[电源产品] 开关电源变压器耐压的问题请教

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-6-22 23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
手上有一款出口欧洲的电子火牛,参数是输入120-240V, 输出12VDC ,打高压是打插头和DC输出端,AC 3000V 一分钟,可以过,但是标准上规定是4200V,这个就击穿了.但是我看火牛上的证书是能过的。工厂也坚持没问题。我把标准和测试报告发上来,供大家参考,到底耐压怎么打才是正确。感谢大家,希望能知无不言!
* ~' Y6 W7 k  p' T9 u( }: U# j- A; i
7 ~- H" @+ ]- P8 g$ w

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
推荐
发表于 2016-6-23 10:56 | 只看该作者
Perse 发表于 2016-6-23 10:32 5 D  \9 Z( `( k
这是什么标准,耐压在18.3条款?

* l; }8 u  E" f" P( o( R0 D8 i61558        
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

推荐
发表于 2018-6-12 16:41 | 只看该作者
从章节号可以看出是用的是变压器标准 61558,这个标准不同于IT类标准,所以耐压测试不是3000V, 不过61558标准中有备注说明可以用内插法计算实际耐压值,所以假如按照240V电压,耐压测试电压应该是3640V(实际是还要测试工作电压取较大值),你提供的表格中4200V明显是严苛了。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-6-23 08:13 | 只看该作者
认证样品和给你的成品有差异
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2016-6-23 09:27 | 只看该作者
Nezof 发表于 2016-6-23 08:13 * S/ ^2 b! @( C0 O( |$ B0 w
认证样品和给你的成品有差异
' f. ~" `( y: ~1 n

( e0 g+ R4 q# O. B- ?. v供应商的解释是外壳和电源线是耐高压3750V的,而电源金属头只适合打2000-3000V的高压,如超过3000V就会被击穿。. J* z/ A. |9 x8 R& T  k6 @
整个电源成品耐高压是2000V--3000V,而证书中提到的4200V是指变压器的组件。请教这个说话合理吗?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-6-23 09:40 | 只看该作者
那就问问认证机构当时是怎么打的
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2016-6-23 10:14 | 只看该作者
Nezof 发表于 2016-6-23 09:40
. `# c1 K, `4 O* I3 N那就问问认证机构当时是怎么打的

5 ~+ D5 c+ j5 M' l: D感谢兄台回复,人微言轻,公证行不认识人啊,现在老板问我能不能接受,我无言以对,看来又要找工作了。我还是第一次遇到这种情况。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2016-6-23 10:15 | 只看该作者
Nezof 发表于 2016-6-23 09:40
* ?' n2 ?4 o5 @6 P那就问问认证机构当时是怎么打的

8 Z, u/ s/ _! g9 F感谢兄台回复,人微言轻,公证行不认识人啊,现在老板问我能不能接受,我无言以对,看来又要找工作了。我还是第一次遇到这种情况。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2016-6-23 10:27 | 只看该作者
不用那么悲观,61558我没看耐压部分,就看了变压器绝缘。
- q- W; O  X  g" N" I! g6 J9 n; U) r刚才看了标准,4200V也没错啊,标准表格写的那么明了。
* m* u. O& w$ t$ d9 N5 x( ^# g+ ?可以咨询这个发证机构,当时测试时是打的变压器还是成品
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2016-6-23 10:32 | 只看该作者
这是什么标准,耐压在18.3条款?
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2016-6-23 10:45 | 只看该作者
Perse 发表于 2016-6-23 10:32 2 b1 W; ]2 h. V  T+ |) Z3 s
这是什么标准,耐压在18.3条款?
6 O4 `! N$ i% Y( M& x; ^
你好!这个是61558标准
回复 支持 反对

使用道具 举报