VDE-AR-N4105标准可以正式使用的日期是2011-08-01,属于PV的并网,新标准的建议是在2012-01-01以前要用该标准,非PV类的发电系统,新标准的建议是2012年-07-01以前使用该标准。
. T0 J/ \7 u1 S- @/ cVDE-AR-N4105是一本以电力公司观点来写的标准,其内容包含对发电单体。Inveter/converter 和对发电系统的整体要求,整体而言,电力公司是不管发电单体的设计为何,只管制由单一或多个发电单体组成的发电系统做管制,发电单体可以执行并通过VDE-AR-N4105的测试,但是最终发电单体并联在一起成为发电系统,并不保证该系统任符合要求。
: b8 c2 A2 A3 Y3 `- T' ^) _% B& kVDE-AR-N4105取代VDE0126-1-1但是这两本标准的比较而言,VDE-AR-N4105多了EMC的要求和无效功率输出控制等但是也少了VDE0126-1-1里面的要求。例如RCMU, ISO DCI 等4 `8 f7 [) y' {) {
& }6 u& f4 u4 C3 w- |8 V# d
" M0 T' R0 [3 Z @) @' r对于PV 逆变器而言 VDE-AR-N4105要符合的项目如下/ u$ C* J6 d6 } e4 U/ l. \
. y4 w$ t1 X- b1 r, B! h3 J5.4.3 电压闪烁: 应该符合EN61000-3-3或者61000-3-11的要求
1 C4 [5 D+ e8 W7 F4 k& k1 E- P5.4.4 谐波: 应该符合EN61000-2-2或者61000-3-12的要求8 I7 x$ D6 e9 q, ]' A3 }
5.4.7 中央控制音频涟波 :发电系统对中央控制音频涟波的影响不得大于5%
3 a- O! k& b& W/ {( q/ \5.5 并网准则:单相的并网容量最大为4.6KVA 就是不要大于4.6KVA . w, O3 N* j" u" [5 v3 b
5.6 三相电网:三相发电必须是功率平衡的三相
* D7 }1 H4 `0 {0 n' T5.7 发电系统的动作行为:包含以下几点
- h, S6 _' z( L) Z/ u频率在 47,5-51,5HZ不得跳脱,频率超过上面两个要在200ms内跳脱
# n/ i# h3 {, e5 d+ a5 i频率在50,2-51,5HZ之间,要随着频率增加而减少功率输出,随着频率的减少而增加功率输出7 G' _$ ?+ O7 L( j8 ?
当频率少于50,2HZ 时可以增加功率输出,但是总输出公里增加率应小于每分钟额定功率的10% B3 n& m( l$ \, G: D
休息下 精彩待续O(∩_∩)O~ |