查看: 1529|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

[逆变器认证] 光伏逆变器的温升不能使用常温叠加?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-10-31 09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
因为我们没有那么大的温度箱. 大家的温升是怎么测试的?
4 ^/ |$ X. K# B& U7 D
沙发
发表于 2013-10-31 11:06 | 只看该作者
产品多大?为何常温叠加?

点评

产品也才20KW,问题是我们没有这么大的温箱啊. 要是那些500KW的是怎么测量的?  详情 回复 发表于 2013-10-31 13:50
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2013-10-31 13:42 | 只看该作者
我觉得可以的。用了温度箱,要么出现强对流风影响结果,要么等同限制了散热。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2013-10-31 13:50 | 只看该作者
jjlamshushushu 发表于 2013-10-31 11:06
1 k9 x) z* T8 ]4 a0 j9 f产品多大?为何常温叠加?

0 ]2 F& P4 [1 {8 ]2 l# n( d产品也才20KW,问题是我们没有这么大的温箱啊.2 p9 X! t6 F" k; E
要是那些500KW的是怎么测量的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2013-10-31 13:52 | 只看该作者
不需要温箱,相对封闭的室内就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2013-10-31 13:58 | 只看该作者
这个要看产品申请的环意温度,标准里是分大于50度和小于50度来进行,相关条款内容见如下:+ i3 D2 i; m: s5 n! M/ {  T
+ B/ S7 ~% M8 k- q( m# x
CL 4.3.2.1 of IEC 62109-1:
# i9 t0 x9 w% I& {9 o' [Tests of equipment rated for use in ambient temperatures up to 50 °C may be conducted at
' o. s; z& h5 c, N6 a8 y! Kany ambient temperature in the range given in 4.2.2.1, in which case the difference between
! D/ I4 h: u/ D& l5 F; u- p1 Gthe maximum rated ambient temperature and the actual test ambient is to be subtracted from, j% y( `1 m' g8 v5 ~
or added to (as appropriate) the measured temperatures for comparison to the limits specified
& \5 D/ o  L5 ubelow.
1 B: U' S' f" L+ C6 z$ @' {PCE rated for use in ambient temperatures more than 50 °C shall be tested at the maximum
; _% g2 I- @, {- Z) Erated ambient temperature ± 5 °C. The difference between the maximum rated ambient2 q' }- E- s. B6 {! h( S
temperature and the test ambient is to be subtracted from or added to (as appropriate) the4 s3 @& F* O# Y
measured temperatures for comparison to the limits specified below.9 w7 U5 n5 \& y$ }* Q* _: |

+ G; D4 u. o7 K% H  n7 w- V不过就算是申请的环意温度小于50度也一般会放在环温箱里测试,或者有可控温升房也行,因为逆变器基本上在申请的最高温度(如50度)下进行温升测试时会出现降额,而如果不用环温箱采用直接测试后加上去后的结果会严酷的多,大多都会Fail。

点评

知道了,谢谢!  详情 回复 发表于 2013-10-31 19:41
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2013-10-31 13:59 | 只看该作者
4.2.2.1 Environmental conditions
) M, a1 U3 P0 q/ s* j) E. RUnless otherwise specified in this standard, for example with regard to environmental: Y4 |( l6 ~/ S& y' [. x& h
category as defined in 6.1, the following ambient environmental conditions shall exist in the test location:; r- M, a, g6 l1 t% k' k# C( E
a) temperature of 15 °C to 40 °C;1 J+ w: q5 ]6 C2 I' ]. D
b) a relative humidity of not more than 75 % and not less than 5 %;
. b% r8 G3 F" ~* G. ^+ Rc) an air pressure of 75 kPa to 106 kPa;/ y" W& A3 Y& j
d) no frost, dew, percolating water, rain, solar radiation, etc.
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2013-10-31 19:41 | 只看该作者
本帖最后由 lanfeiyuner 于 2013-10-31 19:42 编辑 % [' g! t1 I. r. z4 S
清水白菜 发表于 2013-10-31 13:58 % x! S: Q) X: A6 U! q
这个要看产品申请的环意温度,标准里是分大于50度和小于50度来进行,相关条款内容见如下:
9 }. z* J( `3 G' |7 {( _9 b) j$ P+ R" e9 D' P8 h5 P  ?
CL 4.3.2.1 o ...

- V# Y/ m  D9 p  d. l" K! ^1 X: E! z/ p9 u' ^8 S  ^
汗,我都没仔细看过这里, 因为以前做其他标准,都可以叠加, 所以都没仔细看过标准.; t2 y( n; J' T) r1 a( Z8 R6 d% T
但是这次认证机构说不可以叠加, 搞得我好郁闷.
: V0 j1 z" ?3 ?. M5 s1 S& }4 [
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2013-11-1 21:52 | 只看该作者
叠加的不合算,会超过的。还是找个温箱好,不通过重测更不划算了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2013-11-7 20:31 | 只看该作者
不叠加 直接放到恒温箱中测试温升,要是叠加你测一百次都不会过 跟你说
回复 支持 反对