|
楼上的观点我觉得有问题。7 n/ N; }% z' V
65.3 The current rating of a load fitting may be less than 15 A. The voltage rating of the load fitting shall be identical to that of the line fitting.。
' h% ?) b( N! J
, [+ K+ @& I0 \% m8 Uload fitting 即品字尾插,IEC60320里面的10A 250V~连接器,
1 K( x% o0 ~! z& h0 |8 s; Z; a/ }line fitting 即UL插头,5-15P结构,额定值为125V 15A" U& P% b3 X, E. M3 I
根据这个条款,两者电压应相等,所以肯定不能标250V,只能标125V。
8 a& Z3 a5 x* U. F% j8 d0 o0 z* oUL借鉴IEC60320的仅仅是产品外形和尺寸,不包括其他东西(如规范的欧标额定值),否则就不符合这个要求了。所以这个额定值是用户自己定的。
' I* p! x9 @, v6 S B l9 a+ N# O) A1 p+ X; x1 |+ o6 U7 K
一般这种产品在尾插标125V~ 10A。同时这个值也是作为整机的额定值,125V是插头、软线、尾插三者电压取小的结果,10A和~是借鉴的IEC60320,同时这个标准条款说了可以小于15A。3 F* U9 M7 [ t( o3 Q$ V& \
) @, B6 t7 i( Y9 @: R9 g我曾见过绍兴某厂家生产的这类东西,已经过UL认证,1-15P插头配八字尾的标250V~ 2.5A,5-15P插头配品字尾巴的标 125V~ 10A,感情连UL自己都没弄的清楚。+ D% i/ \) i2 R% C
& C- m, x2 n c* l* t一家之言。 |
|