 楼主| 发表于 2011-9-5 15:26 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
我也认为这种结构是符合要求的。3 O, T0 S& ?; Y8 C7 E! J/ j' Z
右边部分不说,是加强绝缘。
% ^. k( H/ c- x) J! [3 o左边部分,从标准的原理来讲,基本绝缘失效后,左边的接地金属表面起到了保护作用,右边的金属不会带电。
12#
发表于 2011-9-7 10:28 | 只看该作者
符合要求的,只是看得细一点,所有的I类器具中都存在II类结构,比如电源线
13#
发表于 2011-9-7 10:57 | 只看该作者
我觉得符合要求,金属和金属间虽然只靠喷涂绝缘层,且晃两下就导通了,一旦基本绝缘失效,也不会有什么问题,照样接地可以导电!
14#
发表于 2011-9-7 16:05 | 只看该作者
认为是符合要求的。, X! n+ C4 y! V4 Z- z
5.14  如果0I类或I类器具带有末接地的易触及金属部件,而且末使用一个接地的中间金属部件将其与带电部件隔开,则按II类结构的规定确定是否合格。) B) U" Z( g. _; P. V
* Y0 N- l, j0 x  Q9 X6 [/ h$ N' j
按LZ的示图,若没有左则的接地部件,即右则金属部件按II类结构是符合要求的;增加左侧的接地部件,右则金属部件按II类结构也是符合要求的
15#
 楼主| 发表于 2011-9-9 07:59 | 只看该作者
如果符合要求,右侧金属板的电气强度怎么做?
% r- j1 M0 z* T7 }3 s按加强绝缘?很可能是不合格!
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

16#
发表于 2011-9-10 00:52 | 只看该作者
引用第14楼yearl于2011-09-09 07:59发表的  :
2 ]6 e% q; W$ X0 Q' J/ u* [- K如果符合要求,右侧金属板的电气强度怎么做?
$ N1 j2 T5 R, W按加强绝缘?很可能是不合格!
见6楼的回复,型式试验时可以解决,但例行试验只能对该部位不进行电气强度试验。
17#
 楼主| 发表于 2011-9-10 09:40 | 只看该作者
引用第15楼山炮于2011-09-10 00:52发表的  :
: `+ G- m6 C5 a% r6 [( |0 O. J* R, C5 V8 ~) |; @4 y
见6楼的回复,型式试验时可以解决,但例行试验只能对该部位不进行电气强度试验。
炮兄的意思是说型式试验时可将交接处破坏掉进行?
18#
发表于 2011-9-10 17:22 | 只看该作者
电气强度是按照产品的结构来定,不是按产品的类别来定的。
19#
 楼主| 发表于 2011-9-23 16:24 | 只看该作者
这个问题仍是很纠结。
- d# R8 j2 P0 |* G5 T4 P$ Q- {! c; m; u4 x
我想讨论的结论应该是这种结构是可接爱的。
- v8 N4 G' F+ V/ M. E) T
0 F: c! h& @* L; Q) A
  U. X/ ~) R& ]* Q# d9 y  m3 Y. a2 Y. R4 a! V
可是另外一个本质上与此相同的结构(表现形式大不相同),客户不接受,说不通。
20#
发表于 2011-9-23 23:08 | 只看该作者
引用第18楼yearl于2011-09-23 16:24发表的  :
7 Y% D4 t* ?0 Y; k% L; _这个问题仍是很纠结。% {' }0 T+ T' m  `! h" T
4 S$ w+ R: o: `2 A1 J! I0 x
我想讨论的结论应该是这种结构是可接爱的。
3 W' ~# I3 p$ n
9 y& Y& U0 n& c+ c+ `
6 p7 ~  C0 F2 @$ d( X# t6 n.......
发个短消息给在专业机构工作的,让他以检测机构的邮箱引经据典的回复你,打印出来再和客户沟通。