VDE-AR-N4105标准可以正式使用的日期是2011-08-01,属于PV的并网,新标准的建议是在2012-01-01以前要用该标准,非PV类的发电系统,新标准的建议是2012年-07-01以前使用该标准。 v, B- Z0 g" R6 V0 s) \0 ~
VDE-AR-N4105是一本以电力公司观点来写的标准,其内容包含对发电单体。Inveter/converter 和对发电系统的整体要求,整体而言,电力公司是不管发电单体的设计为何,只管制由单一或多个发电单体组成的发电系统做管制,发电单体可以执行并通过VDE-AR-N4105的测试,但是最终发电单体并联在一起成为发电系统,并不保证该系统任符合要求。
- m& |3 T9 k- wVDE-AR-N4105取代VDE0126-1-1但是这两本标准的比较而言,VDE-AR-N4105多了EMC的要求和无效功率输出控制等但是也少了VDE0126-1-1里面的要求。例如RCMU, ISO DCI 等5 l% ^. Q6 |) N# h2 O
+ m. h. M0 u! Z! R
1 G! E4 N4 M5 C0 c, Z8 Z& v6 p对于PV 逆变器而言 VDE-AR-N4105要符合的项目如下
3 j5 X. [( B6 U& s; O! l
; I: t) q! \6 U: h1 U' U5.4.3 电压闪烁: 应该符合EN61000-3-3或者61000-3-11的要求
* j. L9 }5 k" `; H/ h5.4.4 谐波: 应该符合EN61000-2-2或者61000-3-12的要求
: D7 I) ?' u& q0 \& d5.4.7 中央控制音频涟波 :发电系统对中央控制音频涟波的影响不得大于5%0 ]4 [: r. {/ U+ c9 {
5.5 并网准则:单相的并网容量最大为4.6KVA 就是不要大于4.6KVA + ^7 j+ R) O6 A/ S8 F
5.6 三相电网:三相发电必须是功率平衡的三相/ u) d. P6 X1 y; X" i
5.7 发电系统的动作行为:包含以下几点; o3 }3 u, v. F
频率在 47,5-51,5HZ不得跳脱,频率超过上面两个要在200ms内跳脱0 \, l! ^7 z- s a7 T6 h2 L
频率在50,2-51,5HZ之间,要随着频率增加而减少功率输出,随着频率的减少而增加功率输出
k4 ^% C( w! K3 x2 s; ~当频率少于50,2HZ 时可以增加功率输出,但是总输出公里增加率应小于每分钟额定功率的10%