[综合话题] 关于金属外壳的接地问题

  [复制链接]
21#
发表于 2012-2-7 16:30 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
看了作者的图,认为没必要接地
22#
发表于 2012-2-7 16:30 | 只看该作者
小鱼er 发表于 2012-2-7 16:23 ' s3 c3 q$ l4 w' E& e' \) Q6 G
上个简图,adapter是I类和II类时,要求是否会有所不同?

& e9 b$ K* V) f; f" _adapter是安全隔离的,后续的金属外壳可以不接地.
23#
 楼主| 发表于 2012-2-7 16:31 | 只看该作者
Melodymg 发表于 2012-2-7 16:22 8 i4 S1 f9 {& b, \8 W
首先你的保证你的适配器能否满足加强绝缘,是否有隔离,就算输出线材滑落碰到金属外壳部件,只要强弱点之间 ...

3 c7 \% s" K' e: B! I/ s我同意你的说法。
7 e9 f. i3 G. d* A1 N  D那么适配器满足加强绝缘,且强弱电之间绝缘距离足够时,就算外壳上的电压等于次级的SELV电压,只要漏电流不超标,就算可接受了吧?
24#
发表于 2012-2-7 16:36 | 只看该作者
是的
25#
发表于 2012-2-7 17:15 | 只看该作者
设备是否是必须连接适配器才能工作?
26#
 楼主| 发表于 2012-2-8 10:32 | 只看该作者
hammerya 发表于 2012-2-7 17:15
0 Q, u/ s' I$ ?设备是否是必须连接适配器才能工作?

: s* k5 z/ `0 h; {7 p这个有什么影响吗?! `: U! a. B6 t/ T; O2 C: w7 R2 H
27#
发表于 2012-2-9 11:13 | 只看该作者
满足两个条件,外壳可以不接地。
* M: B* g5 x5 ]% x3 i% i! d1)金属外壳满足双重或者加强绝缘。
( Y/ {/ L1 m, Y, e3 A+ G2)适配器初级输入线固定良好(不会有脱落而使外壳带电的风险)。
1 C& g6 f' {' {0 [3 Y% Z* u
% J& F1 H  X' O9 T% m0 ^
28#
 楼主| 发表于 2012-2-9 11:23 | 只看该作者
jsspace 发表于 2012-2-9 11:13
: i& A% g' Q+ ]5 b( }满足两个条件,外壳可以不接地。
2 G  M4 f0 C; l( ]0 _; H7 A) Y7 \" H1)金属外壳满足双重或者加强绝缘。  ?% @8 R& o& Z1 L) U" E/ F9 _6 r6 A5 ?
2)适配器初级输入线固定良好(不会 ...
, H  j+ [1 q5 f4 T6 z9 \( j
那如果有其他的情况导致网电压加在金属外壳上呢?
29#
发表于 2012-2-9 11:47 | 只看该作者
本帖最后由 jsspace 于 2012-2-9 11:48 编辑
  n' H% k! t# j; w. {7 \$ m3 O
小鱼er 发表于 2012-2-9 11:23 ' Q" Q5 x  I  T: i$ q* A- S4 ^" Z
那如果有其他的情况导致网电压加在金属外壳上呢?
. Z5 G4 l- n8 b+ v6 ?. F
! c$ k4 W$ W$ F. Y- f. \- v& h) I
这个会对你的应用部分的漏电流造成影响吗? 3 i6 f  ^: f% }0 A
根据你的图片,应该不会对产品的应用部分漏电流产生不良影响啊。
. ^/ B8 y" ?: c9 g  [
30#
发表于 2012-2-9 11:55 | 只看该作者
我觉得不用接地.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-27 01:30 , Processed in 0.072769 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表