11#
发表于 2007-5-31 12:30 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
引用第0楼lightsets于2007-05-30 18:33发表的 关于电子变压器耐压测试的问题 :
% T! n" {# Z; n& d5 h小弟今天接到公司配套厂家送来的电子变压器(欧规EN61347-1/-2-2标准),其为2类结构,230-240V输入 24V~ 输出,再作3710V 100mA耐压测试的时候发生击穿现象(已将高频变压器上Y1电容开路)。打电话与生产厂家,厂家说他们是用直流的高压去作耐压测试,原先他们也是用50Hz的交流作耐压测试但不能通过,后打电话与认证公司(这里不方面说,反正也是一家名气蛮大的国外公司)咨询,工程师让他们改用直流去测试,并称标准规定就是用直流的,厂家问能否提供一下标准,认证公司不肯。: ~, M' T' L4 R3 j
小弟现在手上只有IEC61347-1 2000版的标准,不知新标准是否有此规定?还有小弟的耐压测试方法正确否?在作耐压测试的时候还应该注意的有那些地方?谢谢!
EN 61347-1 灯控制装置.第1部分:总则和安全要求现行的是2001版本1 w- o: }% {' E& o3 d9 }
不过电子变压器怎么用灯控制装置的标准1 X0 M2 v- p7 l0 C7 @7 M
不懂
12#
发表于 2007-5-31 14:41 | 只看该作者
引用第9楼lightsets于2007-05-31 11:59发表的  :/ Q4 ~4 b- x) E: R6 g0 p
请教一下barry前辈,对于耐压测试用直流是否有所依据,另据小弟所接触的标准中,耐压测试都是要求50或60赫兹的交流电去测试,对于直流可以而交流击穿该如何判定,合格还是不合格?谢谢!
7 o& t+ R% J% R2 U) I3 P
不要称我为前辈了,汗。。。。我可能比你大不了多少。
$ B, q! D( R/ M7 |; |. @* C
9 z6 Z8 f3 N% ^+ A+ Q0 W你确定打AC时是击穿吗?   有没有将漏电流调高一些,(可以调到100mA)。& F/ g, l/ C0 \+ p  D' }
+ H% p/ I1 `0 k/ i' n9 r% h8 V
另外,你的变压器是否是金属外壳?打高压时有否将金属外壳拆下?" D# r7 w5 d5 [. Q9 u
6 [! B. E) I, F! z3 ?' M
关于耐压用直流的依据,许多标准都有说明。我手头上没有你说的那一本,下面我用EN 60950-1的标准来说明。
13#
发表于 2007-5-31 15:03 | 只看该作者
引自EN 60950-1-20069 ^! g( J: j9 |* J) w. R( b
! P  V6 ]# \( P1 \9 `5 d
5.2.2 Test procedure$ l) G' M% i" k- b) _. Y( H. x
Unless otherwise specified elsewhere in this standard the insulation is subjected either to a voltage of substantially sine-wave form having a frequency of 50 Hz or 60 Hz, or to a d.c. test voltage equal to the peak voltage of the prescribed a.c. test voltage.
14#
 楼主| 发表于 2007-5-31 18:25 | 只看该作者
那按照EN 60950-1-2006 5.2.2条款的规定,是否可以理解为原为3000V交流测试电压改用直流测试电压后应为4200伏特?谢谢!
15#
 楼主| 发表于 2007-5-31 18:34 | 只看该作者
引用第11楼barry于2007-05-31 14:41发表的  :
+ W( Q/ M" V& S6 p
1 ~1 ?: r" r% N6 d, ^4 a7 r
/ O% _6 I( h2 y. W不要称我为前辈了,汗。。。。我可能比你大不了多少。
& @5 P! N( ?& F2 V( R% S* M$ _2 J  W6 H' r& m5 f/ h8 A
你确定打AC时是击穿吗?   有没有将漏电流调高一些,(可以调到100mA)。
# v/ t* O/ @( d9 V.......

9 z* D% R  S+ K+ O& \呵呵,能者为师嘛!
, g8 c6 g2 ~- v. ]测试的时候已将泄流电流设为100mA但还是发生击穿仪器也报警了,该变压器为IP44等级塑料外壳的!见上图

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
16#
 楼主| 发表于 2007-5-31 18:48 | 只看该作者
引用第10楼seasunsky于2007-05-31 12:30发表的  :
+ g. Q; @% r7 Q8 D9 p3 E: k* ^; g  r
+ `- e* N% M/ n; F$ M, n+ XEN 61347-1 灯控制装置.第1部分:总则和安全要求现行的是2001版本4 M+ a7 P# Z) `; @6 R# ], T; {
不过电子变压器怎么用灯控制装置的标准
0 R# g  ^1 C; a! g% H不懂
: E- s  m4 B% h& ^$ O# g
呵呵,此变压器是与圣诞装饰灯之类的配套的,所以才要求符合IEC61347-1/IEC61347-2-2标准!4 i- t) v5 s+ C3 {  v5 q: V
另请问EN61347-1最新版本不是2003的吗?
17#
发表于 2007-6-1 09:06 | 只看该作者
引用第13楼lightsets于2007-05-31 18:25发表的  :% E5 y, l1 @# h8 H: i  C, S( u" F) l. [
那按照EN 60950-1-2006 5.2.2条款的规定,是否可以理解为原为3000V交流测试电压改用直流测试电压后应为4200伏特?谢谢!

' I4 N. h% S9 s/ W6 m是的。。。
18#
发表于 2007-6-1 09:07 | 只看该作者
引用第14楼lightsets于2007-05-31 18:34发表的  :" U( L, i$ Y( A( A' |
& c! t' z+ ~: n. {5 X% _

5 |9 M4 }8 X3 B: U" W1 x. S) ?呵呵,能者为师嘛!
3 q7 q4 y1 Z* M; F测试的时候已将泄流电流设为100mA但还是发生击穿仪器也报警了,该变压器为IP44等级塑料外壳的!见上图

6 m! [& N4 _% v: _$ [# y2 `- x你将变压器拆开,再来打AC,看看是哪里的问题?
, u( ~, ^2 q4 U8 r; ?1 l* W% R5 G
+ x/ i8 G3 ~" |. d1 L6 b一般打AC不过,打DC过,可能是电容的问题。。。
19#
发表于 2007-6-2 10:51 | 只看该作者
這個貼子不錯,可以學習又可以交流一下。支持!
20#
发表于 2007-6-2 13:58 | 只看该作者
電容充放電的緣故,會阻斷DC的電壓流通! 交流則可以通行! 拆外殼檢查一下問題點,你會比較清楚問題在哪!