安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 5928|回复: 14
打印 上一主题 下一主题

[IEC灯具] IEC 60598 -1 :2012 draft

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-9-28 09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
第四章节,改动较大的几个地方!# I; B, z$ x/ _# B9 J, j: {
只是草案,了解交流!5 n2 s$ A# v/ M& [1 V' n4 N
大部分的改动都是针对LED光源的!
; ~; n5 S1 ]4 g7 i- `
- V! F4 ]5 H  _$ ]" a4.24 Photobiological hazards
/ o# Q) _  j6 j) g! ?- t' y! Q: C6 p
4.24.1 UV radiation3 ^0 X3 `! R; q
Luminaires designed for tungsten halogen lamps and luminaires designed for metal halide
, j) P4 m( g4 hlamps shall not emit excessive UV radiation when used with the lamp. For self-shielded lamps,
1 D, }; L' d7 Q  A3 r7 Zthis requirement is met by the lamp design.1 H$ _0 }3 t* I# W
For tungsten halogen lamps and most metal halide lamps, when needing a protective shield,
( R% y0 x0 n3 Y2 m) z) Q1 A6 Oany glass will reduce the UV radiation to a sufficiently low level.; Z7 G6 D  \' B; K- r9 V
NOTE 1: See 60432-3 and IEC 62035 for lamp marking
7 C: N4 l! Q6 N6 Y3 o% eFor some metal halide lamps, emitting a high level of radiation, Annex P describes methods to( c# Q/ h. n4 n5 [
provide adequate shielding for UV radiation by the luminaire.1 Z4 L4 ^+ K& N: T2 m
NOTE 2; See Annex P, procedure A or B for method of calculation to provide effective radiation shielding.
) k0 b4 T& _1 J& V" _* k7 p$ G( Z" A! L% F; y
4.24.2 Retinal Blue Light Hazard& H6 |& H1 k/ X& |* h4 {
Luminaires with integrated LED’s or with LED modules shall be assessed according to IEC/TR
# t4 I( U3 t7 R8 A62778 “Application of IEC 62471 to light sources and luminaires for the assessment of blue
  y- O4 j9 A# Q1 c% D: Alight hazard”.9 I1 q5 Q9 P% N1 I  W: K
The use of LED light sources with a blue light risk group rating greater than RG2 is not  l) Y/ t0 J0 g+ U4 C
expected. Additional more onerous requirements for the management of these types of light
1 I! x! L2 S4 N  I; \3 O- g0 }sources would need to be applied.
' I; A! w% J' v# R. O  C* J1 WNote 1: Requirements for luminaires using RG3 LED light sources are not yet developed because these products
7 W7 h1 n8 m! H' C) y* h) Tare not generally available on the market. Further requirements will be developed if needed in the future., o' `, ]* v# z  M; r( e
For luminaires using an LED light source having an RG0 or RG1 rating in accordance with
4 m: @2 d! o4 d. b! \+ v8 k! ^IEC/TR 62778 rating based on 200mm, 0.011rad measurement), or which have been assessed
( y! @! ]+ p% E* E* ]+ Y" U7 Fas RG0 or RG1 fully assembled for use, under the same conditions, no additional requirements
; E# e. C7 R0 S; O  @apply.  J" N1 |6 {/ |. f" \
For luminaires having a Risk Group 1/2 (Ethr) boundary condition in accordance with IEC/TR
4 V6 E) q- I1 i! M$ J62778 the following requirements shall apply:# b8 @8 e1 T6 D) Q- i2 X
a) For fixed mounted luminaires, an additional assessment according to IEC/TR 62778 shall be
% {2 ^0 [- F, t- w! r1 h/ g( Mmade to find the distance Xm between luminaire and the borderline between RG2 and RG1.8 Q  y' V) |9 q6 {
The luminaire shall be marked and have instructions according to 3.2.23 of this standard.+ C- d5 T; [+ l; p: h
b) Portable and hand held luminaires exceeding RG1 at 200mm (0.011rad measurement), are& Q# {3 p' S% N1 `
required to be marked according to subclause 3.2.23 of this standard.8 b8 U# h; X7 [8 F6 m+ e/ J
Note 2: Normally details of the Risk Group Classification should be available from the manufacture of the LED light) B' K+ \$ E) r+ O
source.' t  `: G2 W& O. |4 h. M2 a* W
Note 3 : In some luminaire designs e.g. luminaires with integral LED light sources, it may be necessary for the
( P0 q8 w3 ~" Ecomplete luminaire to be tested.
! _' _9 \  m( V) L1 ?/ a$ d! sNote 4 : The building of discreet LED’s into extended arrays or the application of additional optics does not increase/ u; ^7 g6 s0 `- V1 }
the Risk Group Category of the basic LED light source.
. S# C  j( h( C( z1 ^" X/ ZNote 5 : The manufacturers declared photometric data for the luminaire may be used as the basis for the
- `  d2 J- ^* m  Q: K) p3 z& Eassessment detailed under item ‘a’.
+ Z; ~. }* x8 f; c1 [0 ]7 pPortable luminaires for children, covered by IEC60598-2-10, and mains socket-outlet% e- K8 S$ a& [+ p2 w4 e2 E: M# s
nightlights, covered by IEC60598-2-12, shall not exceed RG1 at 200mm (0.011rad
/ b0 h$ x  [/ @measurement)) R! z# A) G& f- A8 a1 N
Note 6: Future amendments specific to IEC60598-2-10 and IEC60598-2-12 in this respect will follow.
+ D6 a: g/ P# P7 y* G

评分

参与人数 2安规金币 +11 收起 理由
bub02 + 1
af204 + 10 安规好帖很给力!

查看全部评分

沙发
 楼主| 发表于 2012-9-28 09:21 | 只看该作者
4.28 Fixing of thermal sensing controls, ], M# ?5 ]0 p* Y- r2 a/ b) U& c
Any temperature sensing control external to lamp control gear shall not be of the plug-in or an
/ [8 J: `+ w% aotherwise easily replaceable type. It shall be reliably kept in its specified position with regard to the+ N7 E$ f5 T/ T& U( h+ p" k9 j- Z5 p
control gear.# C1 c1 q0 N' S0 I5 ]% A
Adhesive fixing of temperature sensing controls shall not be used where UV radiation emitted from a9 Y/ f& s8 W4 r- D1 ?; s0 D
lamp could degrade the reliability of the fixing during the life of the luminaire. Temperature sensing- T1 |+ K" J+ ?% G( B6 ?. F' @
controls shall not be mounted outside of the luminaire enclosure.# e3 P" p- {7 t0 w5 l: H3 G
Compliance is checked by inspection and, for temperature sensing controls with adhesive fixing,
! K) t5 G  ~5 L2 Xaccording to the following test:
% l/ |7 S8 n3 b% ^' C$ zThe temperature sensing control, together with the ballast/transformer to which it is fixed, is subjected4 i' J+ C9 Q4 ?- V0 Q+ F
to the
# Q8 f* |) P+ V8 V) g  P. Ptemperature change test in accordance to IEC 60068-2-14, test Na, according to the following details;8 k' M9 C0 W5 O; b* G
The specimen shall be subjected to 100 cycles between the minimum and the maximum values as* x% H3 ]8 |; N  h' H0 E! Z: e5 r
given below;
4 L  b2 o( ]5 G* Z& [2 T; c" BThe maximum temperature is the temperature measured on the adhesive material when the$ k6 k$ f7 q3 ]% U8 {* ]
ballast/transformer is loaded by a current equal to 0,95 times the value of the lowest current that
9 D- M2 h9 R- V7 qcauses the protective device to operate in steady state conditions;
, `! ~) N9 p  J: UThe Minimum test temperature is 0°C.
2 A3 I5 X9 w% j; F3 o5 B& l$ aThe duration of exposure of the two temperatures is 30 min each.
/ E. N1 a1 C9 e; r1 j3 ]+ {9 aNOTE Standard transition time is between 2 min and 3 min. A transition time (t2) of less than 30 s is allowed, if an automatic
5 V8 z& k1 B5 F' i% q4 y5 e5 ]test system is used.+ h; Z' |0 k5 Y. L! F) r4 x
During the test the temperature sensing control shall not undergo any change in fixing impairing its
+ [; d8 E4 i& l6 @- J0 x. pfurther use, especially with respect to its operating temperature. After the test, the temperature sensing
7 A$ R) ?. J7 }- r+ V- L9 Dcontrol shall not be detached/moved from its designed position.
6 m$ H0 v9 _$ `: l& G! ~Note - Transformers complying with IEC 61558 are not subjected to this test.
: m& s/ e/ ]- R
板凳
 楼主| 发表于 2012-9-28 09:21 | 只看该作者
4.29 Luminaire with non replaceable light source.1 j- k# X) f: ^/ I5 w
It shall not be possible to replace and/or to give access to live parts without breaking the8 w0 N- I- n% _! _$ `& l
luminaire or its parts.: \) X8 w; e% K1 {! s6 B
Compliance is checked by the following test:
# ]# u; g7 M' \" s) kParts of the luminaire giving access to the light source which it is possible to open by hand or4 q* v# l) T& q# y
by using a tool shall be opened or dismantled.: T" L- {1 o4 ^  ~8 ]8 \/ ]( b. n! {
Parts of the luminaire which are sealed, or glued, or fixed by screws which are designed and
  P  p" R0 `6 V! E# w: v) a% _: lshaped to be used only once, or permanently embedded barriers, are not opened.
  E' q& y2 z! f1 _After removing all parts as detailed above, it shall not be possible to access live parts as4 \* u) H1 x- l; Q
checked with the test probe and test method according to Section 8 of this standard.
5 f( _# O: i; ~+ r% a
  P8 B8 _. y! f7 o. m5 H- x
) I9 @( r  z2 X9 R# B3 X- i4.30 Luminaires with non-user replaceable light sources
( ~6 E% H3 L% T' UWhere a protective cover is used over a non-user replaceable light source to provide protection! b8 K9 Q$ ~: |+ S$ e" {: R
against electric shock, and the cover is marked with the ‘caution, electric shock risk’ symbol
% P# m9 R5 e5 n) P3 r) E# Zdetailed by 3.2.24, the cover shall be left in place during the tests and inspections detailed by
( j3 F2 b" j, P( t: j$ f; aSection 8 of this standard. The cover shall be held securely in position by fixings requiring the5 C  [' o3 |7 }% H; ]" k
use of a tool for their removal, and at least two independent fixings shall be used./ @+ S, M8 x! C2 @  L% k# C9 m3 @. o
地板
 楼主| 发表于 2012-9-28 09:22 | 只看该作者
4.31 Insulation between circuits, X) P/ H* Z& I+ s) k. N4 d
Luminaires incorporating transformers or controlgears providing insulation between circuits and
4 r, o& W3 \' gluminaire using circuits insulated from a LV supply, shall provide suitable insulation between
2 a8 h. L1 ~) O1 ucircuits and between these circuits and the external accessible parts.  D* N% v, V: Q' ~. d
The same requirements apply to the circuits connected to the control interface of a controllable* u) ]8 W/ T/ j# }4 _% m# c
luminaire where it is required to maintain the same level of insulation for all components. On
  C% }' M+ v: `5 `, Ythe evaluation of the type of circuit to be considered, the information given by the controlgear1 k; |7 ?7 T0 I. E
manufacturer (see 7.1.k of IEC 61347-1) shall be taken into account.' G, n$ F% S- P) x- w/ v
Note: at present on the market the following types of control systems are available:" I4 c5 w7 R, v, J# W8 A$ ^: o. n
- FELV Control signal, basic insulated to LV Supply (e.g. Digital Addressable Lighting Interface and5 g4 V; S& w' d. e
1–10 V DC controls)0 ~  d! r0 V* n) d
- SELV Control signal, (e.g. DMX)  |2 j6 v! d- S) R0 {. O6 F
- Control signal, not insulated to LV Supply (e.g. Push button control / phase cut / step dim)$ Y5 N+ v0 S8 \% @4 {8 C
Compliance is checked by the following requirements., w9 Z9 p/ v: n8 L, N

0 I: F6 Z' ~  g4.31.1 SELV circuits/ }7 Q- `! D: M; }
The following sources may be used to supply SELV circuits:
: u! v3 y2 R+ f  K9 h! h  I- A safety isolating transformer in accordance with IEC 61558-2-6 or equivalent part 2 of
: ?! h! f4 L1 y# A0 p# \61558
" X, m" k0 \) h9 [# _0 i4 S" g- A controlgear providing SELV in accordance with IEC 61347 Series& j; E1 s& F4 ?* `6 x+ s
- An electrochemical source (e.g. a battery) or another source independent of a higher  m: \9 N5 K! Y* q9 l2 |9 d7 \' e5 p
voltage circuit$ D" }. k8 v/ }3 `3 W; G
The voltage in the circuits shall not be higher than the limits defined for ELV.
8 s7 {% O* M1 OSELV circuits shall be insulated from the LV supply by double or reinforced insulation (based
0 K% r8 f6 [& F& r" ~) h/ \upon a working voltage equal to LV supply voltage).
8 `3 Q3 c) i# L( Y, Q2 P+ r0 RSELV circuits shall be insulated from other non SELV circuits (excluding FELV) by double or+ q7 e. q4 O4 D8 x# y
reinforced insulation (based upon a working voltage equal to highest voltage in the circuits).! Z9 L( u3 R# @! O& Z7 B* N
SELV circuits shall be insulated from FELV circuits by supplementary insulation (based upon a" b; N7 T* @* r
working voltage equal to LV supply voltage).
6 `; g% z! F6 L, w5 ISELV circuits shall be insulated from other SELV circuits by basic insulation (based upon a* ]' g/ B; L( G) J8 D2 f$ S
working voltage equal to highest voltage in the circuits)
$ p5 V4 J/ N3 Q7 x# A; ^5 ySELV circuits shall be insulated from accessible conductive parts by an insulation according to! l& B! D8 @% m' L
table 1 in Annex X.! M, h# h  t9 U; E- M1 Z' N
Note: In case of controlgear according to IEC 61347 series, the SELV voltage to be considered for! B! n; T* @% S9 N/ i) h
insulating purpose in the maximum output voltage indicated on the controlgear as “U-OUT”.
3 q2 W$ s& C6 N# N0 V' v3 Z* iCompliance is checked by inspection and by the test required in clause 8, 10 and 11 of this, }$ \1 }; p* z' P
standard8 h: U, v8 ?" L5 r6 L1 `. O
Plugs and socket-outlets in SELV systems shall comply with the following requirements:- u4 z8 z6 ~' v3 L7 a
- plugs shall not be able to enter socket-outlets of other voltage systems;$ r( y" h8 }8 B2 Y( f5 x
- socket-outlets shall not admit plugs of other voltage systems;
. Z' \( l" @; v& D: K! s- plugs and socket-outlets in SELV systems shall not have a protective conductor0 L& M( ]/ W8 s, A" G$ d/ D
contact.8 `) h% C; c$ U6 n
Compliance is checked by inspection
$ D/ `+ k4 z$ m  B3 f1 t8 J+ Q" u
' s. f$ A6 v6 {) Q4.31.2 FELV circuits  k% p3 ~7 X( o8 n6 [, I
The following sources may be used to supply FELV circuits:. o; O3 ]) {, V% b% B
- A separating transformer in accordance with IEC 61558-2-1 or equivalent part 2 of
4 a1 u: r8 `% B! V$ I0 G/ i61558
  n3 U. I/ o  B5 `2 R8 L% W- A separating controlgear providing basic insulation between input and output circuits in
) M3 N1 T# S& W# E' R7 k( {accordance with IEC 61347 Series
7 E5 s  y7 s  i9 a7 S8 ?9 ]/ k- v- Y- An electrochemical source (e.g. a battery) or another source in circuit separated by the0 }/ T6 G; v1 S0 ~' n
LV supply by basic insulation only.
1 c3 Y: C3 k' A) R6 M" c+ LThe voltage in the circuits shall not be higher than the limits defined for ELV.
2 k" E. e& |8 o% S- t2 L  Q7 NFELV circuits shall be insulated from the LV supply by at least basic insulation (based upon a% w, C" y. C" o7 P' |
working voltage equal to LV supply voltage).+ q! h/ t/ F+ C" ^/ u; X3 M" c
It is not required that FELV circuits shall be insulated from protective earth circuit except for) f) Z8 Q4 q) ~1 Y0 b  G+ F5 M
functional purpose.6 [. B0 F$ Y; H! G8 N9 \$ T
FELV circuits shall be insulated from by an insulation according to table 1 in annex X.
- v9 _& |+ W- J8 Q/ {- z: n# bCompliance is checked by inspection and by the tests required in Sections 8, 10 and 11 of this0 A2 b- z% r% K6 i
standard* f) w1 |$ V' B0 k/ B/ W, q  w
Plugs and socket-outlets for FELV systems shall comply with the following requirements:; f1 N/ K& q( f# q. E  ~$ b
- plugs shall not be able to enter socket-outlets of other voltage systems;2 T" {1 w1 f6 `4 j7 F+ d/ V
- socket-outlets shall not admit plugs of other voltage systems;
! M/ b  p, ?" L0 S- socket-outlets shall have a protective conductor contact./ k2 n' d1 @1 C
Compliance is checked by inspection  D* Q0 }; N$ B0 m

* V  [* G- l; h* M; i# r- o4.31.3 Other circuits:
: W1 D9 g0 ^# ^4 p1 cThe insulation between circuits other than SELV or FELV and accessible conductive parts shall
# u* V! c; K/ f3 T4 [8 G# Abe in accordance with the requirements in table 1 in annex X.- S4 K* g& y: ]  h) y3 H
In class II construction, where equipotential bonding is used for the protection against indirect5 J. h/ W5 J/ q# j& l6 C
contacts with live parts (see table 1 in Annex X), the following requirements are applicable:
/ y$ R' `' e- ]! @, A3 q6 V- All conductive parts are connected together so that two failures of the insulation result! N6 q- D: _" S; A$ [# H+ Z
in a short circuit
$ R/ F2 K6 X6 |, P7 _- To check whether the conductive parts are reliably connected together, the test in
+ ~% W; C* C8 I0 A1 f: v2 T0 b7.2.3 (earth continuity test with 10 A) have to be carried out
# S" V5 `, V  L+ r- the conductive parts comply with the requirements of annex A of this standard in case
5 R* c3 A/ N9 ]! H/ h3 k9 Hof insulation fault between live parts and accessible conductive parts.) y7 l- L+ y3 x/ ~/ n
- For master/ slave applications (the control gear is mounted in the master luminaire and  u; A, u2 l6 U. j9 q8 a! Z1 x. h
supplies the slave luminaires) an equipotential bonding between the luminaires shall be! }5 ~7 U8 h4 O) C, S' c
used to prevent dangerous voltages between accessible luminaires. For this reason
5 L$ G, u8 B% o& S/ {' k- tmaster luminaire shall be provided with a terminal to connect accessible conductive
! r: q# Y0 R: i5 Nparts of the slave luminaires and the slave luminaire shall be constructed as class I* i+ e( t  z! W
luminaires.+ f% v  b. c" B) V) E: E
Compliance is checked by applying the requirements of this standard to check to the insulation
% ]! S, x/ Z" v& Q2 Orequired in Annex X
$ e% S' m; S9 L9 t+ W: X& W# H# n7 m' c2 a
Note: Example of this kind of circuits are:
# Z! L9 K! ^: c6 b8 j; e- output circuits of ballast according to 61347 series
; `4 a. F4 u- t* I2 m  E4 ^- circuits supplied by isolating transformer according to IEC 61558-2-4 or equivalent
7 W6 S% _3 ^4 g; R2 I( W- circuits supplied by separating transformers according to IEC 61558-2-1 which do not fulfil the# _! o% |* P+ ~
requirements for FELV
- K6 [9 B0 b9 N/ V5 Y* h& s) l- circuits supplied by separating controlgear (other than FELV) and isolating controlgear  s* t. K$ M, i" U; X  u4 [% Y! t+ O
according to IEC 61347-Series' y3 E' \1 \# `- e: A* \
5#
 楼主| 发表于 2012-9-28 09:23 | 只看该作者
Annex X

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
6#
 楼主| 发表于 2012-9-28 11:00 | 只看该作者
本帖最后由 qsin 于 2012-10-24 14:57 编辑 & Z1 B, b1 \1 J8 C" }3 W

  S1 Q8 G# H( \6 r4 Z做这行的,必须要跟进啊!这样才能对企业有更好的应变能力!
. n6 v; ~" n0 T! U
% K8 V- @6 _" Y! ~4 s& q
5 Y: x1 [8 \, X) \$ m. w8 x% |' h- x3 i" U6 A

: a% X) n% P6 T3 t7 }7 \! B/ T/ T& ^1 ^/ }

& `3 E  G7 V7 p7 _! }* f. G$ ?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
7#
发表于 2012-9-28 11:44 | 只看该作者
可否共享草案呢?
头像被屏蔽
8#
 楼主| 发表于 2012-9-28 16:09 | 只看该作者
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
9#
发表于 2012-11-22 12:18 | 只看该作者
楼主发一份给我呗~
, e+ A3 q$ Z, e0 Q* g, a272879347@qq.com
10#
发表于 2012-11-28 17:19 | 只看该作者
不错的内容,信息共享很重要
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-28 13:31 , Processed in 0.071681 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表