发表于 2015-2-21 23:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
在电击防护设计(IEC60335-1)时候,遇到了难题,请求专业人士帮忙给详细解答:
4 Y) w. T/ B+ ?1 N设计1,器具内带电部件用塑材(塑胶/护套)包裹作为基本绝缘+开孔的塑胶外壳作为附加绝缘,这种设计合理吗?注意延伸性问题:这里的基本绝缘可以是由塑胶(塑胶/护套)+空气组成吗?
& M5 l% R! U( C6 |设计2,器具内部带电部件裸露+空气作为加强绝缘+非接地金属外壳(开孔),这种设计合理吗?
" V* C, d* w$ [0 p" b设计3,器具内部带电部件裸露+空气作为基本绝缘+附加绝缘的塑胶外壳(开孔),这种设计合理吗?注意延伸性问题:这设计中,如果空气层的爬电距离和电气间隙都已达到了加强绝缘的要求,那么这个塑胶外壳是否可以不用再满足附件绝缘了?
& @- o) C! N( ?) i; ^) ^
沙发
 楼主| 发表于 2015-2-22 22:40 | 只看该作者
望各位专家指导一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-2-23 16:48 | 只看该作者
偶乃砖家一枚, 望抛砖引玉, 等高手解答
4 j( f$ D6 ?  Q' T- Q4 o
1 m3 \" D. }+ U( ~8 l& g5 C: V+ J9 k  U6 c2 O4 s, I2 e
不知楼主的是什麽产品, 结构如何 (例如是什麽产品, 带电部件的位置, 孔的大小, 等等)4 F- F! v" _. B) H2 S* o
3 W2 }7 ]& M, w/ {2 v$ n
" V! X% O8 v1 s0 w
但只看文字, 偶觉得如下:# e) k- Z' X8 G, x% V

+ }6 T/ a1 r+ b# d/ w! A
* E: d9 e3 }/ e# P" E) R设计1,器具内带电部件用塑材(塑胶/护套)包裹作为基本绝缘+开孔的塑胶外壳作为附加绝缘,这种设计合理吗?注意延伸性问题:这里的基本绝缘可以是由塑胶(塑胶/护套)+空气组成吗?3 V  g1 l8 H/ r/ m" t$ Z5 A
$ o* K! \& {& U
# l% B; o# ~) {" z
空气在特定条件下, 可视为附加绝缘
: F( f; A4 I+ H4 S! \+ e* Y5 a- Q5 _/ a" S
看孔有多大 (8.2); 带电部件和塑胶外壳之距离 (29); 水能否从孔流入, 并因而减少爬电距离及电气间隙 (15.2); 外壳是否稳固, 如能承受0.5J(21), 能耐热(30)等......
7 d$ i4 P7 E8 C" Z+ p- f' y) T9 j# e! u
0 z: ~& }" K( X: i2 r# N* D& u
设计2,器具内部带电部件裸露+空气作为加强绝缘+非接地金属外壳(开孔),这种设计合理吗?
4 H$ E5 b. B. M) N. V, D/ f6 x
% ]% L, Q$ K. h7 c" O; j除了以上考虑, 空气作为加强绝缘, 还需通过 22.45
, v3 i4 y' s) D9 H4 D/ F
7 h; {) Z' x; r/ K! _1 O
# g" f& i5 o9 D0 @* c设计3,器具内部带电部件裸露+空气作为基本绝缘+附加绝缘的塑胶外壳(开孔),这种设计合理吗?注意延伸性问题:这设计中,如果空气层的爬电距离和电气间隙都已达到了加强绝缘的要求,那么这个塑胶外壳是否可以不用再满足附件绝缘了?7 x7 _# v6 p& ?1 j
4 C& e9 X; _" r9 J, E
. A  {2 z8 q* t
只看文字, 感觉不太合理。如果空气只符合基本绝缘, 在开孔位置打高压 3KV, 此结构能通过吗?! `0 F) n3 t" r0 h& q- k
5 P* S" u. h2 |* a
# E1 w! A  E1 j% p9 \* G
有关引申问题, 空气层的爬电距离和电气间隙, 是建基於外壳的稳固性。如果外壳容易破损, 又如何量度其爬电距离和电气间隙?
% Q0 V, R9 {. E; f3 ^3 l/ M
0 Z7 l2 ]+ V3 }) d其实附加绝缘的塑料只要求1MM, 薄一点也省不了多少钱, 为何要冒险?: {1 P+ z) i$ s& t, \. {" s

点评

您提出了不少好的疑问。希望更多的人参与讨论这些结构问题  详情 回复 发表于 2015-3-1 15:04

评分

参与人数 3安规金币 +18 收起 理由
Vivienne + 2 赞就一个字!
caballo3157 + 15 积极交流
shuaijiachen + 1 安规好帖很给力!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2015-3-1 15:04 | 只看该作者
leaphile 发表于 2015-2-23 16:48
0 X7 B% [$ m2 |$ Z& A$ f6 U6 B* z偶乃砖家一枚, 望抛砖引玉, 等高手解答

- F+ o% p# Y& e1 E$ C您提出了不少好的疑问。希望更多的人参与讨论这些结构问题