发表于 2011-12-6 17:22 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
引用第9楼zange007于2011-12-06 11:17发表的  :
# }/ I& v* ?6 q& u6 X3 M/ w' S7 u
$ y6 W/ l4 s% [- T4 D7 j非常感谢您。我有疑问的是:测试输出端子断地测试,是从输入端把断开(线路中的E开关);/ n( M& u' ~/ t5 F4 I
还是从次级把输出负与地线断开呢(就是把地线接次级点断开)。有什么判定依据吗?从标准里哪能找得到呢?
) J6 J, n6 A* y因为以上两种断地测试的结果是不一样的,假如初级有与地的桥接Y电容的话。
For equipment having a protective earthing connection or a FUNCTIONAL EARTHING connection,
( G: c* }" {1 Dterminal A of the measuring instrument is connected via measurement switch "s" to the main6 {7 t+ p, b$ K3 H3 r% ?
protective earthing terminal of the EUT, with the earthing conductor switch "e" open.
) o- e: b- I$ R- z9 D. `( h) P; nThe test is also conducted, on all equipment, with terminal A of the measuring network
4 r5 |, ~$ C" k& Qconnected via measurement switch "s" to each unearthed or non-conductive accessible part
  O" m# o8 e" i* F' Y3 Z+ A) @and each unearthed accessible circuit, in turn, with the earthing conductor switch "e" closed
" {1 y, m8 h& K$ g这是标准上面说的,意思就是有地断地,没地接地~~
: {' |" i$ B1 i; f如果你输入地断开来测得话,那得按3.5来卡(这和测接地金属外壳是一样的结果),但是标准里面讲我们测得地方是switch "s" to the main
' G9 n* R( ]7 Q% i, ?protective earthing terminal of the EUT,输出端子负端接地如果不能过接地连续性测试的话,他只能算是功能地,按没有接地的方式来测,输入的地接上,输出的地如果不断开测得值是个定值上面我有说过,所以输出端子负端地断开,那就按0.25来卡,一般是按这种方法来测得。
12#
发表于 2011-12-6 18:09 | 只看该作者
好问题,但不是难题。
0 c# [# T/ @1 ^1 i, f
* E% o5 p- D  o. u) B标准说有接地的(可靠性接地或是功能性接地),需要把EUT的接地端子断开,限定值为3.5mA, 在测试时也没有问题,看认证单位工程师的想法了,不过都可以测过的。2 J+ X3 j+ n, e: u* T
8 f. _' u- l6 z
例如,当二次电路有功能性接地时,判定值也是3.5mA, 这时,EUT的接地与电源地要断开;若以0.25mA来判定时,则需要把EUT的地与电源地接通。1 i* D) b4 A% V
, |/ u& ^8 S8 n" p! c- G9 M  H+ \9 v
若是测量可靠性接地的部位时,则是3.5mA限定值, 这时,EUT的接地与电源地要断开。, v! y5 ^2 K1 c! G! E; H
$ P' Q: k0 b( L
这个是我们在操作进的做法,基本上所有的认证单位都不会有问题,如UL, TUV RH, TUV PS, NEMKO, ITS
13#
 楼主| 发表于 2011-12-6 18:14 | 只看该作者
引用第10楼琥珀流云于2011-12-06 17:22发表的  :7 u' }2 m0 D* I( b

. ?) e+ d, \/ q. r1 AFor equipment having a protective earthing connection or a FUNCTIONAL EARTHING connection,/ g0 k# p' P1 X+ G, _* d, U/ W
terminal A of the measuring instrument is connected via measurement switch "s" to the main
9 b6 v8 d* [# f3 vprotective earthing terminal of the EUT, with the earthing conductor switch "e" open.1 M* P5 v1 A7 k' t+ O/ |/ g3 j
The test is also conducted, on all equipment, with terminal A of the measuring network- o6 `2 t" B- N: Z$ N
.......
谢谢大哥,我清楚了,说白了,只要跨接在初次级之间的Y电容不要大于2200PF基本上都没问题了。。