安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
楼主: repus60
打印 上一主题 下一主题

[IEC标准产品] 能否代替管状熔断体

[复制链接]
11#
发表于 2012-4-9 13:19 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
但那个决议又真实有记忆,晕!人确是老了。
12#
 楼主| 发表于 2012-4-9 16:47 | 只看该作者
山炮 发表于 2012-4-9 13:19
, w" G7 F( a: r! \! g5 B1 u但那个决议又真实有记忆,晕!人确是老了。
  q. h3 c. _* e, W1 P% |0 G
哈哈哈!谢谢了!应该是老当益壮!
13#
发表于 2012-4-9 17:02 | 只看该作者
这个貌似要做10次重复的测试吧!
14#
 楼主| 发表于 2012-4-9 17:06 | 只看该作者
flareq 发表于 2012-4-9 17:02
0 `6 X6 z/ N! t  t& h, N2 N这个貌似要做10次重复的测试吧!

. x# X! p2 a& q' S, \3 F依据什么标准的哪些条款?烦请告知,谢谢!
15#
发表于 2012-4-10 17:22 | 只看该作者
repus60 发表于 2012-4-9 17:06 / V% s" a# h- X( \2 D
依据什么标准的哪些条款?烦请告知,谢谢!
) X9 F2 R9 Z) X8 c
记错了,应该是电阻保险丝要做10次,但是铜箔被短路重测或用另一个样品重复测试是很多标准都有要求的!
16#
 楼主| 发表于 2012-4-10 18:46 | 只看该作者
flareq 发表于 2012-4-10 17:22 5 p; d6 j* P6 `: J" P" i3 c9 l, z
记错了,应该是电阻保险丝要做10次,但是铜箔被短路重测或用另一个样品重复测试是很多标准都有要求的 ...

& B9 `. J$ D0 j# P3 U恩,谢谢!
17#
发表于 2012-4-12 10:17 | 只看该作者
可以用,需要有2个薄弱环节。因为为了满足11.11对印刷电路板的三个条件的第三条:需要在第一个薄弱环节开路的情况下,需要将开路桥接,重复进行测试,由第二个薄弱环节保护。即2个薄弱环节有先后顺序。1 Q2 {$ s" L. U/ j2 W2 ]
但对执行IEC标准的产品,可以不需要2个,因为IEC标准已经删掉了第三条,但国标目前还有。
% |1 X  {3 }% y! `4 y
18#
发表于 2012-4-24 07:55 | 只看该作者
炮哥神勇
19#
发表于 2012-4-27 12:32 | 只看该作者
受教了谢谢
20#
发表于 2012-4-28 14:38 | 只看该作者
好贴行啊,学习了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-30 15:28 , Processed in 0.060950 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表