11#
发表于 2012-2-21 15:25 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
个人认为:灯体外壳应该是要打2U+1000,是1440V,输出端应该要打500V的高压,同意songbolove 的观点
12#
发表于 2012-2-21 17:18 | 只看该作者
所有能打的都要吧!
13#
发表于 2014-2-27 10:41 | 只看该作者
最后那个低电压部件  必须要剪开打500V
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2014-3-19 09:13 | 只看该作者
原任 发表于 2012-2-21 14:33
+ z3 s' t/ O; {这个要看电源的结构,如果电源是自偶式的,可以不打;如果是隔离的,是要剪开打的,这个与线是否能不能拆无 ...

! |+ j6 }+ c7 B  v$ ]' [有灯电路和灯具电路分别是怎么定义的?求解
回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2014-3-20 16:46 | 只看该作者
我有2个观点1,电源是非隔离输出的所有部件都不能碰到就只打带点部件到外壳2U+10004 t  v: _# q/ K: n8 K
                 2,电源是SELV输出,输出端带电部件可以接触到时就要打DC500V输出对外壳 ,要不要打这个就要看你的防触电保护做得够不够

点评

如果下述情况呢? 1:SELV电源输出连接防水接线端子,然后直接伸入灯具内与LED连接? 2:没有接线端子,电源输出直接与LED相连接的情况? 该要不要打输出-外壳?  详情 回复 发表于 2014-3-21 16:35
回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
 楼主| 发表于 2014-3-21 16:35 | 只看该作者
孝感麻糖 发表于 2014-3-20 16:46   H' h7 z$ |9 P& m, G1 P
我有2个观点1,电源是非隔离输出的所有部件都不能碰到就只打带点部件到外壳2U+1000
3 H. [% l7 p" v, Y4 ^                 2,电 ...
1 H+ a, l: _4 j7 ]
如果下述情况呢?
/ L- }! s5 p: C1:SELV电源输出连接防水接线端子,然后直接伸入灯具内与LED连接?4 Y2 K3 Y8 a5 j/ a
2:没有接线端子,电源输出直接与LED相连接的情况?' ?5 @( Y( y' m& T. F
' x: m" i' X' p7 ]7 f8 Y
该要不要打输出-外壳?
回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
发表于 2014-7-2 10:19 | 只看该作者
学习一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
发表于 2014-7-3 09:25 | 只看该作者
灯具的话就必须整体测试,1800V  ( ]% e' _5 V2 m, O% P