安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 3411|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

[电机驱动] 1000V高压通过两级基本绝缘变压器隔离,第二级变压器的爬电和电气间隙如何计算?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-8-21 14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
如题,标准参照EN61800-5-1及EN62109-11 Q! B( r5 I* S' j; M( C
第一级变压器1000-24,这个按照正常的计算
/ X% r$ q! b1 A  s* G
' P4 I, j+ K' d6 X, p9 W- ]第二级24-5V,这级变压器的爬电和电气间隙如何考虑?6 l6 t$ T# i" ]; Q$ p* S
! |# j. j: s" G; ^$ u5 F6 T
从标准上理解,这两级的变压器都要按高压那边的距离来做。+ T. Q! x: |! I7 d0 M2 M1 ]  F

) U4 F; H/ K% B2 I. y8 {" A认证机构如何操作的?请教高手指点!
沙发
 楼主| 发表于 2011-8-25 11:33 | 只看该作者
求指教!
板凳
发表于 2011-8-25 11:55 | 只看该作者
不是很理解楼主意思,不过第2级不用按照高压边来考虑,因为电压是经过隔离的安全电压,你这个变压器是不是用在开关电源那里的变压器?
地板
 楼主| 发表于 2011-8-25 12:30 | 只看该作者
初级电路通过B+S方式隔离到次级,其中一个变压器是1000-24另外一个24-5V
' |5 }! y1 \" R  Q: L2 s# y
  l+ Z& A  M$ N9 T; ]1 e* m61800-5中有提到一句,用这种隔离方式就要两级都按照最高电压来计算0 ~5 e& D# g; Q  z. q! X3 b4 l
2 V4 t3 p2 U9 E4 D! k* F4 V* S
实际操作有哪位知道?
5#
发表于 2011-8-25 12:49 | 只看该作者
主要是确定working voltage
6#
发表于 2011-8-25 13:30 | 只看该作者
引用第3楼yuirt于2011-08-25 12:30发表的  :: |( |4 A& ~- L& D- T* U6 q
初级电路通过B+S方式隔离到次级,其中一个变压器是1000-24另外一个24-5V
1 H! b& O$ P3 ^. h- \5 }' F; Q  x& o; A1 U2 w/ M6 d
61800-5中有提到一句,用这种隔离方式就要两级都按照最高电压来计算; V6 ]4 \) z$ J! @1 X

7 Q9 k2 _# ^; U# \6 O2 z. {& c实际操作有哪位知道?
我在61800-5没看到有这样说啊,可不可以把条款写上来,如果次级是多少电压就按照那个电压的爬电距离来算就可以了
7#
 楼主| 发表于 2011-10-18 17:34 | 只看该作者
引用第5楼11狼于2011-08-25 13:30发表的  :
& b# U7 \! Y' p; h+ ?, b7 J; r9 ]+ g& [* Y; L% D
我在61800-5没看到有这样说啊,可不可以把条款写上来,如果次级是多少电压就按照那个电压的爬电距离来算就可以了
9 W6 M. V( I) g& J- y, N
标准18页tale 4注释,写的很清楚。
8#
发表于 2011-12-2 08:53 | 只看该作者
一个直接连接到电源干线上的电路内部的绝缘,如果是低压电路则应当按照过电压类别II的冲击电压进行设计,而如果是高电压电路则应当按照过电压类别III的冲击电压进行设计。4 b9 a4 |- E& X+ w# ?) q
那么假如该变压器用于380V电网上,系统电压为220V,24-5V应该按照过电压类别二来计算,由此确定冲击电压为2500V,对应的电气间隙为1.5mm。爬电距离不小于电气间隙,故最小爬电距离为1.5mm。
; u( C/ ?5 V5 W+ C5 v至于初级,强电对弱电,过电压类别三,系统电压按照1000V来算,冲击电压8000V,电气间隙8.0mm。如果按照绝缘材料组别为IIIb来算,爬电距离为10mm。
& T/ u; s% g/ T9 r" C. q
6 `0 D7 k6 I$ U7 W! z# }& t同求高手解决..
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-27 05:35 , Processed in 0.071589 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表