达到效率和待机功耗0.5W的要求呢。(效率没具体写出来是因为有小于1W,1~51W,和大于51W几个情况的要求,并且1~51W是需要计算的,所以不列出了,兄弟们知道就好了)
: o; A! `$ e) u( |( I各位有没什么好的经验能让线性变压器满足呢?
沙发
发表于 2007-7-10 09:41 | 只看该作者
引用第0楼冰火焰情于2007-07-09 12:51发表的 线性电源如何满足CEC加州能效 :$ T. w% c/ x0 }6 K! G1 [8 \- A- l
我所知道的目前CEC对电源的要求中目前没有区分电源的类型,那么开关电源能够满足效率和待机功耗的要求,但是线性变压器如何能达到效率和待机功耗0.5W的要求呢。(效率没具体写出来是因为有小于1W,1~51W,和大于51W几个情况的要求,并且1~51W是需要计算的,所以不列出了,兄弟们知道就好了)( F2 o( u* W; E' V  {
各位有没什么好的经验能让线性变压器满足呢?
; Z% ~$ j9 V$ h% m' h# b
恐怕非常困难。。。
板凳
发表于 2007-7-10 10:03 | 只看该作者
引用第0楼冰火焰情于2007-07-09 12:51发表的 线性电源如何满足CEC加州能效 :7 v- x# B9 Q& [' R0 I
我所知道的目前CEC对电源的要求中目前没有区分电源的类型,那么开关电源能够满足效率和待机功耗的要求,但是线性变压器如何能达到效率和待机功耗0.5W的要求呢。(效率没具体写出来是因为有小于1W,1~51W,和大于51W几个情况的要求,并且1~51W是需要计算的,所以不列出了,兄弟们知道就好了)
8 G7 \( n# j/ r( }" F各位有没什么好的经验能让线性变压器满足呢?

3 M/ \8 T) e7 N+ v4 }3 M2 }传统的 EI 型线性电源, 困难确实非常高, 尤其EI-41的size, 更难. EI-35 还有可能.+ {, Y, X# S; z: o" V

" [: A2 e: j# c8 s7 ~. `但是, 使用 "环形" 变压器来制作线性电源, 可以达到能效要求, 但是因为size小, 工艺比较困难, 有条件的工厂值得尝试.
地板
 楼主| 发表于 2007-7-11 09:13 | 只看该作者
谢谢各位兄弟的回复,在我看来,10W左右的线性电源可以做到,超过10W真的很难了。我有想过通过一些检测电路来检测到待机时把输入电源断开,但不知道可行不
5#
 楼主| 发表于 2007-8-10 16:23 | 只看该作者
把这个帖顶起来,大家继续讨论下,我觉得如果能解决可以去申请专利
6#
发表于 2007-8-10 16:26 | 只看该作者
引用第4楼冰火焰情于2007-08-10 16:23发表的  :0 q9 j4 n% Y# f4 Z. J' E
把这个帖顶起来,大家继续讨论下,我觉得如果能解决可以去申请专利
5 v# {* `( C8 P: J# c/ t
现在做线性电源的少,懂CEC的也少呢,两者合集。。。6 d6 I; @# Y6 j3 C) N0 O

( Q3 |! A) s( U; }还是冰兄给我讲讲吧。。。( t: c! ^3 v( k1 c6 p
9 q1 l2 E0 i* J1 x- R, }1 V. A
7#
 楼主| 发表于 2007-8-10 16:37 | 只看该作者
我想在线性电源的输出端加一个检测装置,检测是否待机状态,检测到后,就断开线性电源的输入,只让辅助电路工作;在检测到有负载的情况下,自动接通电源的输入。不过这肯定增加了产品的成本和故障率。并且不确定这种检测装置能不能被认可,还要考虑到安规和EMI的方面,所以想听听兄弟没有什么意见。三个臭皮匠,整死一个诸葛亮嘛。
8#
发表于 2007-8-10 16:42 | 只看该作者
引用第6楼冰火焰情于2007-08-10 16:37发表的  :  _. i; L8 c: C# C
! F. B  ^# G# ^; O4 {+ {问题:
' g* h( I: [. i* B8 n9 u3 R$ w$ q7 b# ~! h, y, X2 ]* O# [. h% z
1、用什么方式断开线性电源的输入?
3 r7 ?7 L: o7 t5 F' l" j+ `! z1 O# Q' E1 f' y. ^9 x4 J9 \
2、线性电源的输入都断开了,辅助电路还能工作吗?
' x. X  G! p* |
4 v1 z9 z6 C* U3、要加一个检测装置,则一个IC是必须的,再加上外围电路,成本可能比线性电源本身都要贵了,而线性电源能和开关电源竞争,成本是主要的因素。(当然还是EMC比较好的优势)
9#
发表于 2007-8-10 17:00 | 只看该作者
实现监测应该不是特别的困难吧,比如弄个电压比较器之类的,也不是很贵吧,+ h  u0 {0 v9 t5 C9 P
1 Z1 U* \, t9 O) b
随便说说,因为对具体的生产并不了解,大家不要见怪
10#
发表于 2007-8-15 15:56 | 只看该作者
小功率(EI-35)的盡量控制,大功率如一定要用線性電源就加輔助電路.因開關電源容易做到.