发表于 2023-11-13 10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
如I类电源,AC inlet的地脚由黄绿线接到输出的负极;且接地电阻测试只有黄绿线能通过。9 H' W9 |/ p! y+ K; f/ U
问题:
5 x2 `& D, r; `( @1. 进行5.7.4的测试,是否根据标准的第二段话,依据60990的故障条件6.2.2.2下,断开地线用图5测试网络进行可触及部件的测试?1 P3 w* P" f8 W' I8 ?+ Z0 q
7 t0 w6 A+ D( y1 w$ _7 `1 x
2.进行5.7.5的测试,根据60990标准中的6.2.2故障条件,只有6.2.2.2符合测试要求,跟上述的5.7.4的测试条件一样。
8 S8 {2 B; a7 _! ~" ~3 f! E' U那么5.7.5跟5.7.4的测试差异是什么?选择的测试网络不同吗?! I# d5 W5 g4 r, b7 x* m5 v1 H
4 I7 D: s+ a2 X

& Q; j, h" B! s; D. d4 A- R! Y' s, r& }3 h  I" _' |6 ?( v" D! `

* i: `& `0 A) v7 B& R' K
沙发
发表于 2023-11-14 15:44 | 只看该作者
首先5.7.4 和 5.7.5 测试的地方不一样。前面是不接地的可接触地方,比如你的塑料外壳,你的信号端口,你的输出等, 后者是接地的可接触部分。  其次6.2.2.2 应该是断开零线的故障。
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2023-11-14 20:26 | 只看该作者
欢迎咨询,相互交流学习
; p  D  C. B) x( O. R& y* W1 L8 _7 ]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2023-11-15 09:01 | 只看该作者
最直接講的是
1 F; f/ X* H' W- l( ^/ ]5.7.4 是 量 unearthed , 原本就無接地的接觸面, 例如 塑膠殼 or Data port1 A4 v, t, G/ ?& u7 L. q5 f# K% c
5.7.5 是 量 earthed , 跟 接地 有導通 的地方, 例如 Class I 產品的 外殼鐵殼
6 r- t- G4 V( e+ X: q* k: |其實 就跟 60950 讀 touch current 一樣,
9 k1 N% M1 B" V. J4 |" h% j只是在 62368 分成 兩個章節; u1 a: W. ]! c4 T- ~3 e' A' g
你會看得比較混是因為, 62368講求 要按照 609900 b& A( D2 r' _9 ~6 a) ^
但是...60950的量法 也是 按照 60990....4 T( I0 P3 C  q8 o$ D; d& q
方法都沒變, 只是講法不同

点评

谢谢您的解答  详情 回复 发表于 2023-11-16 08:35
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2023-11-15 14:20 | 只看该作者
有一个関联的问題,為了抗干擾而需要接地線(Y1电容)的家電可以稱為1類家電嗎?它沒有接上綫路大地和外面金属体,是否只要電源線和插頭都要有地線,就稱為1类產品
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2023-11-15 20:07 | 只看该作者
首先测量位置不一样,对于金属外壳产品来说,5.7.4测试的是输出端口,5.7.5则测试的是外壳;: `0 @) j; C" E& E) \
问题1,是需要断开黄绿线进行测试,我认为还有必要断开输出与外壳的连接进行测试!
1 `# f" [7 k- Q0 Q' |问题2.  你只考虑了黄绿线接到输出负的情况,这个时候确实5.7.4断开地线和5.7.5的值是一样的;但是如果是输出负与地不直接相连,而是通过电容相连;则5.7.4和5.7.5测试的值会不相同;1 ]7 B, J$ o& h2 R# T9 K$ }5 H
9 d  s* L  Q8 q( q+ ~

点评

谢谢您的解答  详情 回复 发表于 2023-11-16 08:38
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2023-11-16 08:34 | 只看该作者
ScottXe 发表于 2023-11-15 14:20. ^: Y! A+ K' E( m/ U7 y2 }
有一个関联的问題,為了抗干擾而需要接地線(Y1电容)的家電可以稱為1類家電嗎?它沒有接上綫路大地和外面 ...
; o) u0 v% o. Q9 Z, ]
家电4706.1/60335-1   27.1有规定:除非是保护特低电压电路,否则安全特低电压电路不应接地。! [5 ]- P$ x" b; w, G7 F
而且22.42规定阻抗至少由2个组织,即要双Y2串联,希望能帮到您

点评

這个產品應是2类的,接地不是為安全(基本絕緣+保護接地),只為抗干擾,如果說是2类產品,客人可能忽視接地!  详情 回复 发表于 2023-11-21 22:16
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2023-11-16 08:35 | 只看该作者
rocknan 发表于 2023-11-15 09:01( r; J# w# e. H) {
最直接講的是
6 j! F4 N: g- ~) B9 V5.7.4 是 量 unearthed , 原本就無接地的接觸面, 例如 塑膠殼 or Data port" r7 s0 M/ g# l6 h$ @9 ^- O
5.7.5 是 量 ea ...
2 V. R0 g4 c* u' _* H6 Y+ j
谢谢您的解答
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2023-11-16 08:38 | 只看该作者
lanfeiyuner 发表于 2023-11-15 20:07" t  u) e) r' d1 u/ B( R5 X( r# j
首先测量位置不一样,对于金属外壳产品来说,5.7.4测试的是输出端口,5.7.5则测试的是外壳;: R, f( V  i# i. x2 f7 [8 ]8 e
问题1,是需 ...

5 a  M' y4 `& ]. w: Q, ?谢谢您的解答
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2023-11-21 22:16 | 只看该作者
abc-6636639 发表于 2023-11-16 08:34& P- W. `4 ]; j% ]" V
家电4706.1/60335-1   27.1有规定:除非是保护特低电压电路,否则安全特低电压电路不应接地。1 j: m5 w' M+ Y. ?/ g, t# }& _" J
而且22.42 ...

4 F( v8 y8 c* d3 b# Y& W這个產品應是2类的,接地不是為安全(基本絕緣+保護接地),只為抗干擾,如果說是2类產品,客人可能忽視接地!