火花等级 1 @$ ` m8 w9 H3 j. M7 K
1级
n, Q% | j) c# [2 la.无火花
e4 y8 e( x# N. \8 F8 Z3 ib.换向器上没有黑痕及电刷没有灼痕
: t$ |$ U1 K/ L }0 C" g$ q( S( a$ c) A- r/ `
1—1/4级
& l& ?9 O) c6 U8 V( ]电刷边缘大部分有点状火花(约1/5至1/4刷边只有断续几点) % I( A% O6 c ?8 U7 {/ ]( V% O
5 j9 }' S0 ?6 |( n1—1/2级 # k. m" E9 Z" V" j( s
a.电刷边缘大部分(大于1/2刷边)有连续的较稀的颗状火花
8 r ?1 b+ A# f4 x! eb.换向器少年宫有黑痕,但不发展,用汽油擦其表面即能消失,同时在电刷表面有轻微灼痕, . |, b% `" z$ u; S
+ [& T# l2 d4 O( V( k; y; j2级
; z! I- H8 x8 P5 W4 Ma.电刷边缘全部或大部分有连续的,较密的颗粒火花,开始有断续的舌状火花 ( [ T l7 o% t8 w1 H' K/ n1 `5 p
b.换向器上有黑痕,用汽油不能擦除,同时电刷上有灼痕,如短时出现这一火花,换向器上不出现灼痕,电刷不烧焦或损坏
2 r1 @1 Z7 v3 o; A6 _% t1 u3 @
9 ~& `' G; `, B, v/ r; Y- P3 D0 d5 U3级 : z" U: \$ M* A" U4 H
a.电刷整个边缘有强烈的舌状火花,伴与爆裂的声音 ' m7 o1 q' @) z" ?1 A; B# g
b.换向器黑痕较严重,用汽油不能擦除,同时电刷上有灼痕。如在这一火花等级下短时运行,则换向器将出现灼痕,同时电刷将被烧焦或损坏
0 ~0 S" H( X& f) s% k 可以看出,标准规定的火花等级,是用两种方法加以判别的,一是电刷下火花特征,即火花大小、亮度和密集程度;二是火花对换向器表面和电刷的损害程度。5 b" L. W( f& D8 I- b
在上述火花等级标准中可以看出,1级和1—1/4级是无害火花,1—1/2级火花虽然在换向器和电刷表面产生轻微灼痕,但仍允许长期运行,不致造成对电机的威胁,2级火花的电弧能量较大,会造成对换向器和电刷的灼伤,只允许在过载时短时出现,3级火花是危险火花,它能导致环火事故,不允许经常出现。关于换向火花允许等级,国内各制造厂和使用单位,通常规定如下;从空载到额定负载,换向火花应不大于1—1/2级;在最大工作过载时,换向火花不应大于2级,这种规定实际上是认为1—1/2级以下的火花为无害火花,因此允许电机长期连续运行,2级火花是有害火花,只允许在过载时短时出现,3级火花则是十分危险的,有可能导致环火,不允许经常出现。 |
|