11#
发表于 2011-5-12 09:54 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
引用第9楼bamboolight于2011-05-12 09:32发表的  :
8 U) L# Z3 Y) }7 t9 ]# L. y
5 A6 K- C2 k: E+ v1 C6 e0 {6 G2 C) p% q+ X
请参考标准EN61000-6-2

6 T! |, O( A% |. R9 M难道楼主产品是工业环境使用?
! O+ U# ~, l& F! J2 E2 f9 I3 z3 V$ F) x" T9 a' @5 @) a, r( Q
轻工业,住宅,商业环境用 -6-1与-6-3, 从图上看出是conducted传导测试, 从限值上看是-6-3的限值。. p1 H2 u) @# D: F8 O
: c2 k, s$ K" h
-6-2是通用标准,是工业环境的抗扰测试, -6-4才是传导与辐射的干扰测试。' v& D. X* u6 a
- [% W% N9 k; n8 Z
9 C6 a5 I6 a$ ]! S7 s7 G* J
轻工业,住宅,商业环境的AC电源端口:
* p: `3 t8 E" H1 q( n$ j; B
( N7 w7 V  r  B& U0.15 - 0.5 MHz  限值66-56QP, 56-46AV
5 E' m$ K3 ]  {- d6 s0.5 MHz - 5 MHz  限值56QP, 46AV6 ~/ a8 t/ `4 g% c
0,5 MHz - 30 MHz 限值60QP , 50AV
4 v* O( D: b/ [, q$ \
4 O1 T5 n) H' H还有空间辐射与通讯网络端口的限值也是不同的, 在此不一一例举。
12#
 楼主| 发表于 2011-5-12 19:54 | 只看该作者
谢谢各位
+ x' g& C$ J! ^我再研究下
13#
发表于 2011-5-17 17:55 | 只看该作者
This is conduct measurement on the AC power line between 0.15MHz to 30MHz. Hence, the data should not be based on EN61000-6-1 or EN61000-6-2 because these two standards are focusing on the immunity tests.) `9 e- C6 m  w2 ?
. J, V. W9 G) W0 ?5 F8 @% F
However, the curve just shows the peak data and cannot compare with the QP or AV limits. In normal test report, there should be a table to list the QP and AV data. Can you post them in the forum as well?
14#
发表于 2011-5-25 10:40 | 只看该作者
来学习的
15#
发表于 2011-6-4 16:21 | 只看该作者
引用第10楼stey于2011-05-12 09:54发表的  :9 r1 o3 I2 p; ]) M6 y: r# P# x

; c7 S  b1 Y3 X
) J- {1 ?5 }1 t5 b* ~6 l6 N6 b难道楼主产品是工业环境使用?+ f3 x+ K% R, X7 T% @3 |+ v, n

3 r* R/ h' _) Q6 ^, {轻工业,住宅,商业环境用 -6-1与-6-3, 从图上看出是conducted传导测试, 从限值上看是-6-3的限值。: B, T9 b) N+ v4 i
.......
楼上正解,是传导测试超标,CE的问题较好解决。
16#
发表于 2011-7-24 10:14 | 只看该作者
全频带都比较高,国际是滤波电路没设计好
17#
发表于 2011-8-11 11:31 | 只看该作者
大哥,你这超过标准值也忒多了吧,都顶天上了。
18#
发表于 2011-8-11 11:44 | 只看该作者
学习下,从测试开始!1!
19#
发表于 2011-8-11 11:50 | 只看该作者
低频滤波没处理好,主要是电源输入部分
20#
发表于 2011-8-14 22:25 | 只看该作者
这个也太高了,你在测试灯具类呀!上面是QP线下面是AV线,一般用CLASS B,这超的比较多,前面的没有滤波原件吗?