[IEC标准产品] 关于功能接地和接地线颜色问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-7-28 16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
60335  23.7说& Z' d; P: ?1 i  j& F3 q6 S
Only the colour combination green/yellow used for earthing conductors
9 x6 r+ @  {4 [+ H9 P4 A9 K按照这句话,只有黄绿线才能用作地线。2 ?2 j# ^1 }5 d) p9 |
这里没有说是保护接地,还是功能接地,
1 Q2 N+ Y' K4 W标准中没有提高功能性接地的问题,搜索到如下信息:
2 y" d% M1 b0 i/ ]% cA functional earth is used to enhance the operation of a piece of equipment. Eg. a functional earth on an amplifier may reduce hum.
7 E) `% I0 G; k- n9 K7 m8 X) n: PHowever the functional earth is clean earth. Which is also a reference earth for the digital and analog signals. It is also required to reduce the distortion in the signals.
; N3 W% v( w  u7 l如果上面说的是真的,那么,经过整流以后的公共地(安全特地电压或者非安全特地电压),都可以认为是功能接地了。
8 v! [& z5 C, T/ f) {; C这个时候如果需要用电线来提供这个接地连接的话,这根线是不是也应该用黄绿色的呢?
0 P3 J0 {/ X8 x# q+ E请教各位。
沙发
发表于 2010-7-28 19:43 | 只看该作者
我也想知道,期待高手出现。
板凳
发表于 2010-7-28 20:41 | 只看该作者
这里只是说黄绿线只能作地线,没有说其他线不能作地线吧
地板
发表于 2010-7-29 11:05 | 只看该作者
标准的意思是:黄绿组合双色导线只能用作接地导线,不是说接地导线只能用黄绿组合双色导线。
6 T" g+ X. H, T5 @2 R搂主请查看一下标准,我解释的是否正确。+ |  j$ J; P! O
谢谢
5#
 楼主| 发表于 2010-7-29 15:19 | 只看该作者
Only the colour combination green/yellow used for earthing conductors( i' W$ w8 ]7 O+ P8 m
这里的Only放在了最前面," u8 D! B( J# J
我觉得,如果按照上面两位的说法,这个only应该放在最后面才对。
6#
 楼主| 发表于 2010-7-29 15:23 | 只看该作者
不好意思,看到了,是我的标准条文错了。
0 _, _* [$ }) b/ W6 _2 D真正的这个only是放在used后面的。, Q$ Z4 t' W4 p: j$ L
呵呵。
7#
发表于 2010-7-29 15:28 | 只看该作者
黄绿色线只能做接地线,保护性接地(接地标志加圆圈),
' A. `! g2 l4 b功能接地没有规定的
8#
发表于 2010-7-29 15:32 | 只看该作者
黄绿线只能用做接地线,但是接地线不一定非用黄绿线
9#
发表于 2010-8-17 11:16 | 只看该作者
引用第7楼蓝色妖姬于2010-07-29 15:32发表的  :9 O0 f9 _: d6 n; _! ~
黄绿线只能用做接地线,但是接地线不一定非用黄绿线
10#
发表于 2010-8-17 11:31 | 只看该作者
黄绿双色线只能用做接地导线,但是接地线不一定只能用黄绿导线,也可以用透明的接地编织线,不能使用绿黄双色导体作为内部功能接地导体