引用第25楼admin于2011-11-30 13:33发表的 :
9 |9 K" v* k' T% W1 ^3 X: ?大家都讨论很不错。
$ W0 }$ W' {0 F0 J7 S9 d" @; l1 C* O2 c( Y
不过关于电线粘连的问题,个人认为是零线端子接触电阻变大(如生锈或者接驳不好导致)导致零线发热量变大使得零线和地线因为热量聚集导致粘连,随着时间的推移,绝缘慢慢失效,直至后面短路。( B: G; v- e# S, i( `
如果说电线质量问题,那么电源线整条都是L/N/G一直都是贴在一起的,要粘连短路在很多地方都可以发生,所以不存在电线质量问题。不过电线的大小倒是值得推敲,是否0.75平的线能否用在1800W额定功率的器具上。请大家翻阅GB4706查询确认。; i, ?$ k. R$ @4 u9 |. H M+ u( g
, J' O& X3 r) `' `
....... ' s ^% x- T1 _$ H2 R! z
楼主说的关于线径的问题,是符合标准要求的,GB4706.19中25.8有明确说明“额定电流不超过10A的便携式器具,若电源线的长度小于2m,则可以使用横截面积为0.75的电源线。”5 X: o |9 x7 f3 [
个人觉得,现在所有的电水壶都是这个配置,功率和线径基本上都是差不多的,这里应该没有什么问题,线缆的证书也查询过,参数没有问题。 |
|