引用第0楼luojiawei142于2007-10-07 11:10发表的 吊线可否用单支线? :
) T4 B/ o( W5 R2 L8 ?. }7 g. o! {我们有一款吊灯,此灯为一类灯具。所用吊线为单支线,铁弗龙,T180,双重绝缘线。当然,此吊线为外露线,可以看到的。
; t& F$ z- H& N! Y! s0 U1 R1、请问此单支线是否可以作为吊线?
$ F- A( e- y/ B2、此线可作为外部线吗?4 }- m4 a8 Z6 ` Q7 Z/ w. ~
3、外部线与内部线有何区别?
% L m9 Q. z/ Q/ ^. [, U4、外部接线具体有何要求?9 f& m$ I4 ]4 C, T" ]
....... 6 e6 Y& X9 k9 X
以EN60598为例:
* C- F- g8 k9 A; Q0 U" }* I. D A+ o! | }: c |
1,电源线也就是你所所说的单支线可以作为吊线,但是Clause 4.14.2里面有要求灯具的质量必须小于5Kg.
3 n+ W' }( O+ k8 x+ b8 G2, 可以作为外部线。
2 L) o) m0 z. H( S9 s, _3 ]2 ?5 @) R3,外部线必须满足线径和温升的要求,内部线需要满足温升的即可。
) T( M; n$ E# ^4,外部线和内部线温升要求看Table 12.2,线径要求看clause 5.2.2 |
|