引用第11楼阿bin于2011-04-21 08:58发表的 :
% _5 |+ r2 }& c/ i* t
% `5 q! C1 q6 ^0 _6 b! C' F; g; x1 P. v
其他地方指的是标准的其他条款,例如附录U,测试时间很明显的说明可以减少到1s,试验电压值降低10% Where, elsewhere in this standard, ROUTINE TESTS are required to be conducted in accordance
7 K8 s* f* H( _' ]with 5.2.2, it is permitted to reduce the duration of the electric strength test to 1 s and to+ Z4 p; ^+ h h+ f
reduce the test voltage permitted in Table 5C, if used, by 10 %.
4 f7 C) }# Q5 _; h- N
# T1 I8 R9 g# k9 i8 W其他地方我明白了,可我还是不明白附录U和表5C能有什么关系,测试时间可以减少到1秒我也知道,如果根据表格5C,基本绝缘要求1500VAVC, 那就是打1500-1500*0.1=1350VAC 一秒钟?? |
|