按照GB7000.1-2007中10.2描述的绝缘电阻和电气强度试验,有几个问题希望有大侠能够予以帮助。4 [* L( [: B5 B* T; u  G: k3 ^
1.“在潮湿箱或在使样品达到规定温度房间内试验”,规定温度是多少?怎样确定温度是否达到要求?
% q3 k& {8 \! ~( h0 s0 r0 T9 `2.灯串(非LED)没有开关,无接地,连接的线缆绝缘属于基本绝缘,在测试时在金属箔的放置方法是什么?如何接线?
% Z2 `% q1 a. ]$ B) I3.按照我的理解,该灯串属于0类灯具,判定条件是不是参照 表10.1“ 最小绝缘电阻” 中 I 类灯具?
6 N- i, ?) p7 N5 y7 a* N4 j4.表10.1 里对应的1、2、3、4指向了哪里?: w; i, Z. l7 \% f9 H- C$ q
沙发
发表于 2012-4-4 23:06 | 只看该作者
回复:(供参考)3 U- F9 n; |; J+ s: B3 o. _. n
1. 标准有关于温度的要求,请查看标准,+ R6 ~0 L3 H7 T
2&3. 如果是高压灯串,只有基本绝缘是不符合要求的,必须得是I类或II类灯具,做耐压测试时可以将金属箔紧贴在电线上,或接线处,0 _: M/ {& F6 ?  H: o
4. 这里的1、2、3、4是指表上面几行的a、b、c、d。在1、2、3、4的左边一栏有注释的,可以仔细看一下标准。
板凳
发表于 2012-4-5 09:32 | 只看该作者
0类灯具早被取消了,现最少要I类,
地板
发表于 2012-4-5 09:37 | 只看该作者
godxlalp 发表于 2012-4-5 09:32 " s6 z) U  A, I
0类灯具早被取消了,现最少要I类,

% l% v/ r( _, \% j% f* M这个回复很耐人寻味,最少1类
5#
 楼主| 发表于 2012-4-5 10:19 | 只看该作者
godxlalp 发表于 2012-4-5 09:32
) w" C. B6 k7 y! @7 P0类灯具早被取消了,现最少要I类,

& l  n+ Q, g% T* {: R这种灯具是不是不符合要求了?; J, L+ @# k" d

1 D" l. J5 Q9 S. s6 t0 l' \: t

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
6#
 楼主| 发表于 2012-4-5 10:23 | 只看该作者
jun_y 发表于 2012-4-4 23:06
" ?) W# c4 {% W3 ?) |回复:(供参考)4 R) `) e; ?$ m: L: Y
1. 标准有关于温度的要求,请查看标准,' Z; O9 a  g% |" ]
2&3. 如果是高压灯串,只有基本绝缘是不符合要 ...
" s6 d) l5 U1 m0 g0 S* f$ I+ O
非常感谢!/ [+ C7 r+ }5 p
工作电压220~240V的灯串算高压灯串吗?, Q: m1 T: C5 _( x% g0 Y
7#
发表于 2012-4-5 10:23 | 只看该作者
这款灯就不是I类,I类是带接地的
8#
 楼主| 发表于 2012-4-5 10:28 | 只看该作者
godxlalp 发表于 2012-4-5 10:23
! V9 M! q: o3 ?1 x/ J* k这款灯就不是I类,I类是带接地的

2 r' I% ]# c) A% p5 z+ K的确不是……就是不符合要求了?
9#
发表于 2012-4-5 10:51 | 只看该作者
飞羽飞扬 发表于 2012-4-5 10:23
+ b- G6 S- ~6 w非常感谢!
: u4 z& i( \0 B% G工作电压220~240V的灯串算高压灯串吗?

6 h8 U" z0 b  i; @9 `4 m+ W  t+ n: N是高压灯串,这里的高压是与SELV电压相对而言的。